BHWK oder Gas-Brennwert Therme?

Diskutiere BHWK oder Gas-Brennwert Therme? im Umfragen! Forum im Bereich Allgemein; Hallo liebe Leutz, was spricht grundsätzlich gegen ein BHWK und für den Brennwertkessel? Beste Grüße

JPi

Threadstarter
Mitglied seit
04.06.2023
Beiträge
27
Hallo liebe Leutz,

was spricht grundsätzlich gegen ein BHWK und für den Brennwertkessel?




Beste Grüße
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.036
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Kommt auf den Einsatzzweck an, im 1-Einfamilienhaus eindeutig die Anschaffungs- und Wartungskosten sowie die in der Regel zu geringe Grundlast.
 

JPi

Threadstarter
Mitglied seit
04.06.2023
Beiträge
27
Okay, da fehlten wohl die Randdaten.

Wie sieht es mit

130000 kwh Verbrauch
60000 kwh Strom
ca.5000 Betriebsstunden
Mehrfamilienhaus

aus? :)
 
cephalopod

cephalopod

Experte
Mitglied seit
05.10.2021
Beiträge
14.214
Was ist mit dem Anteil für die WW-Bereitung?
Wäre nicht ganz unerheblich für die Einschätzung.
 

JPi

Threadstarter
Mitglied seit
04.06.2023
Beiträge
27
Warmwasserbereitung gibt es nicht.
Wird über Durchlauferhitzer ermöglicht.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.563
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ok, JETZT siehts bißchen anders aus, deutlicher zumindest:
130000 kwh Verbrauch
Ergäbe ca 60-70kW Heizlast. Da wäre ein BHKW mit so 5-7kW thermisch DENKBAR.
Warmwasserbereitung gibt es nicht.
Wird über Durchlauferhitzer ermöglicht.
Ersteres ist quasi Grundvorraussetzung für ein BHKW als Lastausgleich, Mindestlaufzeitsicherung etc, zweiteres kann elektrisch nicht vom BHKW bedient werden. Und einen Spitzenlastkessel benötigt man ohnehin.

Und damit ist ein BHKW raus.
 
Thema:

BHWK oder Gas-Brennwert Therme?

BHWK oder Gas-Brennwert Therme? - Ähnliche Themen

  • gastherme (brennwert)/abluft/unterdruck

    gastherme (brennwert)/abluft/unterdruck: servus allseits und bitte um entschuldigung, ich bin völliger laie, darum die frage. ich wohne in einem zweifamilienhaus , oberer stock, und unser...
  • Brennwert > horizontales Abgassystem DN60/100 Bausatz C13

    Brennwert > horizontales Abgassystem DN60/100 Bausatz C13: Moin, ich baue zur Zeit mit Abstimmung und Genehmigung des Schornis unser Abgassystem von der Überdachführung auf ein horizontales System mit...
  • Bivalent vs Paralleler Betrieb WP+Gas-Brennwert

    Bivalent vs Paralleler Betrieb WP+Gas-Brennwert: Hallo zusammen, wir haben eine IDM Alm 6-15 und ein Vailant Ecotec 20kw Gas-Brennwert Gerät. Im Moment ist die Steuerung der WP so eingestellt...
  • Außentemperaturfühler für Brennwert-Kombi-Therme zeigt zu hohe Werte an

    Außentemperaturfühler für Brennwert-Kombi-Therme zeigt zu hohe Werte an: Fakten: Der Außentemperaturfühler (AF) zeigt bei aktuellen Temperaturen (-2 bis +14 Grad Celsius) immer zu hohe Werte an. Er ist über ein...
  • Einstellung PWM bei FBH in MFH mit BHWK und Wohnungsstation

    Einstellung PWM bei FBH in MFH mit BHWK und Wohnungsstation: Hallo, ist mein erster Post hier. Falls ich die Gepflogenheiten des Forums nicht gleich alle berücksichtigen sollte, bitte nicht gleich lynchen...
  • Ähnliche Themen

    Oben