Brenner geht auf Störung

Diskutiere Brenner geht auf Störung im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, seid einigen Wochen habe ich das Problem das meine Heizung immer mal wieder auf Störung geht. Mein Eindruck ist je länger die Standzeit...

Schertler

Threadstarter
Mitglied seit
05.11.2021
Beiträge
3
Hallo,

seid einigen Wochen habe ich das Problem das meine Heizung immer mal wieder auf Störung geht.
Mein Eindruck ist je länger die Standzeit des Brenners desto höher die Wahrscheinlichkeit das er auf Störung geht. Sprich weniger Abnahme längere standzeiten.
wenn ich alle Thermostaten auf 5 drehe und eine hohe Abnahme ist besteht das Problem nicht.
Öl Düse, zündelektroden, fotozelle und magnet spuhle wurden bereits getauscht.
hat jemand eine Idee wo der Fehler liegen könnte?
 

Anhänge

Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.398
Für Ölanlangen zertifizierten Fachmann holen.
Zu 95% besteht ein Problem bei der Ölversorgung
 

Schertler

Threadstarter
Mitglied seit
05.11.2021
Beiträge
3
Ok 👍🏻

Aber nur für mein Verständnis, warum geht der Brenner dann nicht bei jedem Start auf Störung wenn es die Ölversorgung ist?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.436
Filtertasse ; O-Ringdichtung und Ölfiltereinsatz ersetzen lassen. Filzfilter wie hier zu sehen ist, sind nicht so gut wie z.B. Sinterkunststofffilter. Sind die Ölschläuche zwischen Brenner und Filter älter 5 Jahre ? Dann sollten diese auch ersetzt werden.
Austausch sollte ein zertifizierter Fachmann durchführen.
 
Thema:

Brenner geht auf Störung

Brenner geht auf Störung - Ähnliche Themen

  • Brenner BRE 1.1 21 KW geht nach ca. 10 sek auf Störung

    Brenner BRE 1.1 21 KW geht nach ca. 10 sek auf Störung: Hallo , Fehler: Brenner hatte die letzten Wochen öfter mal Startprobleme d.h mal lief er problemlos 5Tage mal musste ich ihn jeden Morgen über die...
  • Brenner geht ständig in Störung

    Brenner geht ständig in Störung: Mein Weishaupt Ölbrenner WL5/1B geht immer in Störung. Wenn er von sich aus zum Nachheizen zünden sollte, schaltet das Gebläse und die Pumpe nicht...
  • Brenner geht immer wieder auf Störung

    Brenner geht immer wieder auf Störung: Hallo, ich habe eine Sieger heizung an der sich mittlerweile ein Klamke Record Brenner befindet beides ist ca 30 Jahre alt aber lief immer sehr...
  • Brenner geht immer wieder auf Störung

    Brenner geht immer wieder auf Störung: Hallo alle zusammen erstmal. Habe seit kurzen ein Problem mit der Heizung, und zwar geht die Honeywell Steuereinheit immer auf Störung kurz...
  • Viessmann Brenner "hustet" und geht auf Störung

    Viessmann Brenner "hustet" und geht auf Störung: Hallo Experten, mit meiner Heizung Vitola 200 mit Vitoflame 200 VEK I-1 (Herstellernummer 7198085) habe ich ein echtes Problem: Der...
  • Ähnliche Themen

    • Brenner BRE 1.1 21 KW geht nach ca. 10 sek auf Störung

      Brenner BRE 1.1 21 KW geht nach ca. 10 sek auf Störung: Hallo , Fehler: Brenner hatte die letzten Wochen öfter mal Startprobleme d.h mal lief er problemlos 5Tage mal musste ich ihn jeden Morgen über die...
    • Brenner geht ständig in Störung

      Brenner geht ständig in Störung: Mein Weishaupt Ölbrenner WL5/1B geht immer in Störung. Wenn er von sich aus zum Nachheizen zünden sollte, schaltet das Gebläse und die Pumpe nicht...
    • Brenner geht immer wieder auf Störung

      Brenner geht immer wieder auf Störung: Hallo, ich habe eine Sieger heizung an der sich mittlerweile ein Klamke Record Brenner befindet beides ist ca 30 Jahre alt aber lief immer sehr...
    • Brenner geht immer wieder auf Störung

      Brenner geht immer wieder auf Störung: Hallo alle zusammen erstmal. Habe seit kurzen ein Problem mit der Heizung, und zwar geht die Honeywell Steuereinheit immer auf Störung kurz...
    • Viessmann Brenner "hustet" und geht auf Störung

      Viessmann Brenner "hustet" und geht auf Störung: Hallo Experten, mit meiner Heizung Vitola 200 mit Vitoflame 200 VEK I-1 (Herstellernummer 7198085) habe ich ein echtes Problem: Der...
    Oben