Was kann da kaputt sein?
Und wie dramatisch ist das? Kann warten, oder?
Und wie dramatisch ist das? Kann warten, oder?
Am Brenner ist nichts defekt.Was kann da kaputt sein?
Das keramische Brennerrohr ist seit dem 8.12.2008 installiert. Seit diesem Tag müssten damit um die 35.000 Liter Heizöl EL verbrannt worden sein. Wie lange hält so ein Flammrohr denn üblicherweise?Das Flammrohr hat wahrscheinlich Löcher und müsste dann getauscht werden.
Die gute alte Ölversorgung, ach ja. Immer zielst du auf die Kronjuwelen;-) Einstrang-Kupferrohr ist immer noch 10X1 bei 1,90 kg/h (2,37 L/h). Hat man 1970 (2-Strang) so verlegt und 1996 (2-Strang) sowie 2019 (1-Strang) so belassen. Bist du dir da sicher mit dem Luftüberschuss? Der BE1.1 hat (ab April 1999) ein LE-Ventil spendiert bekommen. Ist am 20.3.2019 durch den Bruderus Werkskundendienst erneuert worden. Schon wieder kaputt das LE? Soll ja laut Danfoss mindestens 250.000 Schaltungen oder 10 Jahre halten.Der Fehler liegt in der Ölversorgung. Die "zieht" irgendwo Luft und/oder die Ölleitungsdimension passt nicht.
Dadurch ist im Moment des Brenner Abschaltens im Düsenstock komprimierte Luft eingeschlossen. Dieser Druck baut sich dann ab indem unverbranntes Öl durch die Düse rausgedrückt wird.
Ewig - kein VerschleißDas keramische Brennerrohr ist seit dem 8.12.2008 installiert. Seit diesem Tag müssten damit um die 35.000 Liter Heizöl EL verbrannt worden sein. Wie lange hält so ein Flammrohr denn üblicherweise?
Da brauchst du dich nicht wundern.......Einstrang-Kupferrohr ist immer noch 10X1 bei 1,90 kg/h (2,37 L/h). Hat man 1970 (2-Strang) so verlegt und 1996 (2-Strang) sowie 2019 (1-Strang) so belassen.
Vormittags nachmittags oder gar "nach Dienst" zum Sonderpreis?? Und die Herstellnummer haste auch nicht notiert?? Welch Lotterladen!!Das keramische Brennerrohr ist seit dem 8.12.2008 installiert
Ich kann dir gerne die Telefonnummern der Fachbetriebe geben, bei denen ich mittlerweile wegen solchen Detaildiskussionen quasi Hausverbot habe. Offenbar haben die zu 98% 1950er Jahre Hausfrauen ohne Berufsausbildung (hieß damals noch Lehre/Lehrling, dann kam die Azubine - die Anti-Baby-Pille machte es möglich; Pfui Teufel für die Demografie und die Fischmännchen im Abwasser!) als Kunden. Und die restlichen 2% werden weggejagt. Armes Deutschland, aber irgendwie war das Ende der 1990er Jahre bei meinem Vater auch schon so...Da brauchst du dich nicht wundern.......
Hallo Hausdoc,Am Brenner ist nichts defekt.
Der Fehler liegt in der Ölversorgung. Die "zieht" irgendwo Luft und/oder die Ölleitungsdimension passt nicht.
Dadurch ist im Moment des Brenner Abschaltens im Düsenstock komprimierte Luft eingeschlossen. Dieser Druck baut sich dann ab indem unverbranntes Öl durch die Düse rausgedrückt wird.
Nein. Auch hier ziemlich sicher ÖlversorgungKann es an der Dichtung liegen? (siehe Foto)
Immer nur gefloskelte Antworten. Ist das alles, was der Forumsbetreiber hier kann?Nein. Auch hier ziemlich sicher Ölversorgung
OK.. .. Kann die Falschluft durch ein gebrochenes Brennglas entstehen?Nein. Auch hier ziemlich sicher Ölversorgung
Nein.OK.. .. Kann die Falschluft durch ein gebrochenes Brennglas entstehen?
Kollega, der Piselskram von Buderus-Scheibe kostet dich mit Versand ungefähr 11 EUR. Guckst du:[...] ein gebrochenes Brennglas [...]
So eine Kacke, dieser rote Heizöl-Tropfen an besagter Stelle ist schon wieder da. Was das wieder kosten wird...Was kann da kaputt sein?
Umbau Ölversorgung.........Was das wieder kosten wird...
Das weißt du doch gar nicht! Es ist noch immer völlig unklar, an welcher Stelle die Öl-Leckage besteht. Gelle?Der Tausch dieses Serviceset löst das Problem nicht.