Hi zusammen,
vielleicht könnt ihr mir ja helfen
Meine
atmoTEC 254 XE HL stand neuerdings ständig auf Warmwasseranforderung.
D.h.: das Display zeigt das Zeichen, dass ein Verbraucher grad Warmwasser anfordert. Das Umschaltventil steht ständig auf Warmwasserbereitung. Kein Verbraucher nutzt Warmwasser. Das VUV schaltet nicht um in den Heizbetrieb. Die Vorlauftemperatur bewegt sich immer zwischen 84 und 89 Grad, weil es die Wärme nicht los wird. Schornsteinfegermodus besagt "Warmwasserbereitung".
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass der Mikroschalter im Durchflussmesser "geklebt" hat. Nachdem ich dieses wieder gefügig gemacht habe, schaltet dieses wieder korrekt von WW auf Heizung und zurück (inkl. der Darstellung auf dem Display und Diagnosemodus). Die Vorlauftemperatur ist jetzt auch wieder auf normalen ca. 65 Grad.
Allerdings heizt die Therme trotzdem nicht. Auch wenn ich an mehreren Heizkörpern die Thermostatköpfe abnehme und den "Nippel" auf Gängigkeit kontrolliert habe, d.h.: die Thermostaten sind vollständig auf, tut sich an der Therme nichts und es geht kein Heißwasser in die Ausgangsleitung der Therme.
Was auffällt ist, dass das Heizungssymbol ständig blinkt. Was soll das denn bedeuten? In der Anleitung steht nichts vom Blinken der Heizungsanzeige. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass dann die Brennersperre aktiv ist, aber das kann eigentlich nicht sein. Wenn ich denn dann die Solltemperatur an der Therme erhöhe (von ca. 5 auf 7), fängt der Brenner an, die Vorlauftemperatur zu erhöhen.
Irgendwie bekommt die Therme nicht mit, dass die Heizkörper Wäre anfordern.
Oder kann es sein, dass das VUV nicht umschaltet, da es mittlerweile auf Grund des klebenden Durchflussmessers jetzt auch fest sitzt?
Kann man das VUV irgendwie testen bzw. von Hand umschalten?
Danke schonmal und viele Grüße
volkerg99
vielleicht könnt ihr mir ja helfen
Meine
atmoTEC 254 XE HL stand neuerdings ständig auf Warmwasseranforderung.
D.h.: das Display zeigt das Zeichen, dass ein Verbraucher grad Warmwasser anfordert. Das Umschaltventil steht ständig auf Warmwasserbereitung. Kein Verbraucher nutzt Warmwasser. Das VUV schaltet nicht um in den Heizbetrieb. Die Vorlauftemperatur bewegt sich immer zwischen 84 und 89 Grad, weil es die Wärme nicht los wird. Schornsteinfegermodus besagt "Warmwasserbereitung".
Mittlerweile habe ich herausgefunden, dass der Mikroschalter im Durchflussmesser "geklebt" hat. Nachdem ich dieses wieder gefügig gemacht habe, schaltet dieses wieder korrekt von WW auf Heizung und zurück (inkl. der Darstellung auf dem Display und Diagnosemodus). Die Vorlauftemperatur ist jetzt auch wieder auf normalen ca. 65 Grad.
Allerdings heizt die Therme trotzdem nicht. Auch wenn ich an mehreren Heizkörpern die Thermostatköpfe abnehme und den "Nippel" auf Gängigkeit kontrolliert habe, d.h.: die Thermostaten sind vollständig auf, tut sich an der Therme nichts und es geht kein Heißwasser in die Ausgangsleitung der Therme.
Was auffällt ist, dass das Heizungssymbol ständig blinkt. Was soll das denn bedeuten? In der Anleitung steht nichts vom Blinken der Heizungsanzeige. Irgendwo habe ich mal gelesen, dass dann die Brennersperre aktiv ist, aber das kann eigentlich nicht sein. Wenn ich denn dann die Solltemperatur an der Therme erhöhe (von ca. 5 auf 7), fängt der Brenner an, die Vorlauftemperatur zu erhöhen.
Irgendwie bekommt die Therme nicht mit, dass die Heizkörper Wäre anfordern.
Oder kann es sein, dass das VUV nicht umschaltet, da es mittlerweile auf Grund des klebenden Durchflussmessers jetzt auch fest sitzt?
Kann man das VUV irgendwie testen bzw. von Hand umschalten?
Danke schonmal und viele Grüße
volkerg99