Gastherme: Buderus Logamax GB 152
1 FH, EG mit 6 Heizkörpern, DG mit 3 Heizkörpern
Neues Druckgefäss, neues Sicherheitsventil
Problem 1 (Prinzipschilderung):
Alle Heizkörperthermostate stehen auf höchster Stufe (5).
Der Anlagendruck liegt konstant bei 1,4 bar.
Wenn jetzt ein Thermostat runter auf Stufe 4 gestellt wird, sinkt der Anlagendruck auf 1,3.
Stellt man das Thermostat anschliessend wieder auf "5", bleibt der Anlagendruck trotzdem bei 1,3.
Wiederholt man das Ganze, sinkt der Druck auf 1,2 usw. usw.
Ist dieses Verhalten normal? Oder liegt ein Fehler vor? Welcher?
1 FH, EG mit 6 Heizkörpern, DG mit 3 Heizkörpern
Neues Druckgefäss, neues Sicherheitsventil
Problem 1 (Prinzipschilderung):
Alle Heizkörperthermostate stehen auf höchster Stufe (5).
Der Anlagendruck liegt konstant bei 1,4 bar.
Wenn jetzt ein Thermostat runter auf Stufe 4 gestellt wird, sinkt der Anlagendruck auf 1,3.
Stellt man das Thermostat anschliessend wieder auf "5", bleibt der Anlagendruck trotzdem bei 1,3.
Wiederholt man das Ganze, sinkt der Druck auf 1,2 usw. usw.
Ist dieses Verhalten normal? Oder liegt ein Fehler vor? Welcher?