Buderus HS3220 - Heizkörperkreislauf wird nicht mehr warm

Diskutiere Buderus HS3220 - Heizkörperkreislauf wird nicht mehr warm im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo liebe Leute. Wir haben die HS 3220 mit 3 Modulen, Außenfühler und Temp Regler im WZ für Fußbodenheizung. Dazu kommen noch Heizkörper im OG...

Matt0204

Threadstarter
Mitglied seit
23.11.2021
Beiträge
2
Hallo liebe Leute.
Wir haben die HS 3220 mit 3 Modulen, Außenfühler und Temp Regler im WZ für Fußbodenheizung. Dazu kommen noch Heizkörper im OG und die Versorgung mit Heißwasser. Alles auf Gasbetrieb.
Im Steuerungsbetrieb funktioniert das Heißwasser sowie die Fußbodenheizung im EG. Die Heizkörper im OG werden nicht warm.

Sobald ich Notbetrieb starte werden die Heizkörper in Sekunden warm.

Das Modul M004 (brummte sehr laut) und der Kesselfühler (zeigte falschen Widerstand an) wurden ausgetauscht, leider löste dies das Problem nicht.
Seltsamer Nebeneffekt ist, daß die Fußbodenheizung permanent warm ist obwohl sie am Regler im EG komplett aus ist.

Beim Duschen kommt ständig heiß-kalt im schnellen Wechsel sobald man einmal das Wasser kurz abgestellt hat zum Haarewaschen.

Kennt das jemand oder hat jemand eine Idee?
Mein bekannter Heizungsfachmann schlägt als günstigste Lösung vor die komplette Steuerung (HS3220) zu ersetzen 1:1, da die Heizung sonst in einem sehr guten Zustand ist.

Vielen Dank für jeden Tipp
Matthias K.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.418
Diese Regelung kann man nicht 1:1 ersetzen. Würdest du eine neue Regelung draufbauen, hättest du täglich mehrmals Störmeldungen und Ausfälle.

So wie du das beschreibst, ist deine Anlage restlos "fertig". Nur der Kessel heizt noch im manuellen Betrieb auf.
da die Heizung sonst in einem sehr guten Zustand ist.
Hüstel..... :unsure:. An was machst du das fest?
 

jhaus55

Mitglied seit
16.12.2022
Beiträge
2
Hallo liebe Leute.
Wir haben die HS 3220 mit 3 Modulen, Außenfühler und Temp Regler im WZ für Fußbodenheizung. Dazu kommen noch Heizkörper im OG und die Versorgung mit Heißwasser. Alles auf Gasbetrieb.
Im Steuerungsbetrieb funktioniert das Heißwasser sowie die Fußbodenheizung im EG. Die Heizkörper im OG werden nicht warm.

Sobald ich Notbetrieb starte werden die Heizkörper in Sekunden warm.

Das Modul M004 (brummte sehr laut) und der Kesselfühler (zeigte falschen Widerstand an) wurden ausgetauscht, leider löste dies das Problem nicht.
Seltsamer Nebeneffekt ist, daß die Fußbodenheizung permanent warm ist obwohl sie am Regler im EG komplett aus ist.

Beim Duschen kommt ständig heiß-kalt im schnellen Wechsel sobald man einmal das Wasser kurz abgestellt hat zum Haarewaschen.

Kennt das jemand oder hat jemand eine Idee?
Mein bekannter Heizungsfachmann schlägt als günstigste Lösung vor die komplette Steuerung (HS3220) zu ersetzen 1:1, da die Heizung sonst in einem sehr guten Zustand ist.

Vielen Dank für jeden Tipp
Matthias K.
Hallo, ich hatte ähnliche Probleme und habe festgestellt, dass beim M006 der Kondensator 470uF 40V defekt war.
Habe den ausgetauscht und das Problem war behoben. Nun habe ich auch bei M005 den Kondensator kontrolliert und der hatte auch nur noch 160uF anstatt 470uF. Habe ich auch getauscht. Elkos können nach langer Betriebszeit ( bei mir 32 Jahre) austrocknen und sind somit defekt.
So ein Elko kostet weniger als 1 € und ich habe deshalb vorsorglich alle getauscht.
Vielleicht hilft das jemand von Euch weiter. Viel Erfolg.
 
Ciwa

Ciwa

Mitglied seit
10.01.2020
Beiträge
202
Hab bei mir auch die Steuerung getauscht. Läuft seit knapp 2 Jahren perfekt.


Dank der freundlichen Hilfe hier kein Problem

Gruß

Ciwa
 
Thema:

Buderus HS3220 - Heizkörperkreislauf wird nicht mehr warm

Buderus HS3220 - Heizkörperkreislauf wird nicht mehr warm - Ähnliche Themen

  • Buderus HS3220 Gasheizung Mischer bleibt zu

    Buderus HS3220 Gasheizung Mischer bleibt zu: Hallo liebe Experten, ich habe eine Buderus HS3220 Gasheizung. Seit heute geht der Mischer nicht mehr auf sondern nur noch zu. Die rot LED zum...
  • Buderus Regelung HS3220 schaltet nicht ab heizt hoch bis Sicherheitsschalter angeht

    Buderus Regelung HS3220 schaltet nicht ab heizt hoch bis Sicherheitsschalter angeht: Hallo zusammen, sG 115 U mit Regelung Buderus H3220 schaltet nicht mehr ab. Die Kesseltemparatur ist auf 60 Grad eingestellt und schaltet bei 60...
  • Heizung Buderus Ecomatic HS3220 "spinnt"

    Heizung Buderus Ecomatic HS3220 "spinnt": Hallo zusammen, erstmal vielen Dank für die Aufnahme hier im Forum. Habe auch gleich mal eine Frage bzw. Problem mit meiner Heizung Buderus...
  • Buderus HS3220, verständnis zum Niedrigtemperaturkessel und Heizkurven

    Buderus HS3220, verständnis zum Niedrigtemperaturkessel und Heizkurven: Hallo, ich bin mir nicht sicher ob das alles so stimmen kann. Bei Außentemperaturen im Moment zwischen 0 und -5 Grad und Heizkurve 3 / Niveau 0...
  • Buderus HS3220 brummt

    Buderus HS3220 brummt: Hallo liebe Leute. Wir haben die HS 3220 mit 3 Modulen, Außenfühler und Temp Regler im WZ für Fußbodenheizung. Dazu kommen noch Heizkörper im OG...
  • Ähnliche Themen

    Oben