CR 120 als Fernsteuerung an CW 400: Fehler A11 - 3081

Diskutiere CR 120 als Fernsteuerung an CW 400: Fehler A11 - 3081 im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Wenn ich meine CR 120 (im Führungsraum) per Bussystem an meine CW 400 (an der Therme) anschließe, erhalte ich den Fehler A11 - 3081. Laut Google...

sg08234

Threadstarter
Mitglied seit
07.07.2023
Beiträge
43
Wenn ich meine CR 120 (im Führungsraum) per Bussystem an meine CW 400 (an der Therme) anschließe, erhalte ich den Fehler A11 - 3081.
Laut Google (z.B Buderus Fehler A11 3081) muss man die CR 120 anmelden. Ich habe aber nicht gefunden, an welcher Stelle ich das machen kann.

Und: Wie ist die richtige Installationsreihenfolge? Ich habe es so gemacht:
  1. Therme ohne CW 400
  2. CR 120 auf Werkseinstellung und an BUS gehangen
  3. Neue CW 400 in Therme eingeklippst und Basis-Installation gemacht
  4. CR 120 Basis-Installation
Ist das korrekt so? Nach ca. 5 Minuten poppt aber leider der Fehler A11 - 3081 auf.

Danke - Michael
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.244
Wozu dient der CR120?
CW400 alleine reicht doch!
 

sg08234

Threadstarter
Mitglied seit
07.07.2023
Beiträge
43
Ist auch mein Plan, aber:
  1. bin ich wissbegierig und
  2. habe ich derzeit kein Wandhalterung für die VW400
 

sg08234

Threadstarter
Mitglied seit
07.07.2023
Beiträge
43
Laut zwei Auskünften vom Bossch-Support sind die kompatibel.
Mich ärgert, dass ich nicht herausfinde, wie ich die CR 120 am CW 400 "anmelden" kann ("Thema "Wíssbegierde")
Halterung: Hätte ich niocht gehoff, werde ich gleich ausprobieren
Danke!
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.244
Lass doch den CW400 in der Heizung stecken
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.610
Ich werde Mal schauen die Tage ob ein rc120 im aktuellen CW 400ausgewählt werden kann... Dann gibt's ein Update der Firmware welche mir unbekannt ist.
Sei es drum.

Bei der Inbetriebnahme vom 120 wählt man den passenden HC (heizkreis) aus. Weiter muss man dem 120 sagen daß es sich um eine Fernbedienung handelt. (Kein Regler)

Beim CW sagt man im passenden Heizkreis das eine Fernbedienung vorhanden ist. CR 10/100 währen hier Kandidaten.
 

Janner

Mitglied seit
20.10.2019
Beiträge
9
Im Servicemenü "Heizkreis.." kann eine CR100 oder CR10 als Fernbedienung gewählt werden.
CR400 Bedienungsanleitung Seite 18
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.610
Sage ja, nicht kompatibel. Aber habe hier noch aktuellen CW liegen frisch von Bosch geliefert . Gucke dann Mal in die Liste
 

sg08234

Threadstarter
Mitglied seit
07.07.2023
Beiträge
43
Ich habe die CW 400 jetzt aus der Therme ausgebaut und mit dem CR 120-Halter (danke für den Tipp!) im Wohnzimmer angebracht.

Alles gut soweit bis auf den Fakt, dass als Raumtemperatur "---" im Systemmenu angezeigt wird. Die CW 400 hat doch (gemäß eines anderen Threads von mir) ein eigenes Thermometer, damit sie auch über die Raumtemperatur gesteuert werden könnte (was ich - erst einmal - nicht vorhabe). Wie aber sollen ohne Raumtemperatur die Einstellungen "Raumeinfluss" und "Raumtemperatur-Offset" funktionieren?

Kompatibilität (danke für das Angebot): Die CR 120 ist tatsächlich nicht aufgeführt. Zwei Experten vom Bosch-Support haben meinem Installateur und mir aber dringend zur CR 120 geraten. Und (Anleitung CR 120): In Verbindung mit einem Systemregler CR 400/CW 400/CW 800 ist CR 120 eine Fernbedienung .
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.610
Dann liegt das Problem am Firmware stand vom cw400.

Raumtemperatur muss er anzeigen.

Entweder ist die Zuordnung falsch oder:

An dem Wandsockel sind Gegenüber des Bus Anschlusses auch Anschlüsse mit einer Brücke versehen? Wenn ja, dann muss die raus.
 

sg08234

Threadstarter
Mitglied seit
07.07.2023
Beiträge
43
Aus dem CW 400 habe ich ausgelesen:
Typ Steuereinheit: HT4i
SW-Version Steuereinheit: 06.03
HCM/BCI-Version: 1176
Version: 3

Zuordnung? Was zu wem?

Ich habe den Wandsockel des CR 120 verwendet. Der hat gegenüber dem BUS-Anschluss keine Pins und also auch keine Brücke. Oder muss ich den Original-Sockel des CW 400 verwenden?

Danke!
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.244
Das CW400 denkt, es wäre noch in der Therme montiert, daher wird keine RT angezeigt.
Ist aber halb so wild, eine Raumaufschaltung macht eh in den wenigsten Fällen sinn.
 

sg08234

Threadstarter
Mitglied seit
07.07.2023
Beiträge
43
Kann ich dem CW 400 dieses Denken irgendwie "austreiben"? (Rücksetzen in Grundeinstellung habe ich schon gemacht, das scheint aber nicht zu reichen)
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.610
Das mit dem denken ist Blödsinn. Er muss was anzeigen. Wenn er denkt, er ist im Heizgerät, dann muss die vl angezeigt werden. Extern wird RT angezeigt

Was für ein Heizgerät ist vorhanden?
Und welche Bus klemme wird verwendet
 

G1967

Fachmann
Mitglied seit
30.08.2023
Beiträge
532
Der CW 400 ist der zentrale Führungsregler für Gerät und alle Heizkreise, die CR 120 ist nur Fernbedienung für einen bestimmten Heizkreis - mehr nicht.
 

sg08234

Threadstarter
Mitglied seit
07.07.2023
Beiträge
43
Es wird im Display der CW 400 die VL angezeigt.

Es ist eine Junkers ZWB-30-4C - Verbindung über BUS-System.
 

sg08234

Threadstarter
Mitglied seit
07.07.2023
Beiträge
43
G1967: Die Verbindung CR 120 mit CW 400 stieß auf Fehler (siehe ganz oben). Daher mein Versuch, die CW 400 außerhalb der Terme als "Fernsteuerung" zu installieren.
 

sg08234

Threadstarter
Mitglied seit
07.07.2023
Beiträge
43
Problem 2 (Raumtemperaturanzeige) gelöst: Man kann den CW 400 zwar im Wandhalter des CR 120 anbringen, aver dann fehlt die Brücke der beiden rechten Verbindungen (mad-mike: Die Brücke muss offensichtlich vorhanden sein und nicht raus).

Bleibt die (jetzt nur noch akademische) Frage nach dem Fehler beim Anschluss des CR 120.
 
Thema:

CR 120 als Fernsteuerung an CW 400: Fehler A11 - 3081

CR 120 als Fernsteuerung an CW 400: Fehler A11 - 3081 - Ähnliche Themen

  • Fernsteuerung für dieses Ventil / Heizkreis?

    Fernsteuerung für dieses Ventil / Heizkreis?: Hallo Gemeinde An einer Liegenschaft hat es einen Heizkreis, der drei Wohnungen versorgt. Jede Wohnung hat einen eigenen Wärme Zu- und Abgang...
  • Fernsteuerung ersetzen

    Fernsteuerung ersetzen: Guten Morgen liebe Community, in unserem Haus werkelt eine Vaillant Gasheizung aus dem Jahr 1986. Warmwasser kommt von einem Durchlauferhitzer...
  • Fernsteuerung

    Fernsteuerung: Hallo, in einem Ferienhaus habe ich eine ältere Vaillant ecoCompact in Verbindung mit CalorMatic 430 installiert. Ich will nun an alle Heizkörper...
  • SupraEco STM60 (2010 eingebaut) - nachträgliche Möglichkeit zur Fernsteuerung per Handy über Fritzbox?

    SupraEco STM60 (2010 eingebaut) - nachträgliche Möglichkeit zur Fernsteuerung per Handy über Fritzbox?: Hallo, eventuell ist meine WP schon viel zu alt, dennoch möchte ich fragen >> Kann durch eine Erweiterung der Steuerung eine Fernsteuerung...
  • Fernsteuerung Junkers ZBS 14/100 S-3MA 23 mit FW 100

    Fernsteuerung Junkers ZBS 14/100 S-3MA 23 mit FW 100: Erdgas-Heizanlage "Junkers" ZBS 14/100 S-3MA 23 S0000 (2,9-14kW). Hallo zusammen, ich möchte meine Heizanlage umrüsten, damit ich über den PC...
  • Ähnliche Themen

    • Fernsteuerung für dieses Ventil / Heizkreis?

      Fernsteuerung für dieses Ventil / Heizkreis?: Hallo Gemeinde An einer Liegenschaft hat es einen Heizkreis, der drei Wohnungen versorgt. Jede Wohnung hat einen eigenen Wärme Zu- und Abgang...
    • Fernsteuerung ersetzen

      Fernsteuerung ersetzen: Guten Morgen liebe Community, in unserem Haus werkelt eine Vaillant Gasheizung aus dem Jahr 1986. Warmwasser kommt von einem Durchlauferhitzer...
    • Fernsteuerung

      Fernsteuerung: Hallo, in einem Ferienhaus habe ich eine ältere Vaillant ecoCompact in Verbindung mit CalorMatic 430 installiert. Ich will nun an alle Heizkörper...
    • SupraEco STM60 (2010 eingebaut) - nachträgliche Möglichkeit zur Fernsteuerung per Handy über Fritzbox?

      SupraEco STM60 (2010 eingebaut) - nachträgliche Möglichkeit zur Fernsteuerung per Handy über Fritzbox?: Hallo, eventuell ist meine WP schon viel zu alt, dennoch möchte ich fragen >> Kann durch eine Erweiterung der Steuerung eine Fernsteuerung...
    • Fernsteuerung Junkers ZBS 14/100 S-3MA 23 mit FW 100

      Fernsteuerung Junkers ZBS 14/100 S-3MA 23 mit FW 100: Erdgas-Heizanlage "Junkers" ZBS 14/100 S-3MA 23 S0000 (2,9-14kW). Hallo zusammen, ich möchte meine Heizanlage umrüsten, damit ich über den PC...
    Oben