Diskutiere Anschluss Vorlauffühler im Junkers-Bosch Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo,
kurze Frage, ist beim Vorlauffühler die Anschlußrichtung egal? habe einen bekommen, aber da ist keine Markierung, auf welchen Pol welches...
Hallo,
kurze Frage, ist beim Vorlauffühler die Anschlußrichtung egal? habe einen bekommen, aber da ist keine Markierung, auf welchen Pol welches Kabel kommt!
Danke!!!
Hallo.
Solange es ein NTC oder PTC mit nur 2 Anschlüssen ist kannst du ihn anklemmen wie du willst.
Nur spezielle Fühler (z.B. PT 10000..) haben 3 Anschlüsse..
Thema:
Anschluss Vorlauffühler
EcoTec 206 5/5 Anschluss BWWP: Kennst sich jemand mit den Anschlüssen der EcoTec aus? Ich hab die BWWP 270 BM und die kann man mit der Gastherme verbinden, an den...
1" Anschluss am Warmwasserspeicher, Flansch angefressen, wie abdichten?: Hallo zusammen,
kann bitte jemand mit einer bewährten Idee aushelfen wie ein angefressener Flansch zuverlässig abgedichtet werden kann?
Soll man...
Elektrische Anschlüsse: Hallo,
ich habe einen Vitodens 300 Heizanlage und wirhaben jetzt nachträglich auf Fußbodenheizung umgestellt. Meine Frage ist: kann mir bitte...
2x ems2 BUS Geräte an 1 Anschluss möglich ?: Hallo zusammen,
Ich habe vor unsere Junkers zwr 18-7 von einem CR100 mir Raumtemperatur Steuerung auf ein CW 400 + Funkmodul mit Außentemperatur...
Anschluss Verohrung Junkers Cerapur ZSB 24: Hallo zusammen,
ich habe bisher hier nur gelesen und komme aber leider mit meinem Problem einfach nicht mehr weiter. Ich würde gerne wissen, ob...
-
EcoTec 206 5/5 Anschluss BWWP: Kennst sich jemand mit den Anschlüssen der EcoTec aus? Ich hab die BWWP 270 BM und die kann man mit der Gastherme verbinden, an den...
-
1" Anschluss am Warmwasserspeicher, Flansch angefressen, wie abdichten?: Hallo zusammen,
kann bitte jemand mit einer bewährten Idee aushelfen wie ein angefressener Flansch zuverlässig abgedichtet werden kann?
Soll man...
-
Elektrische Anschlüsse: Hallo,
ich habe einen Vitodens 300 Heizanlage und wirhaben jetzt nachträglich auf Fußbodenheizung umgestellt. Meine Frage ist: kann mir bitte...
-
2x ems2 BUS Geräte an 1 Anschluss möglich ?: Hallo zusammen,
Ich habe vor unsere Junkers zwr 18-7 von einem CR100 mir Raumtemperatur Steuerung auf ein CW 400 + Funkmodul mit Außentemperatur...
-
Anschluss Verohrung Junkers Cerapur ZSB 24: Hallo zusammen,
ich habe bisher hier nur gelesen und komme aber leider mit meinem Problem einfach nicht mehr weiter. Ich würde gerne wissen, ob...