Buderus 03.10/38 / PGW 018 EF Ecomatic, Warmwasserproblem

Diskutiere Buderus 03.10/38 / PGW 018 EF Ecomatic, Warmwasserproblem im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Guten Abend, ich habe mit meiner alten Buderus 03.10/38 Ölheizung (Baujahr 1978 mit einer PGW 018 EF Ecomatic Regelung) seit Mitte März das...

Benjamin K.

Threadstarter
Mitglied seit
03.06.2019
Beiträge
4
Guten Abend,

ich habe mit meiner alten Buderus 03.10/38 Ölheizung (Baujahr 1978 mit einer PGW 018 EF Ecomatic Regelung) seit Mitte März das Problem, dass das Brauchwasser nur unregelmäßig richtig warm wird. Teilweise kaum über der Kaltwassertemperatur und zur Zeit nur lauwarm (gefühlt so zwischen 20 und 28°).
Der Brenner (HANSA HVS 5.3 eingebaut 2015) arbeitet einwandfrei, er heizt den Kessel auf die eingestellte Temperatur auf und die Heizkörper werden warm.
Vorderansicht.jpg


Vorletztes Wochenende habe ich dann einmal diese (oben zu sehende) Abdeckung geöffnet und mir mein altes Stätzchen einmal genauer angeschaut (zu dem Zeitpunkt war das Warmwasser kaum wärmer wie das Kaltwasser, Kesselregler wie oben maximum, 90° wurde darüber angezeigt und Brauchwasserregler bei 65° ).

Pumpe.jpg

Hier ist mir aufgefallen, dass das Wasserrohr welches von rechts/unten (Brennkammer/Kessel) kommt kochend heiss war und direkt links was zum Brauchwassertank führt war zwar warm aber ich konnte es ohne Probleme anfassen. Die Pumpe (Grundfos ALPH A2 25-40 180W) zeigte einen Balken und pendelte zwischen 3 und 6 Watt (diese hat ein Heizungsbauer vor ein paar Jahren eingebaut). Ich habe dann die Feiltaste zweimal gedrückt, bis 3 Balken zu sehen waren und die angezeigte Leistung stieg dann auf 10 Watt.

Ich habe dann die letzte Woche die Glaswolle wieder hineingelegt aber die Verkleidung offen gelassen und die Anzeige beobachtet (die Regler unverändert gelassen, Kessel auf maximum und Warmwasser auf 65°) .
In der Zeit hatte ich Temperaturschwankungen beim Warmwasser und die angezeigte Pumpenleistung schwankte 5-18W. Jetzt im Moment liegt sie bei 13 Watt und der Warmwassertank ist ziemlich warm (wie jedoch auch der gesamte Heizungsraum durch das warme Wetter), nach Schaltschwelle am Brauchwasserregler (Klickgeräusch) bei ca 30°.

Jetzt die Frage an euch kann man die Pumpe irgendwie so einstellen, dass sie mehr fördert oder muss ich Diese tauschen oder könnte mein Problem noch eine ganz andere Ursache haben?
Hoffentlich habe ich mein Problem nicht allzu blöde geschildert, bin eben nur einfacher Industrieelektroniker der von Heizungen absolut keine Ahnung hat, falls ihr noch weiter Bilder braucht oder ich etwas an der Steuerung messen soll einfach schreiben, mache mich dann an die Arbeit :), bin für jedem Kommentar/Hilferatschlag sehr dankbar. Ich weiß die Heizung ist sehr alt, aber ich habe zur Zeit nur einfach kein Geld um mir eine Neue leisten zu können, das währe für mich frühestens Ende nächsten Jahres finanziell machbar.

Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Da ist Luft in der Boilerladeleitung.

Sieh mal zu daß du zu das Ausdehnungsgefäß korrekt eingestellt bekommst.

Pumpe tauschen wär Geldvernichtung - zudem vollkommen unnötig
 

Benjamin K.

Threadstarter
Mitglied seit
03.06.2019
Beiträge
4
Vielen Dank für deine wahnsinnig schnelle Antwort Hausdoc!
Ich habe eben die Heizung nach Entlüftungsmöglichkeiten abgesucht. Ich wurde nur auf der Rückseite auf unterer Höhe des Warmwassertanks fündig hier kam nach Öffnung aber gleich Warmwasser keine Luft.

Rückseite.jpg

Ich bin auch ein wenig überfragt wie ich das Ausdehnungsgefäß einstellen soll.

Überdruckgefäss.jpg
Soll ich die schwarze Schutzkappe abschrauben und das Ventil dann leicht eindrücken (Druck liegt zur Zeit bei 1,4 Bar rein ebenerdig)?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.402
Ich bin auch ein wenig überfragt wie ich das Ausdehnungsgefäß einstellen soll.
Da ist leider kein Kappenventil vorhanden.

Demnach: Anlage komplett drucklos machen ( entleeren) und Entleerungshahn offen lassen.
Dann am Ventil des MAG einen Reifendruckmesser anschließen. Sofern das Gebäude nicht höher als 3 Stockwerke ist, füllst du hier 1,5 bar auf.
Dann alles wieder befüllen und die Anlage bis 2 bar auffüllen.
 

Benjamin K.

Threadstarter
Mitglied seit
03.06.2019
Beiträge
4
Ich hoffe du schlägst dir jetzt nicht die Hand an die Schläfe wegen meiner blöden Nachfrage. ;)
Ich würde dann morgen Nachmittag:
1. Die Heizung ausschalten.
2. Hier Wasseranschluß.jpg
das Wasser komplett ablassen (wird zu einem tiefer Punkt im Garten geführt), den Sperrharn auflassen
3. Die schwarze Verschlußkappe am Ausdehnungsgefäß abschrauben. Dann hier mit einer Fahrradpumpe 1,5Bar Luft aufpumpen?.
4. Dann wieder Wasser auffüllen bis die Druckanzeige unter dem Gefäß 2 Bar anzeigt (alle Rohre sind ebenerdisch Dachboden ist nicht ausgebaut).
5. Die Heizung wieder anschalten.
 

Benjamin K.

Threadstarter
Mitglied seit
03.06.2019
Beiträge
4
Sooo, um 16.30 Wasser abgelassen (ob ich (von vorher 1,1) genau 1,5Bar auf das Ausdehnungsgefäß bekommen habe, weiß ich nicht genau denke so 1,4-1,6 Bar, allzu genau ist meine Fahrradhandpumpe nicht).
Um 16:50 wieder Wasser drauf, Heizung eingeschaltet (Kesselteperaturanzeige 55°) Brenner lief gleich an (für ca 3-5min), heizte auf 75° an und Druck stieg von 2 auf 2,1Bar. Die Pumpe lief mit 15-18Watt/0,2-0,3m^3/h an und viel nach 10 min auf 8-10W/0,0-01m^3/h. Um 17.40 war der Druck auf 1,95Bar gefallen Brenner lief wieder an Druck stieg wieder auf 2,1Bar, Kesseltemperatur stieg auf knapp 90°.
Jetzt um 18:30 Druck wieder so knapp unter 2Bar, Brauchwassertank (130l) wird langsam warm so bei 30-35°, Pumpe läuft bei 12-13W/0,0-0,1m^3/h Konstantkennlinie, Drehzahlstufe III.
Jetzt bin ich mal gespannt ob es morgen früh wieder richtig heißes Wasser gibt (Brauchwasserregler steht auf 65°). Soll ich an der Pumpeneinstellung was ändern etwa auf PP2 (Obere Proportionaldruck-Kennlinie) oder auf Auto-Adapt stellen?

Mit freundlichen Grüßen
Benjamin
 
Thema:

Buderus 03.10/38 / PGW 018 EF Ecomatic, Warmwasserproblem

Buderus 03.10/38 / PGW 018 EF Ecomatic, Warmwasserproblem - Ähnliche Themen

  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Buderus Ecomatic wird nicht mehr warm

    Buderus Ecomatic wird nicht mehr warm: Guten Morgen Kollegen, Ich habe eine Frage zu unserer Buderus Ecomatic G105. Wir haben hier fußbodenheizung. Diese wird bei den jetzigen...
  • WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000

    WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000: Guten Abend liebe Handwerker, Habe momentan eine Frage, ich habe da eine WWP T 300 WA von weishaupt und wollte die mit einem Öl Brenner zusammen...
  • Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück

    Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meiner Fernbedienung Buderus Ecomatic 4000: Zum einen scheint sie die (vollen) Batterien nicht mehr zu...
  • Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000

    Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000: Hallo zusammen.. Folgendes.. meine Heizung lief 3 Tage mit sehr wenig Wasser. Weil man mich nicht in die Heizung ließ. Das steht aber auf einem...
  • Ähnliche Themen

    • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

      Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
    • Buderus Ecomatic wird nicht mehr warm

      Buderus Ecomatic wird nicht mehr warm: Guten Morgen Kollegen, Ich habe eine Frage zu unserer Buderus Ecomatic G105. Wir haben hier fußbodenheizung. Diese wird bei den jetzigen...
    • WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000

      WWP T 300 WA an Buderus Ecomatic 2000: Guten Abend liebe Handwerker, Habe momentan eine Frage, ich habe da eine WWP T 300 WA von weishaupt und wollte die mit einem Öl Brenner zusammen...
    • Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück

      Buderus Ecomatic 4000 - Datum fällt immer auf 1992 zurück: Hallo zusammen, ich habe Probleme mit meiner Fernbedienung Buderus Ecomatic 4000: Zum einen scheint sie die (vollen) Batterien nicht mehr zu...
    • Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000

      Kurzschluss an Buderus Ecomatic 4000: Hallo zusammen.. Folgendes.. meine Heizung lief 3 Tage mit sehr wenig Wasser. Weil man mich nicht in die Heizung ließ. Das steht aber auf einem...
    Oben