Buderus HS4211: 2 Räume haben zu kleine Heizkörper, was kann man tun?
Diskutiere Buderus HS4211: 2 Räume haben zu kleine Heizkörper, was kann man tun? im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; "Spreizung reduzieren" habe ich versucht: Ich hatte die Förderhöhe der Heizkreis-Umwälzpumpe von 3,5 Meter (Werkseinstellung) auf 5,5 Meter...
"Spreizung reduzieren" habe ich versucht: Ich hatte die Förderhöhe der Heizkreis-Umwälzpumpe von 3,5 Meter (Werkseinstellung) auf 5,5 Meter (Maximum) umgestellt (Betriebsart: Proportionaldruckregelung, weil Heizkörper). Das brachte aber nicht viel: Die Vorlauftemperatur ändert sich hierdurch nicht, lediglich der Unterschied zwischen Vorlauf- und Rücklauftemperatur reduzierte sich von 6°C auf 4°C.
Die Heizkennlinie konnte ich steiler stellen, indem ich die Tag-Temperatur am MEC2 von 22°C auf 23°C erhöht habe. Die Heizkennlinie erhöhte sich hierdurch bei +10°C Außentemperatur sowie 0°C Außentemperatur um 3 Kelvin. Bei -10°C Außentemperatur werden unverändert +75°C Vorlauftemperatur gefahren. Nun ist es im Raum mit Heizkörper 1 ca. 1°C wärmer (also knapp über 20°C warm, wobei die Nachtabsenkungstemperatur auf 20°C eingestellt ist). Das genügt mir. Problem also endlich gelöst!
Ich hatte die Förderhöhe der Heizkreis-Umwälzpumpe von 3,5 Meter (Werkseinstellung) auf 5,5 Meter (Maximum) umgestellt (Betriebsart: Proportionaldruckregelung, weil Heizkörper).
Proportionaldruckregelung ist nur dann sinnvoll, wenn die Leistungen der Heizkörper zu den Raumheizlasten tatsächlich passen und ein richtiger Hydraulischer Abgleich durchgeführt wurde. Beides ist in Bestandsanlagen eher nicht der Fall. Daher mal "Konstantdruck" versuchen. Übersicht
Nun ist es im Raum mit Heizkörper 1 ca. 1°C wärmer (also knapp über 20°C warm, wobei die Nachtabsenkungstemperatur auf 20°C eingestellt ist). Das genügt mir. Problem also endlich gelöst!
Nein, ganz so einfach war es leider doch nicht! Die Ursache der sporadisch zu geringen Raumtemperatur im Raum mit Heizkörper 1 war offenbar, dass der Außentemperaturfühler vom damaligen Heizungsbauer auf der Südseite (!) installiert wurde. Hinzu kommt, dass der Temperatursensor bereits 20 Jahre alt und daher höchstwahrscheinlich ungenau geworden ist. Jedenfalls beträgt die Abweichung zwischen dem Buderus Außentemperaturfühler und einem erst kürzlich von mir überprüften und nachgestellten analogen Außenthermometer auf der Nordseite 0 bis 4°C, wodurch die Heizungsanlage in manchen Situationen eine zu geringe Vorlauftemperatur fährt. Ich habe für den Heizkreis 1 im Buderus Ecomatic HS4211 Regelgerät den Raumtemperatur-Offset von 0°C auf +4°C gestellt. Heute gegen 5 Uhr früh waren es 19,9°C wobei jetzt 20°C Nachtabsenkungstemperatur und 21°C Tagtemperatur eingestellt sind. Vielleicht sollte auch der ebenfalls 20 Jahre alte Heimeier Thermostatkopf (gewählte Einstellung: 3 1/4 entsprechend 21°C) erneuert werden, um die Präzision zu erhöhen!? Ich werde den Außensensor (NTC-Widerstand mit 10 kOhm @ +25°C?) erneuern lassen, vielleicht sogar auf die Nordseite verlegen lassen. Wie hoch der Heizöl-Mehrverbrauch ist, kann ich erst in einigen Monaten sagen.
Die Ursache der sporadisch zu geringen Raumtemperatur im Raum mit Heizkörper 1 war offenbar, dass der Außentemperaturfühler vom damaligen Heizungsbauer auf der Südseite (!) installiert wurde.
Verstehe ich nicht, denn ein AT-Fühler wirkt auf die Gesamtanlage (zentrale Regelung), nicht direkt auf einzelne Räume. Der gehört stets auf die Nordseite, um Verfälschungen durch Sonneneinstrahlung zu vermeiden.
Akut betroffen ist nur 1 Raum im Obergeschoss (dort steht mein PC). Das Erdgeschoss ist von diesem Komfortmangel nicht betroffen, wobei die dortigen Heizkörper überdimensioniert sind (über 2 Meter Länge oder 2 Heizkörper pro Raum). In den anderen Räumen im Obergeschoss genügen mir ca. 18°C (Thermostateinstellung 2) und das Dachgeschoss ist nicht beheizbar. Es kann durchaus sein, dass noch mehr Räume im Obergeschoss betroffen sind, aber das werde ich nicht ausprobieren.
Das Erdgeschoss ist von diesem Komfortmangel nicht betroffen, wobei die dortigen Heizkörper überdimensioniert sind (über 2 Meter Länge oder 2 Heizkörper pro Raum).
Heizflächen sind eigentlich grundsätzlich nie überdimensioniert.
Wenn allerdigs die ThV bzw. Raumthermostate überwiegend abkneifen, weil die RT überwiegend erreicht wurden, während in lediglich nur in einem Raum noch Heizbedarf besteht, ist die Anlage insgesamt höchst uneffizient (Verbrauchskosten, CO2 Emissionen).
Ich habe die Veränderung der Temperatur-Einstellungen am MEC2 wieder rückgängig gemacht. Im Frühjahr 2020 werde ich in dem Problem-Raum das Heizkörperventil und den Thermostatkopf erneuern lassen. Den Außensensor lasse ich ebenfalls erneuern. Die Installation auf der Südseite muss erstmal so bleiben, weil der Feuerstätten-Aufstellraum keine Außenwand mit Nordseite hat. Immerhin wird der Temperaturfühler von einer Konifere und der Dachrinne abgeschattet, sodass sich der eigentlich falsche Installationsort (Südseite) nicht ganz so dramatisch auswirkt.
Möglicherweise gibt es ein kleines Loch oder einen Spalt in einer Außenwand, denn zwischen einem 2 Meter hohen Schrank und einer Innenwand ist es außergewöhnlich kalt und leicht zugig, wenn ich meine Hand in den Zwischenraum reinhalte! Ich werde den Schrank mal ausräumen und wegschieben müssen, um den Fehler zu finden.
So, Schrank aus- und beiseite geräumt. War wohl nur Einbildung mit dem Luftzug, weil es an der Stelle (Ecke Außenwand/Innenwand) so kalt war. Als nächstes werden Heizkörperventil und Thermostatkopf erneuert!
Für einen Luftaustausch in diesem Bereich sorgen, Schimmelgefahr. Schrank ein Stück von der Wand stellen. Den Raum auf keinen Fall unter 15 Grad beheizen.
Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo,
ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder,
wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
Buderus Ecomatic-Regelgerät HS4211: vorzeitiges Einschalten der Ladepumpe für die Speicheraufladung (Warmwasser): Ist das so normal? Und warum ist das so? Also eigentlich sollte es doch eine Sperrlogik geben die verhindert, dass das kalte Kesselwasser das...
Buderus G115U, BE1.1-21, HS4211: Ölbrenner läuft grundlos, Spuk nach ein paar Std. vorbei: Am 1.7.2021 besserte ich in unserem Wasch- und Heizraum die Wäscheleinen aus. Auf einmal merkte ich, dass trotz des warmen Wetters der Ölbrenner...
Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
Frage zu Buderus HS 3220 Notschalter Brauchwasser: Hallo,
ich hätte da mal ne Frage bezüglich dem Schalter für den Notbetrieb für's Brauchwasser. Ich bin gerade dabei diverse Sensoren im Haus zu...
Häufige Brennerstarts und Einstellungsprobleme mit neuem Buderus Logano Plus GB 125-30: Hallo, liebe Forenmitglieder,
wir haben Probleme mit unserer neuen Heizung. Im Juni 2023 wurde in unserem 3-Parteien-Haus die alte Ölheizung...
Buderus Ecomatic-Regelgerät HS4211: vorzeitiges Einschalten der Ladepumpe für die Speicheraufladung (Warmwasser): Ist das so normal? Und warum ist das so? Also eigentlich sollte es doch eine Sperrlogik geben die verhindert, dass das kalte Kesselwasser das...
Buderus G115U, BE1.1-21, HS4211: Ölbrenner läuft grundlos, Spuk nach ein paar Std. vorbei: Am 1.7.2021 besserte ich in unserem Wasch- und Heizraum die Wäscheleinen aus. Auf einmal merkte ich, dass trotz des warmen Wetters der Ölbrenner...