Aussenfühler defekt

Diskutiere Aussenfühler defekt im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, habe ein Buderus G115 Ölkessel mit Ecomatic 4000 Einheit. Der Aussenfühler scheint defekt er zeigt seit einiger Zeit immer falsche...

Thomas-m.33

Threadstarter
Mitglied seit
16.04.2020
Beiträge
16
Hallo, habe ein Buderus G115 Ölkessel mit Ecomatic 4000 Einheit.

Der Aussenfühler scheint defekt er zeigt seit einiger Zeit immer falsche Aussenwerte an.

Meine Frage, muss ich hier einen originalen Buderus Fühler verwenden oder tut es auch irgendwas aus dem Baumarkt?
 

Atifan

Mitglied seit
03.11.2018
Beiträge
66
Bei mir war auch einer defekt, habe ihn mit dem folgenden von Ebay ersetzt, das ist der den du auch benötigst.
Wichtig ist, du brauchst einen Thermistor mit 10K Ohm Widerstand bei 25°C.
Und wichtig ist auch, nicht nur den Temperaturwiderstand auszutauschen, sondern auch am besten die Lüsterklemme, weil durch Oxidation Falschwerte entstehen können. Mein Sensor funktioniert wieder einwandfrei.
 
Thema:

Aussenfühler defekt

Aussenfühler defekt - Ähnliche Themen

  • Aussenfühler

    Aussenfühler: Ich habe bei meiner Heizungsanlage Buderus G124 X des Öfteren festgestellt, dass die Temperaturanzeige nicht korrekt angezeigt wird. Der...
  • Viessmann Trimatik MC 7410 065 A Aussenfühler überprüfen

    Viessmann Trimatik MC 7410 065 A Aussenfühler überprüfen: Hallo Leute, wie kann ich an der o.g. Steuerung ( Ölanlage ) die ( Aussenfühler, Kesselfühler ) an den jeweiligen Stecker die an der Steckerleiste...
  • Aussenfühler defekt?

    Aussenfühler defekt?: Hallo Leute. Kann es sein, dass mein Außentemperaturfühler defekt ist? Mir ist aufgefallen, dass die angezeigte Außentemperatur von der...
  • Buderus G115 / Ecomatic 4000 Kurzschluß auf Aussenfühler (230V)??

    Buderus G115 / Ecomatic 4000 Kurzschluß auf Aussenfühler (230V)??: Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem. Meine Sicherung in der Elektroverteilung für den Stromkreis Heizungsanlage hat ausgelöst und...
  • Aussenfühler spinnt ?

    Aussenfühler spinnt ?: Hallo Hab seit 26 monaten ne Brötje BOB20 Nova Condens 21KW und nur probleme damit, heist im Winter läuft sie aber sobald es warm wird mach sie...
  • Ähnliche Themen

    • Aussenfühler

      Aussenfühler: Ich habe bei meiner Heizungsanlage Buderus G124 X des Öfteren festgestellt, dass die Temperaturanzeige nicht korrekt angezeigt wird. Der...
    • Viessmann Trimatik MC 7410 065 A Aussenfühler überprüfen

      Viessmann Trimatik MC 7410 065 A Aussenfühler überprüfen: Hallo Leute, wie kann ich an der o.g. Steuerung ( Ölanlage ) die ( Aussenfühler, Kesselfühler ) an den jeweiligen Stecker die an der Steckerleiste...
    • Aussenfühler defekt?

      Aussenfühler defekt?: Hallo Leute. Kann es sein, dass mein Außentemperaturfühler defekt ist? Mir ist aufgefallen, dass die angezeigte Außentemperatur von der...
    • Buderus G115 / Ecomatic 4000 Kurzschluß auf Aussenfühler (230V)??

      Buderus G115 / Ecomatic 4000 Kurzschluß auf Aussenfühler (230V)??: Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem. Meine Sicherung in der Elektroverteilung für den Stromkreis Heizungsanlage hat ausgelöst und...
    • Aussenfühler spinnt ?

      Aussenfühler spinnt ?: Hallo Hab seit 26 monaten ne Brötje BOB20 Nova Condens 21KW und nur probleme damit, heist im Winter läuft sie aber sobald es warm wird mach sie...

    Werbepartner

    Oben