Austausch des Raumthermostaten bei VCW 194
Diskutiere Austausch des Raumthermostaten bei VCW 194 im Vaillant Forum im Bereich Heizungshersteller; Muß defekten Vaillant raumthermostat mit schaltuhr (vrt-qw/4), hängt an 4 dräthen, austauschen. Der neue einfache thermostat von conrad hat nur 2...
brucknerwolfgang
Threadstarter
Muß defekten Vaillant raumthermostat mit schaltuhr (vrt-qw/4), hängt an 4 dräthen, austauschen. Der neue einfache thermostat von conrad hat nur 2 anschlüsse: n und l. welche 2 der 4 dräthe muß ich wo anschließen?
Wieso musst du Den tauschen? Ist das eine Mietwohnung?
brucknerwolfgang
Threadstarter
thermostattausch
ist eine eigentumswohnung,
OK..
Der alte Raumthermostat hat nicht 4 Drähte - sondern 3
- Kuck da nochmal ganz genau nach.
Die Drähte enden an der "anderen Seite" am Heizgerät an den Klemmen 3-4-5. (Auch hier 3 Drähte)
Bei denem neuen Thermostat bleibt die Klemme NC frei. die beiden anderen werden angeschlossen . An der Therme wird dieser Kontakt an den Klemmen 3- 4 angeschlossen. Klemme 5 bleibt künftig frei, der bestehende Draht wird ausgeklemmt.
brucknerwolfgang
Threadstarter
thermostattausch
ich verstehe: thermendrähte 3, 4 an den neuen thermostat. die bedienungsanleitung des neuen temperaturreglers bezeichnet die 3 anschlußklemmen mit n =neutrales kabel, h = lüftungsgerät max. 6(2) A und l= stromführendes kabel: wohin kommt draht 3 und wohin draht 4 ? Danke im Voraus.
Thema:
Austausch des Raumthermostaten bei VCW 194
Analoges Raumthermostat austauschen: Moin zusammen,
In unserem Ferienhaus ist ein Danfoss RMT 230T Raumthermostat verbaut. Es ist mit einem Siemens Heizungsfernschalter 5TT3 983...
Austausch Raumthermostat (TR 20 > FR 120): Hallo zusammen,
aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss ich meinen Raumthermostat "Junkers TR 20" gegen einen Thermostat austauschen, der eine...
Altmodisches Raumthermostat austauschen: Hallo allesamt, ich wohne in einem älteren Haus mit Ölheizung.
Als Raumthermostat habe ich ein "Windhager RAM382F-20". Da dies aber sehr alt ist...
Hilfe zum Austausch eines neuen Raumthermostaten: Hallo,
wir haben in unserem Haus den alten Raumtherrmostat im Wohnzimmer gegen einen digitalen Raumthermostat getauscht, um die Fussbodenheizung...
Austausch Raumthermostat für VCW 194/2: thermostat vrt-qw mit 4 klemmanschlüssen soll ersetzt werden durch conrad-temperaturregler (mit 2 batterien) mit schraubklemmen N0, NC, COM.
wie...
-
Analoges Raumthermostat austauschen: Moin zusammen,
In unserem Ferienhaus ist ein Danfoss RMT 230T Raumthermostat verbaut. Es ist mit einem Siemens Heizungsfernschalter 5TT3 983...
-
Austausch Raumthermostat (TR 20 > FR 120): Hallo zusammen,
aufgrund gesetzlicher Vorgaben muss ich meinen Raumthermostat "Junkers TR 20" gegen einen Thermostat austauschen, der eine...
-
Altmodisches Raumthermostat austauschen: Hallo allesamt, ich wohne in einem älteren Haus mit Ölheizung.
Als Raumthermostat habe ich ein "Windhager RAM382F-20". Da dies aber sehr alt ist...
-
Hilfe zum Austausch eines neuen Raumthermostaten: Hallo,
wir haben in unserem Haus den alten Raumtherrmostat im Wohnzimmer gegen einen digitalen Raumthermostat getauscht, um die Fussbodenheizung...
-
Austausch Raumthermostat für VCW 194/2: thermostat vrt-qw mit 4 klemmanschlüssen soll ersetzt werden durch conrad-temperaturregler (mit 2 batterien) mit schraubklemmen N0, NC, COM.
wie...