Austausch WKS Geräte / Abgasanlage

Diskutiere Austausch WKS Geräte / Abgasanlage im Brötje Forum im Bereich Heizungshersteller; In einem MFH sind die Heizgeräte WKS 18 in die Jahre gekommen und verursachen steigenden Reparaturbedarf, Ersatzteile sind teilweise nicht mehr zu...

Konrad Bauer

Threadstarter
Mitglied seit
24.04.2019
Beiträge
1
In einem MFH sind die Heizgeräte WKS 18 in die Jahre gekommen und verursachen steigenden Reparaturbedarf, Ersatzteile sind teilweise nicht mehr zu bekommen. Die Geräte sind raumluftunabhängig installiert mit konzentrischem Luft-Abgassystem 80/125 Alu. Ich würde einzelne Geräte gern gegen neue austauschen. Der Kaminkehrer stellt sich quer, ein Anschluss neuer Geräte an die bestehenden LAS Systeme sei nicht zulässig.
Ein Austausch der LAS Systeme ist aufgrund der versetzten Verlegung in Schächten nahezu unmöglich. Was tun?
 
GreenRabbit

GreenRabbit

Moderator
Mitglied seit
11.04.2007
Beiträge
1.815
Hi!
Bei den WKS Geräten hat es sich ja bereits um Brennwertgeräte gehandelt....
Die neuen Systeme haben 80/125 Anschluss bzw. 60/100....
Allerdings wird kein ALU mehr eingesetzt, sondern Kunststoffrohr....
Liegt dort evtl. das Problem? Will der Schorni das ALU nicht mehr haben?
 
Thema:

Austausch WKS Geräte / Abgasanlage

Austausch WKS Geräte / Abgasanlage - Ähnliche Themen

  • Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000

    Vorgang Steuerung Austauschen Buderus ECOMATIC 4000: Guten Tag, Wäre es denkbar selbst so eine Steuerung auszutauschen gegen gleichem gebrauchtem? Elektriker qualifiziert, - ist da noch viel andere...
  • Kombispeicher defekt durch fehlende Prüfung/Austausch Opferanode

    Kombispeicher defekt durch fehlende Prüfung/Austausch Opferanode: Hallo zusammen, wir haben vor 15 Jahren eine Öl-Heizkesselanlage der Fa. Vaillant mit solarer Brauchwassererwärmung und Heizungsunterstützung vom...
  • VITOCELL 300 aus 2003 Temperaturfühler austauschen.

    VITOCELL 300 aus 2003 Temperaturfühler austauschen.: Moin, möchte unabhängig von der vorhandenen Logamax plus Technik die Wassertemperatur am Speicher messen. Dazu gibt es am Speicher ein...
  • Wärmetauscher austauschen aufgrund von Abgasmessung - zweite Meinung?

    Wärmetauscher austauschen aufgrund von Abgasmessung - zweite Meinung?: Hallo liebe Viessmann-Experten, in der folgenden Sache würde ich mich sehr über eine "zweite Meinung" von Euch freuen: Bei der letzten Wartung...
  • Austausch eines außen installiertes Gerätes evtl Thermostat

    Austausch eines außen installiertes Gerätes evtl Thermostat: Hallo Liebe Profis, in meinem Haus Baujahr 1921 wurde irgend wann 2000 eine Viessman Vitopend 100 mit einer Vitocell 100 Erdgas Heizung...
  • Ähnliche Themen

    Oben