Hallo zusammen!
Mein erster Beitrag:
Nach einem herausgerutschten Stecker für das Gebläse samt Fehlermeldung 160 (Gebläsedrehzahl) fällt auf, dass die Trinkwasserbereitung EWIG dauert. In dieser Zeit kühlt das Haus aus. Uhrzeit und Datum waren völlig verstellt, wurden aber korrigiert.
Die Anlage läuft normal im Dauerbetrieb "reduziert". So heizt sie das Haus am ökonomischsten. Das Automatikprogramm sorgt für eklatant hohe Heizkosten.
Trinkwasser wird normalerweise planmäßig zweimal am Tag aufgeheizt. Morgens und am Abend. Wenn also um 0430 das System beginnt
das Wasser auf SOLL (55°) zu bringen, werden erst gegen 0700 die Heizkörper wieder warm. Der Kessel hat in dieser Zeit fast konstant
80°C. Wahrscheinlich ein immenser Gasverbrauch. (... ist ja grad billig...)
Was ich schon probiert habe:
- Legionellenfunktion aus.
- Trinkwasserbereitung von 'Durchladen' auf 'Nachladen'
- Trinkwasserbereitung aus.
- Ein/Aus
- Als nächstes wären die Werkseinstellungen dran.
Hat jemand wertvolle Tipps für mich, bevor ich erneut
einen Techniker rufen muss, der mir die Uhr einstellt (wie peinlich )
Ist vielleicht ein Sensor hinüber und die Heizung versucht einen SOLL zu erreichen, den sie nie erreicht? Sowas?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!
Mein erster Beitrag:
Nach einem herausgerutschten Stecker für das Gebläse samt Fehlermeldung 160 (Gebläsedrehzahl) fällt auf, dass die Trinkwasserbereitung EWIG dauert. In dieser Zeit kühlt das Haus aus. Uhrzeit und Datum waren völlig verstellt, wurden aber korrigiert.
Die Anlage läuft normal im Dauerbetrieb "reduziert". So heizt sie das Haus am ökonomischsten. Das Automatikprogramm sorgt für eklatant hohe Heizkosten.
Trinkwasser wird normalerweise planmäßig zweimal am Tag aufgeheizt. Morgens und am Abend. Wenn also um 0430 das System beginnt
das Wasser auf SOLL (55°) zu bringen, werden erst gegen 0700 die Heizkörper wieder warm. Der Kessel hat in dieser Zeit fast konstant
80°C. Wahrscheinlich ein immenser Gasverbrauch. (... ist ja grad billig...)
Was ich schon probiert habe:
- Legionellenfunktion aus.
- Trinkwasserbereitung von 'Durchladen' auf 'Nachladen'
- Trinkwasserbereitung aus.
- Ein/Aus
- Als nächstes wären die Werkseinstellungen dran.
Hat jemand wertvolle Tipps für mich, bevor ich erneut
einen Techniker rufen muss, der mir die Uhr einstellt (wie peinlich )
Ist vielleicht ein Sensor hinüber und die Heizung versucht einen SOLL zu erreichen, den sie nie erreicht? Sowas?
Vielen Dank für Ihre Hilfe!