Defrost
Experte
- Mitglied seit
- 28.01.2021
- Beiträge
- 3.219
Ok und wie sieht der Feuerraum aus? Unten ein Raum wo die Flamme rein bläst und oben runde Züge die zum Abgasrohr gehen?
Faule Ausrede.Besser bekomm ich es jetzt nicht hin.
Halt ich war ja auf dem falschen Dampfer, der ganze Brenner wurde ja hin und her getauscht.Das kommt mir alles komisch vor das nach einer Reinigung die Abgastemp. so hoch steigt. Hat der Kessel den Eimer drin?
Dann halt mal eine Lampe vor den Kessel und mach ein Bild vom Kesselinneren.Es ist absolut nichts zu erkennen was defekt sein könnte.
Absolut unpassend ! Drehe sofort entweder den Pumpendruck etwas runter oder erhöhe die Verbrennungsluftmenge. Sonst ist der Feuerungsraum in kürzester Zeit wieder verrußt.Der Co2 Gehalt ist mit 15% jedoch zu hoch und auch der Lamdbawert von 1,02 bestätigt das.
So lange brauchst du nicht zu warten - dein Kessel ist bei der Brennereinstellung schneller wieder zu gerußt wie du denken kannst.Ich werde jetzt Mal zum Wochenende was zum prüfen des Pumpendrucks organisieren, dann geht's weiter
Und wie ist jetzt die Abgastemperatur?Genau das habe ich jetzt gemacht, etwas mehr Luft gegeben.
Co liegt jetzt bei 13% und der Lamdbawert bei 1,2, dass sollte besser passen.