Hallo Peter,
die Effizienz in dem Sinne wie ich sie in meinem Betrag genannt habe, 0,45 .. 0,5, geben die Hersteller gar nicht an. Die geben die COP und den SCOP an, bei verschiedenen Temperaturen bzw. beim SCOP noch zusätzlich jahreszeitlich gemittelt. Neuerdings auch irgendeine Prozentangabe. Die sagt aber auch nichts anderes aus als der COP. Muss halt mit 2,5/100 multipliziert werden, dann hat man wieder den COP. Ist glaube ich eine gesetzliche Vorschrift. Politiker scheinen Prozentangaben zu lieben.
Als Effizienz bezeichne ich das Verhältnis von der vom Hersteller angegebenen COP zu der theoretisch maximal erreichbaren. Der "Carnot-COP". Diesen Begriff gibt es eigentlich nicht. Gemeint ist der umgekehrte Carnotwirkungsgrad T_oben / ( T_oben - T_unten) gemessen in der absoluten Tempetsturskala in Kelvin.
T_oben ist in Deinem Fall die höchste Vorlauftemperatur deiner 3 Heizkreise. T_unten ist die Außentemperatur (bzw. die Temperatur der Wärmequelle) Abzüglich ca. 2°C für den Wärmetauscher vom Kältemittel zum Heizungswasser.
Bei der vom Hersteller bei z.B. A7/W35 angegebenen COP von 4,6 ist der "Carnot-COP"
(273+35) / (35 -7) = 308 / 28 = 11. Die Effizienz der Wärmepumkte bei diesen Temperaturen somit 4,6 / 11 = 0,418 = 41,8 %. Ziemlich schlecht.
Vermutlich hat der Hersteller dann den Wärmeübergangswiderstand beim Wärmetauscher (für 2°C) schon in den COP reinverwurschtelt.
Es soll Wärmepumpen (Luftwasser) geben die erreichen hier eine COP von 5,4. Die Effizienz ist dann 0,49, 49 %. Die sind aber um einiges teurer als die Vaillant. Und ob die Effizienz bei tiefen Außentemperaturen auch so hoch bleibt bleibt nachzuptüfen.
Den JAZ-Verlust aufgrund des Pufferspeichers plappere ich tatsächlich nur nach.
Ein Pufferspeicher hat diverse Verlustmechsnismen. Der wichtigste ist -denke ich- dass ein Teil des Vorlaufwasses direkt in den Rücklauf zur Wärmepumpe strömt, nicht erst in den Heizkreis und über deren Rücklauf zurück. Dann wird die Temperatur des Rücklaufs ungewollt angehoben. Die Wärmeabgabe (also die gewünschte Wärmeleistung) des Heizkreises an die Wohnung ist aber direkt proportional zur Temperaturdifferenz vom Vor- und Rücklauf des Heizkreises. Bei erhöhter Rücklauftemperatur muss die Wärmepumpe bei gleicher Heizleistung die Vorlauftemperatur anheben. Was zu einem schlechterem COP führt.
Viele (selbsternannte?) Fachleute geben eine JAZ-Verlust aufgrund eines Pufferspeichers eben zwischen 0,3 . 0,5 an. Manche sogar bis zu eins. Das glaube ich aber nicht. Da müsste schon viel schief gegangen sein bei der Installation.
Man könnte das nachprüfen indem man die Rücklauftemperatur aus dem Heizungskreis raus sowie die Rücklauftemperatur in die Wärmepumpe rein misst.
Dann mit beiden den COP ausrechnen und prüfen ob deren Differenz den genannten 0,3 ..0,5 entspricht.
Angenehmes Wochenende wünsche ich.
Gib mal Nachricht wie zufrieden Du mit der Vaillant bist.
LG Martin