Hallo,
ich habe einen Holzofen mit Wassertaschen, der über eine Buderus KS RR 1 am Speicher hängt. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass die Pumpe in dieser Station immer läuft.
Ich bin nicht vom Fach, aber "Hobbyelektroniker", also dachte ich mir, ich sehe es mir zunächst einmal selbst an. In der Elektronikbox der KS RR 1 befindet sich ein Solid State Relais am Pumpenanschluss. Es war rasch klar, dass das Relais immer Durchgang hat. Also habe ich mir das entsprechende Relais bestellt und eingelötet. Nun schaltet das Relais wieder. Handbetrieb => Pumpe ein => 230V.
Was mich nun aber herumtreibt: Im Standby oder auch, wenn man die Regelung auf "AUS" schaltet, liegen an der Pumpe 20V an. Kann das normal sein???
Was mir schon klar ist: da die Pumpe mit verschiedenen Leistungen gefahren wird, ist wohl eine Phasenanschnittsteuerung enthalten. Darum auch das Solid State Relais.
Die KS RR 1 ist ja letztlich auch nichts anderes als diese Pumpstationen für die Solaranlagen. Also habe ich an unserer Viessmann Solarpumpe gemessen und dort habe ich 0V, wenn das Ding aus ist (= Relgelung sagt: nicht einschalten)
Was meint ihr: liegt an dieser Regelung ein größerer Schaden vor?
VG,
Markus
Nebei: wer repariert eigentlich so etwas? Einer der Hauptgründe, warum ich mir das mal selbst angesehen habe war, dass ich bei Buderus nach einer Service-Adresse per Mail gefragt habe und bis jetzt noch keine Antwort habe.
ich habe einen Holzofen mit Wassertaschen, der über eine Buderus KS RR 1 am Speicher hängt. Vor kurzem ist mir aufgefallen, dass die Pumpe in dieser Station immer läuft.
Ich bin nicht vom Fach, aber "Hobbyelektroniker", also dachte ich mir, ich sehe es mir zunächst einmal selbst an. In der Elektronikbox der KS RR 1 befindet sich ein Solid State Relais am Pumpenanschluss. Es war rasch klar, dass das Relais immer Durchgang hat. Also habe ich mir das entsprechende Relais bestellt und eingelötet. Nun schaltet das Relais wieder. Handbetrieb => Pumpe ein => 230V.
Was mich nun aber herumtreibt: Im Standby oder auch, wenn man die Regelung auf "AUS" schaltet, liegen an der Pumpe 20V an. Kann das normal sein???
Was mir schon klar ist: da die Pumpe mit verschiedenen Leistungen gefahren wird, ist wohl eine Phasenanschnittsteuerung enthalten. Darum auch das Solid State Relais.
Die KS RR 1 ist ja letztlich auch nichts anderes als diese Pumpstationen für die Solaranlagen. Also habe ich an unserer Viessmann Solarpumpe gemessen und dort habe ich 0V, wenn das Ding aus ist (= Relgelung sagt: nicht einschalten)
Was meint ihr: liegt an dieser Regelung ein größerer Schaden vor?
VG,
Markus
Nebei: wer repariert eigentlich so etwas? Einer der Hauptgründe, warum ich mir das mal selbst angesehen habe war, dass ich bei Buderus nach einer Service-Adresse per Mail gefragt habe und bis jetzt noch keine Antwort habe.