Diskutiere Brötje Ölbrenner 0-111-M1 im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; ...verändert sich kaum messbar.

stixi

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2021
Beiträge
31
Knapp 180 Grad, geringfügig niedriger
 

stixi

Threadstarter
Mitglied seit
07.02.2021
Beiträge
31
Habe heute Mal den Pumpendruck gemessen, dieser liegt bei 9,5 Bar.
Leider konnte ich noch keine Rußpumpe auftreiben um die Reißbildung zu kontrollieren, dass wäre ja noch interessant zu wissen.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
28.532
....weil DAS die allererste Messung von allen ist!! Erst wenn die Flamme rußfrei ist, DANN kann man feineinstellen!
Ich hab vor 20 Jahren zuletzt eine Rußpumpe benutzt. ;)
Wer heute noch Ölbrenner über die Rußzahl einstellt sollte öffentlich ausgepeitscht werden.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
6.111
Standort
immer ganz tief drin
Für Gelbbrenner und wenig fachlicher Vorahnung ist eine RZ-Bestimmung unabdingbar.

Dass ein Fachmann MIT ERFAHRUNG das auch ohne hinbekommt und bei Blaubrennern eine RZ-Messung ebenso obsolet ist steht außer Frage.
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.401
Ich hab vor 20 Jahren zuletzt eine Rußpumpe benutzt. ;)
Wer heute noch Ölbrenner über die Rußzahl einstellt sollte öffentlich ausgepeitscht werden.
Also ich habe auch immer die Rußzahl geprüft! Hatte schon Kessel/Brenner die waren TOP eingestellt und hatten ein total schwarzes Rußplättchen!
Gerade bei großen Brennern mit großen Brennkammern kann es zu Rußnestern in der Brennkammer kommen! Da haste kein CO und super Werte und trotzdem ein katastrophales Rußbild!

Ich habe eigentlich NIE einen Ölbrenner ohne Rußpumpenkontrolle verlassen!

Einen Brenner über die Russmessung einstellen würde ich auch nicht machen! Da haste ja nen lahmen Arm vom ganzen Pumpen!
 
Thema:

Brötje Ölbrenner 0-111-M1

Brötje Ölbrenner 0-111-M1 - Ähnliche Themen

  • Brötje Bob20B verliert Wasserdruck

    Brötje Bob20B verliert Wasserdruck: Hallo Miteinander, ich bin auf dieses Forum gestoßen, da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin. Mein Bob 20B Ölbrennweetkessel verliert in...
  • MAG am Brötje Pufferspeicher SPZ 800C

    MAG am Brötje Pufferspeicher SPZ 800C: Hallo, mein Heizungsbauer will ein MAG (140 liter!) an Anschluss 14 "Rücklauf Feststoffkessel" anschließen. Kann das sein? Es gibt hier als...
  • Brötje Ölbrenner ESB 4

    Brötje Ölbrenner ESB 4: Hallo, Meine Brötje Heizung vielmehr der Ölbrenner ist leider defekt.Eine neue Heizung ist in Planung allerdings suche ich für den Übergang einen...
  • Ölbrenner Brötje Jet 4,5 Uni-Nox Mischrohr

    Ölbrenner Brötje Jet 4,5 Uni-Nox Mischrohr: Hallo! Ende Apriel habe ich eine neue Heizung bekommen . Ich bin von Öl auf Gas umgestiegen . Den Ölbrenner Brötje Jet 4,5 Uni-Nox habe ich im...
  • Brötje Ölbrenner 0-112-1-ÖV

    Brötje Ölbrenner 0-112-1-ÖV: Hallo ich habe einen Brötje Ölbrenner 0-112-1-ÖV aber Leider ist keine Beschreibung da kamm mir jemand helfen wo ich solch eine herbekomme
  • Ähnliche Themen

    • Brötje Bob20B verliert Wasserdruck

      Brötje Bob20B verliert Wasserdruck: Hallo Miteinander, ich bin auf dieses Forum gestoßen, da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin. Mein Bob 20B Ölbrennweetkessel verliert in...
    • MAG am Brötje Pufferspeicher SPZ 800C

      MAG am Brötje Pufferspeicher SPZ 800C: Hallo, mein Heizungsbauer will ein MAG (140 liter!) an Anschluss 14 "Rücklauf Feststoffkessel" anschließen. Kann das sein? Es gibt hier als...
    • Brötje Ölbrenner ESB 4

      Brötje Ölbrenner ESB 4: Hallo, Meine Brötje Heizung vielmehr der Ölbrenner ist leider defekt.Eine neue Heizung ist in Planung allerdings suche ich für den Übergang einen...
    • Ölbrenner Brötje Jet 4,5 Uni-Nox Mischrohr

      Ölbrenner Brötje Jet 4,5 Uni-Nox Mischrohr: Hallo! Ende Apriel habe ich eine neue Heizung bekommen . Ich bin von Öl auf Gas umgestiegen . Den Ölbrenner Brötje Jet 4,5 Uni-Nox habe ich im...
    • Brötje Ölbrenner 0-112-1-ÖV

      Brötje Ölbrenner 0-112-1-ÖV: Hallo ich habe einen Brötje Ölbrenner 0-112-1-ÖV aber Leider ist keine Beschreibung da kamm mir jemand helfen wo ich solch eine herbekomme

    Werbepartner

    Oben