Abgasklappenmotor läuft nicht mehr...

Diskutiere Abgasklappenmotor läuft nicht mehr... im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Viessmann Atola Edelstahlheizkessel mit atmosphärischem Brenner und Trimatik MC, Brauchwassererwärmung 160l , Baujahr 1990 Ich habe die Heizanlage...

gerdzet

Threadstarter
Mitglied seit
21.10.2017
Beiträge
1
Viessmann Atola Edelstahlheizkessel mit atmosphärischem Brenner und Trimatik MC, Brauchwassererwärmung 160l , Baujahr 1990
Ich habe die Heizanlage am 16.10.2017 im Störungszustand vorgefunden ( Temperaturen waren runter, also Anlage aus)
Meine erste Aktion: ich habe den roten Entstörknopf gedrückt und die Anlage wieder eingeschaltet, dabei habe ich das übliche Geräusch des Abgasklappenmotors nicht gehört - ein Blick zeigte mir, dass die Abgasklappe in einer Position Winkel 45 grad , also halbzu oder habauf stand oder stehengeblieben war. Ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob die Heizung wieder in Stopp ging, oder ob ich sie abgeschaltet habe, jedenfalls wollte und habe ich die Abgasklappe von Hand in die waagrechte Position gedreht. Danach habe ich die Heizung wieder in Betrieb nehmen können- hat alles normal funktioniert, nur die Abgasklappenverstellung d.h. der Motor hat sich nicht mehr bewegt. ... und die Abgasklappe steht seitdem in Offen-Position
Heute habe ich mich hier in diesem Forum angemeldet - und schon gute Antworten und freundliche Auskünfte von kompetenten Leuten gelesen.
Meine Fehlerdiagnosenversuche: ist der Motor selbst defekt, oder fehlt die Ansteuerung von der Trimatik ?
Der Motor ist über Stecker 53 mit Stecker 41 verbunden. Diese Stecker habe ich geöffnet und gedacht, dass ich da 230 V Wechselspg messen könnte, das ist nicht der Fall, also könnte man denken, die Ansteuerung fehlt und es wäre nicht der Motor defekt.
Oder ist das ein Trugschluss?
Freue mich über gute Tipps - oder auch ne Aussage, ob die Anlage vielleicht für die Restlaufzeit (hat ja schon 27 Jahre treu gedient) einfach mit offener "Klappe" laufen kann.
Vielen Dank :)
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.416
gerdzet schrieb:
oder auch ne Aussage, ob die Anlage vielleicht für die Restlaufzeit (hat ja schon 27 Jahre treu gedient) einfach mit offener "Klappe" laufen kann.
Ja, Bedenkenlos!
Aber: Es gab 2 verschiedene Funktionen . Laß das Teil non deinem Fachmann stilllegen.
Dazu wird der Brennerstecker ( von der Trimatik kommend) micht mehr über den Abgaskalppenadaprer geführt, sondern direkt am Stecker neben Feuerungsautomat eingesteckt.
 
Thema:

Abgasklappenmotor läuft nicht mehr...

Abgasklappenmotor läuft nicht mehr... - Ähnliche Themen

  • Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?

    Buderus GB172i.2-20KDW läuft ständig, aber Brenner aus und kein Gasverbrauch?: Was macht die Heizung da? Seit Tagen haben wir draußen über 20 Grad, es steht da Sommerbetrieb, Heizung aus, Heizen deaktiviert und am...
  • Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus

    Buderus Brennwerttherme logamax gb172 läuft aus: Hallo, ich habe eine Buderus Brennwerttherme. Leider ist schon öfter mal etwas Wasser ausgelaufen, direkt aus dem "inneren" über das Gehäuse nach...
  • Trotz zugedrehte Ablassventil und Thermostat läuft immer noch pausenlos Wasser aus

    Trotz zugedrehte Ablassventil und Thermostat läuft immer noch pausenlos Wasser aus: Hallo, wegen der Renovierung muss ich einen Heizkörper abbauen, also bin ich so vorgegangen und habe den Ablassventil unten rechts bis zum...
  • Neue aroStor VWL B 270/5, Warmwasserfühler misst falsche Temperatur und WP läuft ununterbrochen

    Neue aroStor VWL B 270/5, Warmwasserfühler misst falsche Temperatur und WP läuft ununterbrochen: Eine nagelneue aroStor macht von Anfang an seltsame Sachen. Das Hauptproblem ist der Wassertemperaturfühler. Am Warmwasserausgang liegen über 40...
  • Wärmepumpe Biblock WBB 12 mit angeschlossener Warmwasserzirkulationspumpe, Pumpe läuft im Dauerbetrieb

    Wärmepumpe Biblock WBB 12 mit angeschlossener Warmwasserzirkulationspumpe, Pumpe läuft im Dauerbetrieb: Ich habe an meine Warmwasserleitung eine Zirkulationspumpe an den Ausgang "MFA" angeschlossen und die Steuerung für den Ausgang auf...
  • Ähnliche Themen

    Oben