Cerastar Pumpe läuft ununterbrochen -> hoher Stromverbrauch

Diskutiere Cerastar Pumpe läuft ununterbrochen -> hoher Stromverbrauch im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe eine ZWN18-7KE23S0092 die ziemlich viel Strom verbraucht. In den Heizmonaten ist mein Stromverbrauch teilweise doppelt so hoch wie...

Junki

Threadstarter
Mitglied seit
29.12.2018
Beiträge
2
Hallo,
ich habe eine ZWN18-7KE23S0092 die ziemlich viel Strom verbraucht. In den Heizmonaten ist mein Stromverbrauch teilweise doppelt so hoch wie im Sommer, d.h. 60 kWh pro Monat mehr. Das kann eigentlich nur an der Heizung liegen, da der Verbrauch aller anderen Geräte im Sommer ziemlich identisch ist. Der Kühlschrank braucht im Winter sogar weniger Strom.

Ich habe die Vermutung, dass es daran liegt, dass die Pumpe permanent läuft, also auch wenn die eingestellte Raumtemperatur bereits erreicht und die Flamme aus ist. Müsste die nicht zwischendurch auch mal ausgehen? Wenn die Raumtemperatur erreicht ist und die Flamme aus, zieht die Heizung trotzdem noch einen Leistung von ca. 70 W.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Diese 60 KWH entsprechen 16,80€ und sind Bestandteil der Heizkosten.
Welches Regelgerät ist denn angeschlossen? FR 50?
 

Junki

Threadstarter
Mitglied seit
29.12.2018
Beiträge
2
Nein, ein FR100.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
Die Pumpenschaltart ist in Grundeinstellung des Gerätes 2 - und somit in Verbindung mit deinem Regelgerät korrekt.
In der Serviceebene kann man das unter Menüpunkt 1.E nachsehen.

Dein Regelgerät ist ein Stetigregler . Je größer die Temperaturabweichung umso geringer die Geräteleistung. Das hat zur Folge, daß relativ lange grundsätzlich eine Wärmeanforderung besteht - und da läuft folgerichtig die Pumpe.
Nur wenn gar keine Wärmeforderung besteht, bleibt die Pumpe nach Pumpennachlauf stehen.
 
Thema:

Cerastar Pumpe läuft ununterbrochen -> hoher Stromverbrauch

Cerastar Pumpe läuft ununterbrochen -> hoher Stromverbrauch - Ähnliche Themen

  • Junkers CERASTAR ZWR 18-3 startet nicht mehr

    Junkers CERASTAR ZWR 18-3 startet nicht mehr: Hallo, meine Junkers CERASTAR ZWR 18-3 startet nicht mehr, egal auf welche Einstellung ich sie einstelle (Sommer, Winter, Schornsteinfeger, alles...
  • Junkers Cerastar ZR18-3AE31S0040 Heizleistung einstellen

    Junkers Cerastar ZR18-3AE31S0040 Heizleistung einstellen: Hallo Zusammen! Könnte Hilfe gebrauchen bei einer Junkers Cerastar ZR18-3AE31S0040. Hier gibt‘s bestimmt Fachleute, die sich mit dem Veteranen...
  • Junkers Cerastar ZWR 18-5 KE 23 – Wasser nachfüllen

    Junkers Cerastar ZWR 18-5 KE 23 – Wasser nachfüllen: Guten Abend, tolles Forum hier, in dem ich viel lernen kann. Weshalb ich mich auch gleich angemeldet mit meiner Frage. Vielleicht kann mir jemand...
  • Junkers Cerastar zwr 24-5 ke 23 - Probleme

    Junkers Cerastar zwr 24-5 ke 23 - Probleme: Hallo zusammen, unser langjähriger Patient ist eine Gastherme von Junkers Cerastar zwr 24-5 ke 23. Wir wohnen in ein 65qm Wohnung, die Therme...
  • Junkers Cerastar ZWR 18-5 Zirkulationsproblem

    Junkers Cerastar ZWR 18-5 Zirkulationsproblem: Guten Tag, die oben angegebene Therme wurde nach einer Sanierung wieder in Betrieb genommen und lief einwandfrei. Nach einer Suche im Forum...
  • Ähnliche Themen

    • Junkers CERASTAR ZWR 18-3 startet nicht mehr

      Junkers CERASTAR ZWR 18-3 startet nicht mehr: Hallo, meine Junkers CERASTAR ZWR 18-3 startet nicht mehr, egal auf welche Einstellung ich sie einstelle (Sommer, Winter, Schornsteinfeger, alles...
    • Junkers Cerastar ZR18-3AE31S0040 Heizleistung einstellen

      Junkers Cerastar ZR18-3AE31S0040 Heizleistung einstellen: Hallo Zusammen! Könnte Hilfe gebrauchen bei einer Junkers Cerastar ZR18-3AE31S0040. Hier gibt‘s bestimmt Fachleute, die sich mit dem Veteranen...
    • Junkers Cerastar ZWR 18-5 KE 23 – Wasser nachfüllen

      Junkers Cerastar ZWR 18-5 KE 23 – Wasser nachfüllen: Guten Abend, tolles Forum hier, in dem ich viel lernen kann. Weshalb ich mich auch gleich angemeldet mit meiner Frage. Vielleicht kann mir jemand...
    • Junkers Cerastar zwr 24-5 ke 23 - Probleme

      Junkers Cerastar zwr 24-5 ke 23 - Probleme: Hallo zusammen, unser langjähriger Patient ist eine Gastherme von Junkers Cerastar zwr 24-5 ke 23. Wir wohnen in ein 65qm Wohnung, die Therme...
    • Junkers Cerastar ZWR 18-5 Zirkulationsproblem

      Junkers Cerastar ZWR 18-5 Zirkulationsproblem: Guten Tag, die oben angegebene Therme wurde nach einer Sanierung wieder in Betrieb genommen und lief einwandfrei. Nach einer Suche im Forum...
    Oben