Alte Gasheizung mit Viessmann Motomatik B/WS richtig einstellen

Diskutiere Alte Gasheizung mit Viessmann Motomatik B/WS richtig einstellen im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich bin zu einem Haus mit alter Gasheizung von Viessmann gekommen und habe besagte Steuerung. Da ich mich damit überhaupt nicht auskenne...

SunnyWolfi

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2017
Beiträge
48
Hallo,
ich bin zu einem Haus mit alter Gasheizung von Viessmann gekommen und habe besagte Steuerung.
Da ich mich damit überhaupt nicht auskenne, wollte ich fragen, ob mir jemand netterweise sagen kann, wie ich diese Heizung in den "Sommermodus" bringe, d.h. nur Warmwasser und wie ich die Warmwasserzeiten richtig einstelle.

Vielen Dank schon einmal!
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
ich bin zu einem Haus mit alter Gasheizung von Viessmann gekommen und habe besagte Steuerung
Du hast ein Haus ohne Heizung erworben. Ins Blaue geschossen : Ein Viessmann Edelstahl-Gaskessel aus Baujahr 1983 abwärts. Runde 40 Jahre alt. Ein Gasgerät mit Zündflamme (Pilotbrenner). Dein linkes Foto zeigt ein Kesselschaltfeld Typ : S/KR. Damit ist dein Wärmeerzeuger ein Konstanttemperaturkessel der Austauschpflichtig ist. Seit 01.01.2015 dürfen Wärmeerzeuger, die älter dreißig Jahre sind, nicht mehr betrieben werden.
Bei einem Eigentümerwechsel gilt eine zweijährige Übergangsfrist, in der das alte Wandgerät bzw. der alte Heizkessel ausgetauscht werden müssen.

Auf dem rechten Foto ist eine witterungsgeführte Regelung Viessmann Motomatik B/WS zusehen, die bis ca. 1985 bei dem Hersteller Viessmann im Programm war. Die rechte von den vier schwarzen Tasten ist aktiv (Taste eingedrückt) "Mischer zu" (Sommerbetrieb). Die aktuell zu sichtbare Uhrzeit steht bei 05.00 Uhr. Ein Zeichen, das diese analoge Schaltuhr sehr wahrscheinlich defekt sein wird. Nur für die Heizung).
Warmwasserzeiten einstellen geht da gar nicht, lediglich über den Speicherwasserthermostaten kann man die Warmwassertemperatur verändern.
 

SunnyWolfi

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2017
Beiträge
48
Hallo tricotrac,
ja, danke, Deine Vermutungen kommen in etwa hin.
Die Analoguhr läuft noch. Und ja, die Heizung wird bald ausgetauscht. Ich möchte sie bis dahin nur noch so effizient dies eben möglich ist betreiben.
Viele Grüße
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.476
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ins Blaue geschossen : Ein Viessmann Edelstahl-Gaskessel aus Baujahr 1983 abwärts
Aber voll ins ORANGE getroffen.....
ICH würde eher auf einen alten Vitola tippen (wegen aufgesetztem Kesselbedienfeld). Bin ja gespannt wer (was) gewonnen hat....
PS: die Motomatik greift NUR auf den Heizkreis-Mischer hinter dem Kessel zu und passt die Vorlauftemperatur anhand den Einstellungen und der gemessenen Außentemperatur entsprechend an und macht über die Schaltuhr den Tag/Nacht-Betrieb. Der Kessel selbst fährt wie schon gesagt konstant ca 70 Grad aus Korossionsschutzgründen.
Wenn Du damit noch einen Winter vor hast, so nutze das alles um die Heizungsanlage - also alles "nach dem Kessel" - zu testen und zu optimieren, so dass alles mit niedrigst-möglichsten Temperaturen läuft. Vielleicht gibts auch eine Fußbodenheizung und man wäre gar "Wärmepumpen-ready".
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
ICH würde eher auf einen alten Vitola tippen (wegen aufgesetztem Kesselbedienfeld). Bin ja gespannt wer (was) gewonnen hat....
Du hast Recht. Bei den Gaskesseln war das Schaltfeld oder die Regelung immer in der Kesselverkleidung im Frontblech untergebracht. 👍
 

SunnyWolfi

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2017
Beiträge
48
Danke für die Antworten.
Somit kann ich über die Steuerung keine Einsparung bewirken und könnte auch auf dauerhaft "an" stellen?
Welche Schalter müsste ich dann umlegen?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.476
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ha DOCH. Im HEIZbetrieb nutzt der Mischer auf jeden Fall zur Einsparung bzw zur ääääh Heizerei. Damit nicht 24h die volle Kesselwassertemperatur in Heiznetz geht. Und DANN wird er auf AN gestellt.

WIE heißt denn nun der Kessel genau?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Du hast ein Haus ohne Heizung erworben. Ins Blaue geschossen : Ein Viessmann Edelstahl-Gaskessel aus Baujahr 1983 abwärts. Runde 40 Jahre alt. Ein Gasgerät mit Zündflamme (Pilotbrenner). Dein linkes Foto zeigt ein Kesselschaltfeld Typ : S/KR. Damit ist dein Wärmeerzeuger ein Konstanttemperaturkessel der Austauschpflichtig ist. Seit 01.01.2015 dürfen Wärmeerzeuger, die älter dreißig Jahre sind, nicht mehr betrieben werden.
Bei einem Eigentümerwechsel gilt eine zweijährige Übergangsfrist, in der das alte Wandgerät bzw. der alte Heizkessel ausgetauscht werden müssen.

Auf dem rechten Foto ist eine witterungsgeführte Regelung Viessmann Motomatik B/WS zusehen, die bis ca. 1985 bei dem Hersteller Viessmann im Programm war. Die rechte von den vier schwarzen Tasten ist aktiv (Taste eingedrückt) "Mischer zu" (Sommerbetrieb). Die aktuell zu sichtbare Uhrzeit steht bei 05.00 Uhr. Ein Zeichen, das diese analoge Schaltuhr sehr wahrscheinlich defekt sein wird. Nur für die Heizung).
Warmwasserzeiten einstellen geht da gar nicht, lediglich über den Speicherwasserthermostaten kann man die Warmwassertemperatur verändern.
Weshalb ist ein Edelstahlkessel ein Konstanttemperaturkessel? Gab es damals nur Konstanttemperaturkessel?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.476
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Weshalb ist ein Edelstahlkessel ein Konstanttemperaturkessel? Gab es damals nur Konstanttemperaturkessel?
"Konstant" nur bei so absoluten Billich-Sparheimern wie "diese Regelung, kann man die nicht weglassen?". Von der Konzeption (mEn ca 1974!) einfach nur genial und EBEN genau für NT-Betrieb gedacht/gemacht. DAS Konstuktions-Prinzip ist heute noch in den VitoCrossal drin.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Weshalb ist ein Edelstahlkessel ein Konstanttemperaturkessel?
Immer wenn da nur ein Kesselschaltfeld montiert wurde.

Gab es damals nur Konstanttemperaturkessel?
Vor 1981 auf jeden Fall bei Viessmann. Witterungsgeführt gab es bis dahin in der Peripherie nur nach dem Wärmeerzeuger. Sprich 4-Wege-Mischer und externer Regelung. Dann wurde die Regelungsserie "Tetramatik" aufgelegt auch in Verbindung mit dem Edelstahl-Gaskessel.
 
Defrost

Defrost

Experte
Mitglied seit
28.01.2021
Beiträge
3.222
Immer wenn da nur ein Kesselschaltfeld montiert wurde.



Vor 1981 auf jeden Fall bei Viessmann. Witterungsgeführt gab es bis dahin in der Peripherie nur nach dem Wärmeerzeuger. Sprich 4-Wege-Mischer und externer Regelung. Dann wurde die Regelungsserie "Tetramatik" aufgelegt auch in Verbindung mit dem Edelstahl-Gaskessel.
Also hätte der auch witterungsgeführt werden können?
 

SunnyWolfi

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2017
Beiträge
48
Ha DOCH. Im HEIZbetrieb nutzt der Mischer auf jeden Fall zur Einsparung bzw zur ääääh Heizerei. Damit nicht 24h die volle Kesselwassertemperatur in Heiznetz geht. Und DANN wird er auf AN gestellt.

WIE heißt denn nun der Kessel genau?
Es ist eine von Öl auf Gas umgebaute Viessmann - siehe Foto
 

Anhänge

Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.476
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
oiiii, sogar NOCH älter: ein Duo-Parola, der ist von vor 1979 sogar, oioioi. Der KANN aber mit gut eingestelltem Gasbrenner durchaus super ABGASwerte erreichen - aber halt maximal nur DAS! Und der Bezirksschornsteinfeger hat auch Tomaten auf den Augen: die ungedämmten warmführenden Rohrleitungen muss er bemängeln!
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418

SunnyWolfi

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2017
Beiträge
48
Ja, ich muss ihn in Kürze austauschen, vielleicht haben ihn deshalb die Rohrleitungen gar nicht weiter gestört?
Interessant, dass gute Abgaswerte damit erreicht werden können, dies wurde nämlich auch bemängelt (siehe Foto).

Mein Plan wäre jetzt bis zum Austausch möglichst effizient noch das ganze einzustellen und dann eine modernere Wolf-Gasheizung einzubauen (weil günstiger als Viessmann). Wärmepumpe etc. würde in dem Haus nicht funktionieren, da das Haus nochmal wesentlich älter als die Heizung ist ;-)
Gibt's da Momentan auch Förderungen oder nicht weil Gas ja ein fossiler Brennstoff ist und das gegen CO2-Pläne ginge?

Herzlichen Dank nochmal für die wertvolle Diskussion!
 

Anhänge

tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.418
Sauerstoffgehalt im Abgas = 15% Hier läuft gewaltig etwas aus dem Ruder.
Kesseltürdichtung undicht ; Falschlufteinbruch am Abgasstutzen des Kessels ; Putzöffnung im Rauchrohr undicht vor der Messöffnung. Indirekt dadurch die viel zu hohe Abgastemperatur. Nachbesserung bis zum 25.08.21. Was hat der Fachmann denn als Ursache festgestellt ?
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.476
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
:eek:Solche Abgaswerte hab ich die letzen 40 Jahre NOCH NIE GESEHEN!:eek:
Sicher dass überhaupt RICHTIG gemessen wurde bzw das Messgerät in Ordnung, richtig kalibriert war?? Da "stimmt" ja GAR NICHTS!!
Die "Druckdifferenz" 41 Pa können NIEMALS sein, selbst im strengsten Winter ist der in einem normalen Haus/Schornstein max bei 20-25Pa.
Die Abgastemperatur 327 Grad...da müsste ja schon das Abgasrohr echt anfangen zu knacken, die Strahlungshitze könnte man kaum aushalten. Dann müsste der Gasbrenner viel VIEL zu stark brennen/zu große Flamme/zu großer Gas-Durchsatz ODER alle Wirbulatoren in den Zügen oben entfernt sein. Kannst Du uns ein Bild machen, die obere Kesseltür öffnen und dort reinfotografieren. Lass mal den Brenner 2-3 min laufen und stoppe uns den Gas-Durchsatz am Gaszähler. Auch benötigen wir die Kesselleistung (Typenschild oder Messbescheinigung).
Der Sauerstoff-Gehalt der Abgase 15% kann auch NIEMALS sein bei einem Gebläsebrenner wie hier, der liegt normalerweise um die 3%. Entweder ist der Brenner so dermaßen mit Luftüberschuß eingestellt (da würde er aber kaum recht brennen) oder das Abgasrohr sitzt völlig undicht auf dem Kesselstutzen. Check das bitte mal bzw mach ein Bild.
Wahnsinn, WAAAHNSIIINN, hab ich noch nie erlebt!! Wie waren denn die Messwerte früher? An so nem Brenner / Anlage stellt doch keiner rum dass das SO rauskommt?! Welche PLZ biste denn?
 

SunnyWolfi

Threadstarter
Mitglied seit
13.04.2017
Beiträge
48
Hallo,
ich hab mal ein paar weitere Fotos der Anlage gemacht. Mehr kann ich nicht öffnen.
Messwerte von früher habe ich keine, habe also keinen Vergleich. Meine PLZ ist 72*.
Danke und Grüße
 

Anhänge

Thema:

Alte Gasheizung mit Viessmann Motomatik B/WS richtig einstellen

Alte Gasheizung mit Viessmann Motomatik B/WS richtig einstellen - Ähnliche Themen

  • 33 Jahre alte Gasheizung soll ausgetauscht werden.

    33 Jahre alte Gasheizung soll ausgetauscht werden.: Liebe Forengemeinde, aktuell möchte ich meine 33 Jahre alte Gasheizung u. den Warmwasserspeicher ersetzen und möchte gerne eure Einschätzung...
  • Alte Gasheizung - welche Möglichkeiten zur Optimierung?

    Alte Gasheizung - welche Möglichkeiten zur Optimierung?: Die Gasheizung in unserem Zweifamilienhaus hat das Baujahr 2000 und ist damit sicherlich erneuerungswürdig. Doch angesichts der aktuell...
  • Gasheizung 22 Jahre alt im Reihenhaus erneuern - was ist sinnvoll?

    Gasheizung 22 Jahre alt im Reihenhaus erneuern - was ist sinnvoll?: Hallo, ich bin seit einiger Zeit eifriger Mitleser, aber nun habe auch ich eine Frage bzgl. Austausch einer Gasheizung, Es geht um ein...
  • Tausch einer 20 Jahre alten Weishaupt Gasheizung im Altbau

    Tausch einer 20 Jahre alten Weishaupt Gasheizung im Altbau: Hallo, ich benötige mal eueren Rat ob folgendes Vorhaben Sinn macht.... Aktuell 20 Jahrealte Gas Brennwertheizung Weishaupt 25 KW im Altbau ca...
  • Umrüstung einer alten Viessmann Gasheizung von Pilotflamme auf Zündautomatik?

    Umrüstung einer alten Viessmann Gasheizung von Pilotflamme auf Zündautomatik?: Hallo, wir betreiben eine ältere Heizungsanlage von Viessmann. Der Brenner arbeitet mit einer Zündflamme, die Gaskosten alleine für die Zündflamme...
  • Ähnliche Themen

    Oben