Buderus MM100 Problem

Diskutiere Buderus MM100 Problem im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Ich habe jetzt in meiner Buderus GB 125 zwei MM100 Module und ein SM 100 Modul installiert. Ich besitze einen ungemischten und einen gemischten...

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
Ich habe jetzt in meiner Buderus GB 125 zwei MM100 Module und ein SM 100 Modul installiert. Ich besitze einen ungemischten und einen gemischten Heizkreis.

1. MM 100 ist der ungemischte Heizkreis ohne Temperaturfühleranschluß
2. MM 100 ist der gemischte Heizkreis dort ist die hydraulische Weiche und der Vorlauftemperaturfühler angeschlossen

Ich bekomme die Fehlermeldung Sensor hydraulische Weiche defekt beim ersten MM100. Kann es sein das ich beim ersten MM100 auch einen Vorlauftemperaturfühler anschließen muß
 

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
Desweiteren habe ich noch das Problem ich würde gerne die Temperatur von meinem Hygienespeicher oben sehen wollen. Aber es steht in der Anleitung SM100 bei T3 keinen Speicherfühler oben anschließen wo kann ich diesen dann anschließen damit ich sehe wie voll der Speicher oben ist
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.581
Moin.

1. MM 100 ist der ungemischte Heizkreis ohne Temperaturfühleranschluß
Klemme da T0 -> weichenfühler drauf

2. MM 100 ist der gemischte Heizkreis dort ist die hydraulische Weiche und der Vorlauftemperaturfühler angeschlossen
Dort ohne T0

ist nicht am Modul anzuschließen sondern am Heizgerät...
Speicherfühler...


Warum ist überhaupt ein t0 vorhanden??

Wie ist der Hydraulische aufbau der Anlage??
 

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
Mein Aufbau ist folgender:
Buderus GB125
wasserführender Kaminofen
Solarthermie
und ein 875 Liter Hygienespeicher mit innenliegendem Edelstahlwellrohr für Warmwasser

ich sollte laut Hausdoc meine Buderus GB 125 umstellen auf hydraulische Weiche. Ich selber habe leider keine Ahnung davon drum hoffe ich auf Antworten von euch
 
mad-mike

mad-mike

Fachmann
Mitglied seit
31.10.2014
Beiträge
8.581
👍 Damit hat @Hausdoc auch Recht...

Der GB fährt in den Puffer und die Heizkreise saugen raus??? oder Gibts einen Rücklauf Mischer? oder Pendelt der Puffer??
 

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
also meine GB 125 heizt den Puffer auf ja. Meine beiden Heizkreise saugen raus einmal gemischt und einmal ungemischt.
 

PowerScream80

Threadstarter
Mitglied seit
11.06.2021
Beiträge
53
Ort
Wilhermsdorf
Also ich habe die Sensoren jetzt so umgeklemmt wie es mad-mike gesagt hat die Anlage auf Reset gestellt und jetzt läuft es ohne Fehler
 
Thema:

Buderus MM100 Problem

Buderus MM100 Problem - Ähnliche Themen

  • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

    Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

    Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
  • Buderus GB112 Fehler 9P

    Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
  • Buderus MM100 an Regelgerät BC110

    Buderus MM100 an Regelgerät BC110: Grüß euch, ich bin schon länger Mitleser des Heizungsforums. Nun habe ich das erste mal selbst ein Problem, sodass ich mich angemeldet habe...
  • Ähnliche Themen

    • Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode

      Trinkwasserspeicher Buderus SM300/5W Opferanode: Hallo zusammen, wir möchten einen Flanschheizstab in unseren 5-6 Jahre alten nachrüsten und in diesem Zuge eine Reinigung und ein Wechsel der...
    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30

      Fehlercode 4F 219 bei Buderus GB132 / RC30: Ich lasse mir wegen einer defekten Heizwendel an meinem Logalux SU200 und dem daraus resultierenden permanenten Heizkreis-Überdruck von 3,3 bar...
    • Buderus GB112 Fehler 9P

      Buderus GB112 Fehler 9P: Hallo liebe Mitglieder, In der Suche habe ich zwar Anregungen bezüglich des Fehlers gefunden, möchte ihn aber noch erläutern. Wir haben vor kurzem...
    • Buderus MM100 an Regelgerät BC110

      Buderus MM100 an Regelgerät BC110: Grüß euch, ich bin schon länger Mitleser des Heizungsforums. Nun habe ich das erste mal selbst ein Problem, sodass ich mich angemeldet habe...
    Oben