Hallo Zusammen,
Brennwertheizung VSC 196/2 - C 150 mit VRC430 im Gerät.
wir sind letzten Winter in ein Haus mit einer Heizungsanlage Bj 2007 gezogen.
Nach der Sommerpause hab ich Probleme damit die Heizung wieder vernünftig in Betrieb zu nehmen.
Die Heizung geht immer wieder in den Brennersperrbetrieb. Ich habe gerade mal ein kleines Protokoll aufgenommen.
2 Minuten Brennerbetrieb, 5 Minuten Pumpennachlauf, 10 Minuten Sperrbetieb, Zündung... und wieder von vorn
Jetzt frage ich mich unter welcher Bedingung der Brennerbetrieb abgeschaltet wird.
Wärme kommt am Heizkörper an, aber nicht viel, wenn nach 2 Minuten wieder abgeschaltet wird.
Die Regelung steht auf Vorlauf. Der Vorlauf hat während des kurzen Betriebes einen Soll von 40 Grad (d.09), Vorlauf 44 Grad (d.40). Der Rücklauf hat bei der Abschaltung 34 Grad (d.41).
WW wird aktuell nicht angefordert, Speichertemperatur dürfte bei 30 Grad liegen.
Außentemperatur 12 Grad, Heizkurve 1.4, "soll Temperatur Heizung" / VRC 430 21.5 Grad.
Keine Raumaufschaltung, Heizung mit VRC 430 im Keller.
Welche Bedingung führt dazu, dass der Brenner abschaltet? Auf welchen Sollwert wird geregelt? Auf 40 Grad im Vorlauf???
Die Umwälzpumpe drehte nach der Sommerpause nicht, diese habe ich aber durch drehen wieder gelöst und es kommt durchaus Wärme an den Heizkörpern an.
Im Schornsteinfeger Modus werden die Heizkörper jetzt richtig heiß, daher schließe ich die Pumpe jetzt aus.
Danke
Brennwertheizung VSC 196/2 - C 150 mit VRC430 im Gerät.
wir sind letzten Winter in ein Haus mit einer Heizungsanlage Bj 2007 gezogen.
Nach der Sommerpause hab ich Probleme damit die Heizung wieder vernünftig in Betrieb zu nehmen.
Die Heizung geht immer wieder in den Brennersperrbetrieb. Ich habe gerade mal ein kleines Protokoll aufgenommen.
2 Minuten Brennerbetrieb, 5 Minuten Pumpennachlauf, 10 Minuten Sperrbetieb, Zündung... und wieder von vorn
Jetzt frage ich mich unter welcher Bedingung der Brennerbetrieb abgeschaltet wird.
Wärme kommt am Heizkörper an, aber nicht viel, wenn nach 2 Minuten wieder abgeschaltet wird.
Die Regelung steht auf Vorlauf. Der Vorlauf hat während des kurzen Betriebes einen Soll von 40 Grad (d.09), Vorlauf 44 Grad (d.40). Der Rücklauf hat bei der Abschaltung 34 Grad (d.41).
WW wird aktuell nicht angefordert, Speichertemperatur dürfte bei 30 Grad liegen.
Außentemperatur 12 Grad, Heizkurve 1.4, "soll Temperatur Heizung" / VRC 430 21.5 Grad.
Keine Raumaufschaltung, Heizung mit VRC 430 im Keller.
Welche Bedingung führt dazu, dass der Brenner abschaltet? Auf welchen Sollwert wird geregelt? Auf 40 Grad im Vorlauf???
Die Umwälzpumpe drehte nach der Sommerpause nicht, diese habe ich aber durch drehen wieder gelöst und es kommt durchaus Wärme an den Heizkörpern an.
Im Schornsteinfeger Modus werden die Heizkörper jetzt richtig heiß, daher schließe ich die Pumpe jetzt aus.
Danke