Buderus G125 taktet nach Nachtabsenkung

Diskutiere Buderus G125 taktet nach Nachtabsenkung im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich habe eine G125 mit 22kW. Die Nachtabsenkung deaktivert den Heizkreis komplett. Morgens taktet die Heizung dann ganz fies da der...

mode

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2023
Beiträge
2
Hallo,
ich habe eine G125 mit 22kW. Die Nachtabsenkung deaktivert den Heizkreis komplett.
Morgens taktet die Heizung dann ganz fies da der Heizkreis komplett ausgekühlt ist:
1698399785296.png


Mit welcher Einstellung kann ich dies verhindern?

Es sieht so aus als ob der Kessel der Wärme nicht wegbekommt und dann sehr schnell wieder ausgeht. Dann kommt der "eiskalte" Vorlauf vom Heizsystem und der Kessel ist rück zuck wieder kalt und das Heizen beginnt erneut. Sobald der Rücklauf dann warm genug ist hört das Spiel auf. Durch den Kesselschutz ist in dieser Konstellation fast niemals Kessel und Pumpe gleichzeitig an. Das ist sehr schlecht...
Heizkreispumpe mehr Leistung geben ist keine Option da die Ventile dann im ganzen Haus pfeifen. HK Thermostate morgens nach der Nacht alle offen, da die Räume Heizbedarf haben.

Ich habe dieses Monitoring erst seit kurzem Aufgebaut ist. Meine Befürchtung ist nun dass bei niedrigen AUßentemperaturen das taktende Verhalten noch schlimmer sein könnte, da aktuell nach dem Einschalten auch ein höherer Wärmebedarf besteht der im Kernwinter ja ggfs den ganzen Tag besteht.

Jemand eine Idee was ich an der Regelung optimieren könnte?

LG
 

mode

Threadstarter
Mitglied seit
27.10.2023
Beiträge
2
Die meisten sind dauerhaft offen. Weil einige Räume weniger stark beheizt werden sollen. Mir ist das zusammenspiel zwischen HK Thermostat und Vorlauftemp der gesamten Anlage bekannt.
Dies löst aber mein o.g. Problem nicht.
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.224
Die meisten sind dauerhaft offen. Weil einige Räume weniger stark beheizt werden sollen.
Dann drehe dort die Voreinstellungen der Ventile runter.

Dies löst aber mein o.g. Problem nicht.
Doch, vermutlich.
Heizkurve tiefer!

Oder defekte Pumpe austauschen.

Das sind einzigen Ursachen, wenn die Wärme nicht wegkommt:
- Ventile geschlossen
- Pumpe fördert nicht / nicht genug
- zu viel Wärme
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.591
Hallo,
ich habe eine G125 mit 22kW. Die Nachtabsenkung deaktivert den Heizkreis komplett.
Morgens taktet die Heizung dann ganz fies da der Heizkreis komplett ausgekühlt ist:
Anhang anzeigen 43028

Mit welcher Einstellung kann ich dies verhindern?

Es sieht so aus als ob der Kessel der Wärme nicht wegbekommt und dann sehr schnell wieder ausgeht. Dann kommt der "eiskalte" Vorlauf vom Heizsystem und der Kessel ist rück zuck wieder kalt und das Heizen beginnt erneut. Sobald der Rücklauf dann warm genug ist hört das Spiel auf. Durch den Kesselschutz ist in dieser Konstellation fast niemals Kessel und Pumpe gleichzeitig an. Das ist sehr schlecht...
Heizkreispumpe mehr Leistung geben ist keine Option da die Ventile dann im ganzen Haus pfeifen. HK Thermostate morgens nach der Nacht alle offen, da die Räume Heizbedarf haben.

Ich habe dieses Monitoring erst seit kurzem Aufgebaut ist. Meine Befürchtung ist nun dass bei niedrigen AUßentemperaturen das taktende Verhalten noch schlimmer sein könnte, da aktuell nach dem Einschalten auch ein höherer Wärmebedarf besteht der im Kernwinter ja ggfs den ganzen Tag besteht.

Jemand eine Idee was ich an der Regelung optimieren könnte?

LG
1. Einen G125 mit 22KW gibt es nicht
2. Da kann man nichts machen, ist halt so.
 
Thema:

Buderus G125 taktet nach Nachtabsenkung

Buderus G125 taktet nach Nachtabsenkung - Ähnliche Themen

  • Buderus Logano G125

    Buderus Logano G125: Hallo zusammen, Ich beabsichtige, ein Haus zu kaufen. Darin ist eine Buderus Logano G125 verbaut, die mit Öl betrieben wird. Baujahr ist 2006...
  • Buderus Logano G125 Warmwasserzykulus richtig einstellen.Benötige Hilfe

    Buderus Logano G125 Warmwasserzykulus richtig einstellen.Benötige Hilfe: Hallo Zusammen, ich bin seit Heute hier im Forum angemeldet und benötige dringend Unterstützung von fachkundigen Mitgliedern. Es geht un eine...
  • Buderus G125 BE 1.3 17 Fehler einkreisen. Feuerungsautomat defekt?

    Buderus G125 BE 1.3 17 Fehler einkreisen. Feuerungsautomat defekt?: Liegt der Fehler am Feuerungsautomat? Er hat knapp 16.000 Betriebsstunden hinter sich. Lüfter läuft für ca 1sec an. Paar sec. Pause. Dann wieder...
  • Viessman Vitola Biferral 18Kw undicht - Ersatz durch Buderus Logano G125-21 kW Eco Gussheizkessel möglich?

    Viessman Vitola Biferral 18Kw undicht - Ersatz durch Buderus Logano G125-21 kW Eco Gussheizkessel möglich?: Hallo, 1. darf der nagelneue Kessel meinen (eventuell undichten, n.nicht ganz sicher) viessman vitola Biferral 18KW ersetzen? 2. Darf mein...
  • Buderus Logano G125 springt nicht an

    Buderus Logano G125 springt nicht an: Hallo. Ich betreibe eine Buderus Logano G 125 mit Regelgerät Logamatic 2107. Seit kurzen ist mir aufgefallen, das die Heizung scheinbar nicht...
  • Ähnliche Themen

    Oben