Bedingungen damit der Brenner eingeschaltet wird (Buderus BRE 1)

Diskutiere Bedingungen damit der Brenner eingeschaltet wird (Buderus BRE 1) im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin, ich bin es mal wieder! Meine Buderus Anlage, Baujahr 1994, ist mit dem Brenner BRE 1 und der Steuerungseinheit HS3220 bestückt. Fragen 1...

Frank-007

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2014
Beiträge
33
Moin, ich bin es mal wieder!
Meine Buderus Anlage, Baujahr 1994, ist mit dem Brenner BRE 1 und der Steuerungseinheit HS3220 bestückt.
Fragen
1. Welche Bedingungen müssen erfüllt werden, damit der Brenner eingeschaltet wird?
Ich denke das ist wohl in erster Linie nicht Fabrikats abhängig, also allgemein geltend. Ich weiß aber nur, dass das Öl auf eine bestimmte Temperatur vorgewärmt sein muss aber ich denke, es gibt bestimmt noch mehrere Faktoren damit der Brenner anspringt.
2. Ist die lange Zeitspanne vom Einschalten bis Brennerstart von (bei mir) 9 Sekunden normal?
Hintergrund
Meine Heizung neigt nicht selten dazu auf Störung zu gehen, dabei ist es manchmal so, dass die Anlage einschaltet, der Lüfter läuft aber nach den bei mir sonst üblichen 9 Sekunden wird der Brenner nicht gestartet und die Anlage geht auf Störung. Nach der Entstörung läuft es wieder normal.

Vielen Dank für Antworten!
Frank
 
ThW

ThW

Fachmann
Mitglied seit
06.05.2014
Beiträge
5.741
Ort
Pinneberg
Beruf
Heizungsbaumeister
Moin

Am 7-Poligen Brennerstecker muss Spannung an "L1" anleigen. Auf "T1" geht die Spannung wiwdee heraus und geht über die Regelschleife (zB Kesseltemp-Tegler) auf "T2" zurück.
Wenn auf T2 Spannung an liegt. ...Brennerfreigabe.

Brennerstart kann bis zu 2min dauern, wegen der Ölvorwärmung.

LG ThW
 

Frank-007

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2014
Beiträge
33
Hallo Thomas, danke für Deine Antwort!

ThW schrieb:
Am 7-Poligen Brennerstecker muss Spannung an "L1" anleigen. Auf "T1" geht die Spannung wiwdee heraus und geht über die Regelschleife (zB Kesseltemp-Tegler) auf "T2" zurück.
Wenn auf T2 Spannung an liegt. ...Brennerfreigabe.
Das werde ich wohl demnächst mal durchmessen müssen obwohl mir das nicht exakt plausibel erscheint. Bei mir wird der Start eingeleitet vom Eleltronik-Einschub M004 aufgrund der abgesunkenen Kesseltemperatur. Zum Start des Brenner ist die Vorgewärmte Öltemperatur abhängig, dass weiß ich sicher.

Brennerstart kann bis zu 2min dauern, wegen der Ölvorwärmung.
Ist ein Wert von 2 Minuten nicht utopisch hoch? Mir scheint das so aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.

Bis dann
Frank
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.476
Frank-007 schrieb:
Ist ein Wert von 2 Minuten nicht utopisch hoch? Mir scheint das so aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Nein, eine Vorwärmzeit von zwei Minuten für die Ölvorwärmung ist Standard bei den Ölbrennerherstellern. Bei trägen Freigabethermostaten dauert es auch länger. Außerdem ist es abhängig von der Temperatur des Heizöls ( Tank im / außerhalb des Gebäudes )
 

Frank-007

Threadstarter
Mitglied seit
04.01.2014
Beiträge
33
tricotrac schrieb:
Nein, eine Vorwärmzeit von zwei Minuten für die Ölvorwärmung ist Standard
Danke für Deine Antwort. Wenn zwei Experten das selbe sagen, dann wird es wohl stimmen. Bei mir lag das mal bei 12 Sekunden und seit der Umrüstung auf Einstrang ist das Öl wärmer und liegt bei 9 Sekunden.
Viele Grüße, Frank
 
Thema:

Bedingungen damit der Brenner eingeschaltet wird (Buderus BRE 1)

Bedingungen damit der Brenner eingeschaltet wird (Buderus BRE 1) - Ähnliche Themen

  • Heute gebrauchte oder neue Gasbrennwerttherme installieren zu alten Bedingungen

    Heute gebrauchte oder neue Gasbrennwerttherme installieren zu alten Bedingungen: Moin, ich möchte eine gebrauchte Gasbrennwertherme (Baujahr vor 2023) installieren. Der Grund dafür ist, dass ich nicht in die Regelung von nach...
  • [Brötje Heizung] Frage zur Bedingung / Einstellung

    [Brötje Heizung] Frage zur Bedingung / Einstellung: Hallo erstmal Wir sind momentan dabei Umzuziehen, in der Neuen Wohnung ist eine Heizung der Firma Brötje (Typenschild als Bild im Anhang) besteht...
  • Hilfe zur Bedingung der Buderus Logamax plus GB112 per ERC

    Hilfe zur Bedingung der Buderus Logamax plus GB112 per ERC: Hallo erstmal in die Runde. Ich lese schon etwas längere Zeit mit im Forum und bin aktuell dabei meine Buderus einzustellen. diese Taktet aktuell...
  • Hilfe zur Bedingung der Buderus Logamax plus GB112 per ERC

    Hilfe zur Bedingung der Buderus Logamax plus GB112 per ERC: Guten Tag, folgende Ausgangssituation: - ERC auf manuelle Steuerung gestellt - Außentemperaturmodul auf „Raumgeführte“ - Heizkörperthermostat im...
  • Bedingung Start Brennersperrzeit Vaillant VSC 196/2 - C 150

    Bedingung Start Brennersperrzeit Vaillant VSC 196/2 - C 150: Hallo Zusammen, Brennwertheizung VSC 196/2 - C 150 mit VRC430 im Gerät. wir sind letzten Winter in ein Haus mit einer Heizungsanlage Bj 2007...
  • Ähnliche Themen

    Oben