ist momentan bei 21.5 grad
Nein, leicht verwendet man bei einem schleicht isolierten Haus, da die Anlage hier schneller reagiert.Wolfhaus schrieb:Unter schwer ist die Masse zu verstehen die aufgeheizt werden muss, schwer ca. 45-50 cm Steinwand. Mittel so 36 Steinwand und leicht bei Holzhaus und sehr gut isolierten 36 Gebäuden.
Wieviel KW hat denn der Kessel?ChristianE. schrieb:Ca. 260 m2 werden beheizt.
Die Einstellungen haben erst mal nichts mit der Isolierung des Baukörpers zu tun sondern mit deren Speicherfähigkeit.Heizung 75 schrieb:Nein, leicht verwendet man bei einem schleicht isolierten Haus,
übern daum 12 KW. Ist natürlich ärgerlichChristianE. schrieb:Hab noch einen Warmwasserspeicher von 300 Ltr. drann. und der Verbrauch war ca 2700 Ltr. in 13 Monaten !
Gibt es vieleicht ein Spezielles Service Menü in dem man eine Taktsperre einstellen kann ?
Wenn die Kesselleistung zu groß ist. Was kann ich denn machen ?
Da würde ich sehr Vorsichtig sein. Dein Haus ungedämmt kann durchaus bei 200 KW+ / pro m² liegen.ChristianE. schrieb:Soll der Wärmebedarf bei 70-90 KW/pro m2
Die Kesselleistung ist zu groß, kann man aber reduzieren.ChristianE. schrieb:Wenn die Kesselleistung zu groß ist. Was kann ich denn machen ?
Genau so ist es, nix für einen Laien.mad-mike schrieb:Dieser Umbau muss der Fachmann durchführen und ist nichts für den Laien...
Es muss da durchaus mehr als nur die Ölpumpe eingestellt werden...
Nein.ChristianE. schrieb:Wenn das nicht klappt war die Frage mit der Regeleinheit in den Wohnraum hängen ? Würde das helfen ?