Hallo, ist zwar schon eine Weile her aber ich möchte doch mal schreiben wie es denn gelaufen ist.
Kurz nach meinem Post hier ist der Brenner dann ganz verreckt, Ölvorwärmung durch gebrannt.
Ich habe dann meinen M110 Reserve Brenner montiert damit ich durch die kalte Zeit komme.
Den M 111 habe dann repariert, neue Düse, Elektrode, Ölvorwärmer, Verkabelung und Feuerautomat, alles nach der Anleitung eingestellt.
Die Brennerkopfdichtung habe ich selbst gefertigt, da es diese nicht mehr gibt, der Kopf wurde mal von einem Monteur mit einer Paste abgedichtet aber es roch immer nach Dieselabgas im Heizungsraum, jetzt riecht man Garnichts mehr.
Der Brenner läuft seit dem tadellos aber jetzt kommt mein Problem, der Lamdawert liegt bei 1,1 und die Abgastemperatur bei 270 Grad, sonst immer 180 Grad,
Co2 bei 13,5% , O2 bei 2,6%, 26 CO ppm.
Durch die Abdichtung des Brennerkopfes habe ich jetzt ja die Luftzufuhr verringert, der Lambdawert ist gesunken aber resultiert daraus auch die höhere Abgastemperatur?
Ein mageres Gemisch verbrennt doch heißer.
Der Lambdawert sollte wie ich gelesen habe so bei 1,3 liegen, richtig?
Was sagt ihr zu den Werten, was sollte ich jetzt versuchen?
Vielen Dank für eure Hilfe, auch in der Vergangenheit.