Hallo,
ich habe nun eine Weile die CS5001DW installiert und die Daten geloggt. Wollte mal fragen ob das soweit passt oder ob ich noch etwas verbessern/ändern sollte.
Erstmal zum Verbrauch. Die Wärmepumpe ist heute um 05:00 Uhr angesprungen und hat das Wasser in 5 Stunden um 22°C erwärmt. Die Wasserentnahme in der Zeit ist vernachlässigbar.
Dabei hat sie 3,3kWh Verbraucht.
Wenn ich dann rechne, dass man circa 1,16kWh benötigt um 1000l Wasser um 1°C zu erhitzen. Dann braucht man circa 0,3kWh um die 260l um 1°C zu erhitzen. demnach bräuchte man für die 22°C circa 6,6kWh. Demnach arbeitet die Wärmepumpe aktuell mit einem Wirkungsgrad von 2? Ist das nicht etwas wenig?
An ein und Auslass sind 90Grad bögen verbaut die voneinander weg zeigen. Allerdings geht beides in die Raumluft. In der Zeit wo die Wärmepumpe läuft kühlt sie den Raum von ~20°C auf circa 17,9°C herunter. Ist immer sehr schön zu sehen. Habe einen Sensor im Raum und jeweils einen in Zu- und Abluft. Die Abluft startet bei ~10°C und geht über die Stunden rauf auf ~13°C. Zuluft bleibt mehr oder weniger Konstant der Raumtemperatur.
Nun zu meinem größeren Problem?! Das Wasser Kühlt sich innerhalb von 24Stunden ziemlich stark ab wie ich finde. Die Kurve fällt absolut gleichmäßig und es haben keine nennenswerten Entnahmen stattgefunden.
Beispiele:
20.05. 14:00 60C°
21.05. 14:00 51C°
25.06. 12:00 64,8°C
26.06. 12:00 53,0°C
Das ist ein Verlust von fast 12°C. Das entspricht einer benötigten Energie von 3,6kWh pro 24Stunden fürs nichts tun. Das kommt mir sehr viel vor oder? Das wären im Jahr 1321 kWh Verluste. Oder übersehe ich da etwas? Das Wasser wird im PV-Modus auf 65°C erhitzt. Das ist von Bosch so voreingestellt.
Die Leitungen nach dem WW-Speicher sind bis zur Deckeneinführung isoliert, in der Decke/Fußboden nicht mehr. Es existiert keine Zirkulationsleitung/Pumpe.
Ist das alles im Rahmen oder muss hier was getan werden? Ich habe leider keinerlei Vergleiche, da ich die Daten erst seit der neuen Anlage logge.
ich habe nun eine Weile die CS5001DW installiert und die Daten geloggt. Wollte mal fragen ob das soweit passt oder ob ich noch etwas verbessern/ändern sollte.
Erstmal zum Verbrauch. Die Wärmepumpe ist heute um 05:00 Uhr angesprungen und hat das Wasser in 5 Stunden um 22°C erwärmt. Die Wasserentnahme in der Zeit ist vernachlässigbar.
Dabei hat sie 3,3kWh Verbraucht.
Wenn ich dann rechne, dass man circa 1,16kWh benötigt um 1000l Wasser um 1°C zu erhitzen. Dann braucht man circa 0,3kWh um die 260l um 1°C zu erhitzen. demnach bräuchte man für die 22°C circa 6,6kWh. Demnach arbeitet die Wärmepumpe aktuell mit einem Wirkungsgrad von 2? Ist das nicht etwas wenig?
An ein und Auslass sind 90Grad bögen verbaut die voneinander weg zeigen. Allerdings geht beides in die Raumluft. In der Zeit wo die Wärmepumpe läuft kühlt sie den Raum von ~20°C auf circa 17,9°C herunter. Ist immer sehr schön zu sehen. Habe einen Sensor im Raum und jeweils einen in Zu- und Abluft. Die Abluft startet bei ~10°C und geht über die Stunden rauf auf ~13°C. Zuluft bleibt mehr oder weniger Konstant der Raumtemperatur.
Nun zu meinem größeren Problem?! Das Wasser Kühlt sich innerhalb von 24Stunden ziemlich stark ab wie ich finde. Die Kurve fällt absolut gleichmäßig und es haben keine nennenswerten Entnahmen stattgefunden.
Beispiele:
20.05. 14:00 60C°
21.05. 14:00 51C°
25.06. 12:00 64,8°C
26.06. 12:00 53,0°C
Das ist ein Verlust von fast 12°C. Das entspricht einer benötigten Energie von 3,6kWh pro 24Stunden fürs nichts tun. Das kommt mir sehr viel vor oder? Das wären im Jahr 1321 kWh Verluste. Oder übersehe ich da etwas? Das Wasser wird im PV-Modus auf 65°C erhitzt. Das ist von Bosch so voreingestellt.
Die Leitungen nach dem WW-Speicher sind bis zur Deckeneinführung isoliert, in der Decke/Fußboden nicht mehr. Es existiert keine Zirkulationsleitung/Pumpe.
Ist das alles im Rahmen oder muss hier was getan werden? Ich habe leider keinerlei Vergleiche, da ich die Daten erst seit der neuen Anlage logge.