Die Werte werden von der Steuerung an den Mischer ausgegeben:
0=Nichts tun bzw. im aktuellen Zustand verharren
1=weiter Öffnen
-1=Weiter schließen
(oder anders herum? Bei einem 3-Wege-Ventil ist das ja immer so eine Sache mit dem AUF/ZU...).
Kannst du vor-Ort mal prüfen, in welcher Stellung sicher der Mischer tatsächlich befindet?
Brenner hat um 17:00 Uhr gestartet und habe nun einmal die Spannung gemessen. Die Regelung protokolliert im CSV wie folgt:
Am Ausgang 23 liegt so ca. alle 10 Sekunden für 5 Sekunden Dauer eine Spannnung an. Die Regelung versucht
den Mischer
zu schliessen(-1 = schliessen), aber am Mischer passiert nichts.
Aus meiner Sicht kann folgendes die Ursache sein:
- Stellmotor defekt
- Dreiwegeventil klemmt
- Verpolung bei Steuerungstausch (Schliessen Ausgang vom Regler liegt an Oeffnen-Eingang vom Stellmotor an und vice versa)
Werde morgen einmal den Stellmotor abbauen und testen. In dem Zuge schaue ich auch, ob das Ventil freigänig ist.
Vielen Dank für die hartnäckige Nachfrage und den Hinweis bzgl. des Mischers. Ich schicke ein Update, was es ist.