Hallo liebes Forum,
hab hier einen EAS-300C - (300 Liter) Warmwasserspeicher installiert.
Der Verbrauch der Warmwasseraufbereitung (eingestellt auf 55 Grad) ist für meine Begriffe viel zu hoch…ich hab‘ das jetzt eine Woche lang genau analysiert. Die Temperatur im Warmwasserspeicher fällt nach der Aufheizphase von 55 Grad um 2-3 Grad stündlich, der Kessel ist somit ständig am Warmwasser machen – damit ca. 4m³ Gasverbrauch pro Tag…. und das mit nur 5 Stunden Zirkulation am Tag und wenig Bezug von Warmwasser. Alleine nur für die Warmwasseraufbereitung bzw. dessen Bereitstellung. Wenn man das aufs Jahr hoch rechnet, kommt man auf ca. 15.000 KWh Gasverbrauch nur für Wasser warm machen, bei im Moment 3 Personen.
Zum Beispiel gestern, wurde das letzte mal 20 Uhr Wasser auf 55 Grad im Speicher erwärmt...zwischen 20 Uhr und 6 Uhr war die Warmwasseraufbereitung und die Zirkulation ab geschalten, es wurde zwischen 20 Uhr und 6 Uhr auch im ganzen Haus kein Wasser mehr bezogen.
Zwischen 20 und 21 Uhr fiel die Temperatur von 55 Grad auf 52 Grad (-3 Grad)
Zwischen 21 und 22 Uhr fiel die Temperatur von 52 Grad auf 50 Grad (-2 Grad)
Zwischen 22 und 0 Uhr fiel die Temperatur von 50 Grad auf 47 Grad (-3 Grad)
Zwischen 0 und 6 Uhr fiel die Temperatur von 47 Grad auf 40 Grad (-7 Grad)
Das ergibt einen Temperaturverlust von 15 Grad in 10 Stunden. Der kritischste Verlust ist in den ersten 2 Stunden nach der Aufheizphase.. nämlich -5 Grad. Sobald tagsüber die Temperatur im Speicher von 55 Grad auf 50 Grad fällt, wird das Wasser wieder auf Speichersolltemperatur erhitzt... dies geschieht dann etwa alle 2 Stunden (zwischen 6 Uhr und 20 Uhr) ... was jeweils einen halben m³ Gasverbrauch ausmacht + ca. 1m3 Verbrauch früh, von 40 Grad auf 55 Grad Solltemperatur.
Bevor ich nun bezüglich des Energieverlustes weitere Nachforschungen betreibe, z.B Mikrozirkulation, defektes Rücklaufventil bzw. defekter Speicher etc. etc... möchte ich die Frage ins Forum stellen, ob denn stündlich 2-3 Grad Temperaturverlust im Speicher dieser Größenordnung normal sind? Beziehungsweise wieviel so ein Speicher nach der Aufheizphase stündlich fallen darf? Natürlich ist das noch von einigen anderen Faktoren abhängig, aber ein ungefährer Richtwert?
hab hier einen EAS-300C - (300 Liter) Warmwasserspeicher installiert.
Brötje EAS-300C Standspeicher 300 Liter - 623469
Bei den Standspeichern EAS 120 C bis 500 C handelt es sich um anschlussfertige Beistellspeicher mit einem leistungsstarken Wärmetauscher. Sie sind mit ...
www.wolf-online-shop.de
Der Verbrauch der Warmwasseraufbereitung (eingestellt auf 55 Grad) ist für meine Begriffe viel zu hoch…ich hab‘ das jetzt eine Woche lang genau analysiert. Die Temperatur im Warmwasserspeicher fällt nach der Aufheizphase von 55 Grad um 2-3 Grad stündlich, der Kessel ist somit ständig am Warmwasser machen – damit ca. 4m³ Gasverbrauch pro Tag…. und das mit nur 5 Stunden Zirkulation am Tag und wenig Bezug von Warmwasser. Alleine nur für die Warmwasseraufbereitung bzw. dessen Bereitstellung. Wenn man das aufs Jahr hoch rechnet, kommt man auf ca. 15.000 KWh Gasverbrauch nur für Wasser warm machen, bei im Moment 3 Personen.
Zum Beispiel gestern, wurde das letzte mal 20 Uhr Wasser auf 55 Grad im Speicher erwärmt...zwischen 20 Uhr und 6 Uhr war die Warmwasseraufbereitung und die Zirkulation ab geschalten, es wurde zwischen 20 Uhr und 6 Uhr auch im ganzen Haus kein Wasser mehr bezogen.
Zwischen 20 und 21 Uhr fiel die Temperatur von 55 Grad auf 52 Grad (-3 Grad)
Zwischen 21 und 22 Uhr fiel die Temperatur von 52 Grad auf 50 Grad (-2 Grad)
Zwischen 22 und 0 Uhr fiel die Temperatur von 50 Grad auf 47 Grad (-3 Grad)
Zwischen 0 und 6 Uhr fiel die Temperatur von 47 Grad auf 40 Grad (-7 Grad)
Das ergibt einen Temperaturverlust von 15 Grad in 10 Stunden. Der kritischste Verlust ist in den ersten 2 Stunden nach der Aufheizphase.. nämlich -5 Grad. Sobald tagsüber die Temperatur im Speicher von 55 Grad auf 50 Grad fällt, wird das Wasser wieder auf Speichersolltemperatur erhitzt... dies geschieht dann etwa alle 2 Stunden (zwischen 6 Uhr und 20 Uhr) ... was jeweils einen halben m³ Gasverbrauch ausmacht + ca. 1m3 Verbrauch früh, von 40 Grad auf 55 Grad Solltemperatur.
Bevor ich nun bezüglich des Energieverlustes weitere Nachforschungen betreibe, z.B Mikrozirkulation, defektes Rücklaufventil bzw. defekter Speicher etc. etc... möchte ich die Frage ins Forum stellen, ob denn stündlich 2-3 Grad Temperaturverlust im Speicher dieser Größenordnung normal sind? Beziehungsweise wieviel so ein Speicher nach der Aufheizphase stündlich fallen darf? Natürlich ist das noch von einigen anderen Faktoren abhängig, aber ein ungefährer Richtwert?