Hausdoc
Moderator
- Mitglied seit
- 25.12.2008
- Beiträge
- 36.448
Das geht nicht!!!!!!Meine alte Brennereinheit kommt auf die neue Tür
Das geht nicht!!!!!!Meine alte Brennereinheit kommt auf die neue Tür
Exakt, lässt sich aber nicht durch Neustart beheben. Zumindest habe ich bei allen Fremdlicht Fehlern keine sporadische Fehler Quelle gehabt...Wenn das Magnetventil undicht ist, lässt es beim zündvorgang eine kleine Menge Heizöl durch was sich entzündet. Diese kleinen Flammen werden von der fotozelle registriert und der brennerstart sofort abgebrochen.
Immer noch:Vielleicht waren es auch 4 Sekunden, und bis zum leisen klicken 25 Sekunden, bis ich wieder entstören konnte.
Zertifizierten Fachmann holen.
1. Ölbrennerwartung notwendig
2. Ölversorgung ziemlich sicher mangelhaft
Nein. Der Fachmann macht eine Eingangsmessung um den Ist-Zustand zu bewerten, zieht sein Programm durch und macht eine Ausgangsmessung. Das dauert etwa 45 Minuten und ist zu 90%+++ zielführend.Der Fachmann steht nicht 8 Stunden neben dem Brenner und wartet...
Richtig, denn wer 8 Stunden neben dem Brenner stehen muss ist kein Fachmann.Der Fachmann steht nicht 8 Stunden neben dem Brenner und wartet
Das hat auch damit gar nichts zu tun, dass ist einfach dummes Zeug von jemandem der zu allen Themen etwas zu sagen hat.Die Störung tritt auf, egal welche Stufe die Umwälzpumpe hat.
Genauso ist das. Die Ölversorgung wurde zwar auf Einstrangsystem umgestellt, aber die Saugleitung im Durchmesser offensichtlich nicht angepasst. Grobe Faustformel : Befinden sich Ölgerät und Lagerstätte auf einer Ebene, so reicht eine Saugleitung von 6 mm Außendurchmesser bis 100 KW thermischer Leistung aus.Die Störungen kommen alle vom Brenner selbst bzw. von der Heizölversorgung.
Welcher neuer Feuerungsautomat wurde denn bei dir verbaut? Meiner scheint auch defekt zu sein und der HB sagt „Gibt es nicht mehr, damit müssen Sie halt leben“Die Lösung
Hallo, es war der Ölfeuerungsautomat, der in die Jahre gekommen war. Das Relais hat manchmal geflackert und dann ging der Automat auf Störung. Der unregelmäßige Fehler wurde im Lauf der Zeit stärker - Abnutzung, wie alles im Leben. Natürlich hätten das auch andere Fehler sein können, es war aber in meinem Fall ein elektrischer Fehler. Weiterhin wurde der Kondensator am Motor ausgetauscht, da schon die Elektrolytflüssigkeit austrat. Das hatte aber mit der Störung nichts zu tun. Die Umwälzpumpe steht nun wieder auf der sparsamen Stufe 1 (18 Watt).
Ob sich jetzt bei dieser Anlage ein Austausch zu einem Blaubrenner lohnt ist fraglich. Angebote im Netz sind ja vorhanden. Vielleicht gibt es ja von kompetenter Seite Ratschläge.
An dieser Stelle Dank an alle, die sich meinem kleinen Problem angenommen haben.
Fachmann tauschenund der HB sagt „Gibt es nicht mehr
Honeywell DKO 972-N Mod. 05 ist die Ersatztype für Satronic TF 701 ; 801 ; TF 801.2 ; TF 802 ; TF 802.2 ; TF 830 ; TF 830.2 und TF 832.2Welcher neuer Feuerungsautomat wurde denn bei dir verbaut?
Halte diesem Fachvollidioten mal diese Auflistung unter seine Nase.und der HB sagt „Gibt es nicht mehr,
Danke für die schnelle Info. Ich habe jetzt erst einmal einen Termin bei einer anderen hier im Dorf ansässigen Firma gemacht. Er soll sich das Teil nochmal ganz neutral ansehen. Werde dann aber auch den Nachfolgeautomaten erwähnen wenn er die ähnliche Diagnose stellt. Als der Satz kam „gibt es nicht mehr,Sie müssen damit leben oder für 2000 Euro plus Einbau einen neuen Brenner“ war der komische Beigeschmack schon auf der Zunge.Honeywell DKO 972-N Mod. 05 ist die Ersatztype für Satronic TF 701 ; 801 ; TF 801.2 ; TF 802 ; TF 802.2 ; TF 830 ; TF 830.2 und TF 832.2
Außerdem muss der Flammenfühler getauscht werden auf auf MZ 770S oder IRD 1010 oder UVD 970.
Halte diesem Fachvollidioten mal diese Auflistung unter seine Nase.