Anlagendruck sinkt, wenn Aussentemperatur steigt

Diskutiere Anlagendruck sinkt, wenn Aussentemperatur steigt im Buderus Forum im Bereich Heizungshersteller; Gastherme: Buderus Logamax GB 152 1 FH, EG mit 6 Heizkörpern, DG mit 3 Heizkörpern Neues Druckgefäss, neues Sicherheitsventil Problem 2...

heizungsdieter

Threadstarter
Mitglied seit
28.12.2018
Beiträge
41
Gastherme: Buderus Logamax GB 152
1 FH, EG mit 6 Heizkörpern, DG mit 3 Heizkörpern
Neues Druckgefäss, neues Sicherheitsventil

Problem 2 (Prinzipschilderung):
Aussentemperatur -5 Grad = Vorlauftemperatur 50 Grad = Anlagendruck 1,4 bar
Aussentemperatur 0 Grad = Vorlauftemperatur 40 Grad = Anlagendruck 1,3 bar
......
Aussentemperatur +8 Grad = Vorlauftemperatur 30 Grad = Anlagendruck 0,9 bar

Woran könnte das liegen?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.468
Lies dich in deinem anderen Beitrag ein. Das hier gehört mit dazu.
 
gesbb

gesbb

Mitglied seit
06.11.2017
Beiträge
1.059
Ort
Brandenburg
Beruf
Dipl.-Ing.: Energieeffizienz-Experte / TGA Planer / freier Gutachter
...Woran könnte das liegen?
Ganz simpel => Physik. Zudem nicht unerheblich, wo das Manometer installiert ist , vor oder nach der Heizkreispumpe. Diese Manomter zeigen nur den statischenDruck gegen pat an.
Bei korrekter Installation müssen die Druckanzeigen bei Ruhe und Betrieb der Heizkreispumpe bei einem geschlossenen System und funktionierendem MAG identisch sein!
 
socko

socko

Experte
Mitglied seit
20.12.2012
Beiträge
1.453
MAG zu klein oder Vordruck stimmt nicht.
 
Thema:

Anlagendruck sinkt, wenn Aussentemperatur steigt

Anlagendruck sinkt, wenn Aussentemperatur steigt - Ähnliche Themen

  • Anlagendruck

    Anlagendruck: Hallo, nehmen wir an man erhöht den Anlagendruck. Muss dann die Heizungspumpe mehr leisten um das Wasser durch die Rohre und Heizkörper zu befördern.
  • Solarflüssigkeit tauschen, Vordruck u. Anlagendruck

    Solarflüssigkeit tauschen, Vordruck u. Anlagendruck: Wir haben eine NAU-Solaranlage auf dem Dach, bestehend aus drei NAU BlueEnergy 2000 Flachkollektoren, mit einer gesamten Kollektorfläche von 6,3...
  • auroCOMPACT VSC S ../4 Solarthermie Anlagendruck fällt ab

    auroCOMPACT VSC S ../4 Solarthermie Anlagendruck fällt ab: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit der Vaillant auroCompact Heizung. Baujahr 06/2019 Es ist eine Kombi aus Gas/Solarthermie. Wir...
  • wolf Gastherme cgb(-k)-20 Anlagendruck

    wolf Gastherme cgb(-k)-20 Anlagendruck: Hallo, bin wieder mal verwirrt. Überall liest man, dass der Anlagendruck sich aus dem statischen Druck berechnet, z.B. Höhe Heizkörper max. 6m...
  • Anlagendruck sinkt, wenn Thermostat runtergedreht wird

    Anlagendruck sinkt, wenn Thermostat runtergedreht wird: Gastherme: Buderus Logamax GB 152 1 FH, EG mit 6 Heizkörpern, DG mit 3 Heizkörpern Neues Druckgefäss, neues Sicherheitsventil Problem 1...
  • Ähnliche Themen

    • Anlagendruck

      Anlagendruck: Hallo, nehmen wir an man erhöht den Anlagendruck. Muss dann die Heizungspumpe mehr leisten um das Wasser durch die Rohre und Heizkörper zu befördern.
    • Solarflüssigkeit tauschen, Vordruck u. Anlagendruck

      Solarflüssigkeit tauschen, Vordruck u. Anlagendruck: Wir haben eine NAU-Solaranlage auf dem Dach, bestehend aus drei NAU BlueEnergy 2000 Flachkollektoren, mit einer gesamten Kollektorfläche von 6,3...
    • auroCOMPACT VSC S ../4 Solarthermie Anlagendruck fällt ab

      auroCOMPACT VSC S ../4 Solarthermie Anlagendruck fällt ab: Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem mit der Vaillant auroCompact Heizung. Baujahr 06/2019 Es ist eine Kombi aus Gas/Solarthermie. Wir...
    • wolf Gastherme cgb(-k)-20 Anlagendruck

      wolf Gastherme cgb(-k)-20 Anlagendruck: Hallo, bin wieder mal verwirrt. Überall liest man, dass der Anlagendruck sich aus dem statischen Druck berechnet, z.B. Höhe Heizkörper max. 6m...
    • Anlagendruck sinkt, wenn Thermostat runtergedreht wird

      Anlagendruck sinkt, wenn Thermostat runtergedreht wird: Gastherme: Buderus Logamax GB 152 1 FH, EG mit 6 Heizkörpern, DG mit 3 Heizkörpern Neues Druckgefäss, neues Sicherheitsventil Problem 1...
    Oben