#post101348']Mich ärgert besonders daran, ich habe den Installateur mehrfach darauf hingewiesen, dass das Ausdehnungsgefäß in den letzten 6 Monaten 3 x nachgefüllt worden ist und ob man nicht gleich einen Austausch im Rahmen der Neuinstallation ins Auge fassen sollte, dann hätte ich damals nur das Material bezahlt. Ich bin mal gespannt, was ich darauf für eine Antwort bekomme und ob er wenigstens so kulant ist und nur das Material berechnet.[/quote]
Ein einmaliges Nachfüllen eines MAG wäre für mich noch vertretbar, aber dreimal innerhalb von sechs Monaten ? (geht gar nicht) Wenn das Stickstoffpolster sich verflüchtigt hat, dann nützt in der Regel auch kein Nachfüllen. Denn einmal undicht = immer undicht ! Damit wurde der notwendige Austausch nur unnötiger Weise verzögert. Das Material bezahlen ja (denn das war/ist unbestritten defekt). Kommt der Installateur dir da nicht entgegen, so würde ich ihm unmissverständlich erklären, dass ich ab heute sein Kunde war !
#post101348']P.S. Mit dem internen Ausdehnungsgefäß, Volumen 12 L, läuft die Anlage sehr gut und ohne Druckschwankungen, ist dann das externe überhaupt von Nöten oder kann es einfach abgeklemmt werden?[/quote]
Jetzt aktuell läuft die Anlage, aber was haben wir für eine Jahreszeit ? Das Heizungswasser hat bei weitem noch nicht seine volle Volumenausdehnung erreicht. Das kann auch Wochen, wenn nicht gar Monate erst mal funktionieren, muss es aber nicht auf Dauer. Schau mal in die Montageanleitung deines Gerätes ob es einen Hinweis gibt, wo ein externes MAG angeschlossen werden soll/darf. Vielleicht ist die momentane Einbindung nicht richtig ausgeführt