Buderus G124x Heizungskreislauf Armatur

Diskutiere Buderus G124x Heizungskreislauf Armatur im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Halli Hallo liebes Forum, seit dem Juli diesen Jahres besitze ich nun ein Eigenheim. Bei der verbauten Heizungsanlage handelt es sich um einen...

AlFe2013

Threadstarter
Mitglied seit
20.09.2015
Beiträge
5
Halli Hallo liebes Forum,

seit dem Juli diesen Jahres besitze ich nun ein Eigenheim.
Bei der verbauten Heizungsanlage handelt es sich um einen Heizungskessel G124x .(Baujahr 1995 )
Nach Reinigung, Wartung und dem austausch des Heizungzulaufhahns (rot), der Umwälzpumpe (gleich 130mm gegen 180 mm ausgetauscht) und einem neuen Abgasrohr.
Läuft die Heizung nun Top und die Abgaswerte sind einwandfrei.

Nun heißt es also heraus finden wie die Heizungsanlage am besten zu regeln ist.
EIngestellt habe ich die Temperaturregelung am Kessel auf Automatik und die Raumtemperatur derzeit auf 22 °C .
Bedeutet das die Kesseltemperatur im durchschnitt derzeit so ca. bei 30°C ist.
Die Pumpe läuft auch, kurios ist nur das obwohl es sich um eine Wili Eneergiesparpumpe handelt sie nicht unter 21W läuft .( Bezüglich der Erfahrungsberichte anderer Käufer berichteten diese immer von ca 8W ) aber gut mein Haus ist groß und insgesammt sind derzeit ca. 18 Heizkörper angeschlossen , auch wenn ein großteil derer derzeit nur auf "sternchen" steht .

So nun zu meiner eigentlichen Frage:

An der Heizungsregelarmatur ist ein Ventil verbaut mit dem ich zwischen 0,2 - 0,6 (ich denke Bar) regeln kann.
verbunden ist dieses Ventil zwischen Zu- und Rücklauf.

Wozu dient dieses und was sollte ich beachten wenn ich dieses Ventil einstellen will ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
AlFe2013 schrieb:
An der Heizungsregelarmatur ist ein Ventil verbaut mit dem ich zwischen 0,2 - 0,6 (ich denke Bar) regeln kann.
verbunden ist dieses Ventil zwischen Zu- und Rücklauf.

Wozu dient dieses und was sollte ich beachten wenn ich dieses Ventil einstellen will ?
Das ist das Überströmventil, welches in deinem Fall nach Tausch der Pumpe zwingend ersatzlos auszubauen ist.

Genau deswegen nimmt deinen Pumpe so viel Strom auf

Poste mal bitte, welche Regelung auf dem Kessel verbaut ist?
 

AlFe2013

Threadstarter
Mitglied seit
20.09.2015
Beiträge
5
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
AlFe2013 schrieb:
Wie kann ich dieses Ventil am einfachsten außer Betrieb setzen ?
Eigentlich gar nicht.
Außer du schaffst es an der Verschraubung (zwischen VL + RL) zusätzlich eine Blindscheibe + Dichtung einzusetzen.

Ansonsten......

Du musst hier leider die Pumpengruppe (ohne Pumpe) erneuern.
Also Absperrhähne (1 x mit Schwerkraftbremse) in Vorlauf und 1 Absperrhahn im Rücklauf einbauen.

Diese fertigen Pumpengruppen gibts von verschiedenen Herstellern.

Die Regelung ist eine 2107. Hier solltest du aber den Kesselthermostat auf AUT stellen.
 

AlFe2013

Threadstarter
Mitglied seit
20.09.2015
Beiträge
5
Hallo,

danke dir .

Der Regler steht derzeit auf AUT, hab ich das schon mal richtig gemacht :)

Ich werde wohl erst einmal das Überströmventil Dicht machen.
Entweder finde ich entsprechende Blindstopfen oder ich trenne das Verbindungsrohr und löte die enden einfach zu . (Hartlot)
Muss ich mal schauen was einfacher geht.

Soll ich für den Übergang das Ventil erst einmal auf 0,2 drehen ?
Und wozu war der Überstrom gedacht ?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.421
AlFe2013 schrieb:
Soll ich für den Übergang das Ventil erst einmal auf 0,2 drehen ?
Nein- in die entgegengesetzte Richtung

AlFe2013 schrieb:
Und wozu war der Überstrom gedacht ?
Wenn in der Übergangszeit irgendwann alle Heizkörperthermostatventile geschlossen sind, würde die (alte ungeregelte) Heizkreispumpe ständig gegen ein geschlossenes System drücken.
Binnen kürzester Zeit wär diese Pumpe defekt.
Deine neue Pumpe erkennt diese geschlossenen Ventile und fährt automatisch mit der Leistung zurück.

Im jetzigen Zustand interpretiert die neue geregelte Pumpe das Überströmventil als geöffneten Heizkörper - darum volle Leistung.
 

AlFe2013

Threadstarter
Mitglied seit
20.09.2015
Beiträge
5
Hallo,

Bedeutet also auch , das die Heizleistung schon im Keller umgewälzt wird und gar nicht bis hier oben ankommt ?
 
Thema:

Buderus G124x Heizungskreislauf Armatur

Buderus G124x Heizungskreislauf Armatur - Ähnliche Themen

  • Buderus Niedertemperaturheizung G124X - 20 - Empfehlung / Hilfestellungen

    Buderus Niedertemperaturheizung G124X - 20 - Empfehlung / Hilfestellungen: Hallo zusammen, ich habe einen G124X - 20 Gasheizkessel, der 1996 hergestellt und auch bei mir in betrieb genommen wurde. Aufgrund der...
  • Buderus G124X - Nur die Umwälzpumpe einschalten (ohne Heizung)

    Buderus G124X - Nur die Umwälzpumpe einschalten (ohne Heizung): Kann man bei der Buderus G124X (Baujahr 1995) die Umwälzpumpe einschalten ohne dass man die Heizung dafür einschalten muss? Hintergrund: Wir...
  • Buderus g124x , Hs2105 keine Heizung bei Nachtabsenkung

    Buderus g124x , Hs2105 keine Heizung bei Nachtabsenkung: Hallo. Heute ist mir aufgefallen das in der Zeit der nachtabsenung die Heizungspumpe nicht Angesteuert wird. Woran könnte es liegen?
  • Buderus g124x mit Honeywell tfi 812.2 mod.10 EV1 zu spät? Ablauf?

    Buderus g124x mit Honeywell tfi 812.2 mod.10 EV1 zu spät? Ablauf?: Hallo, ich habe mal eine Frage zu dem richtigen Ablauf einer Gas-Zündung bei einer Buderus g124x. Bei mir sieht der Ablauf so aus. 1...
  • Buderus G124X - Dichtung Brenner

    Buderus G124X - Dichtung Brenner: Hallo, unser Schornsteinfeger meinte jüngst, die Brennerdichtung müsste ausgetauscht werden. Welche Dichtung meint er? Und handelt es sich hierum...
  • Ähnliche Themen

    Oben