zwei Heizkreise mit Mischer an Vitotronic 200 KW2 anschließen. Geht das?

Diskutiere zwei Heizkreise mit Mischer an Vitotronic 200 KW2 anschließen. Geht das? im Viessmann Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo. Ich habe einen Viessmann Ölkessel mit einer Vitotronic 200 KW2 Regelung. Aktuell ist für die Heizkörper ein Heizkreis mitPumpe+Mischer...

Villan

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2017
Beiträge
10
Hallo.

Ich habe einen Viessmann Ölkessel mit einer Vitotronic 200 KW2 Regelung.
Aktuell ist für die Heizkörper ein Heizkreis mitPumpe+Mischer angeschlossen.

Es wäre jetzt noch für einen zweiten Heizkreis eine Pumpe frei aber ohne Mischer.

Jetzt meine Frage:

Kann man an dem zweiten Heizkreis auch einen Mischer anschließen?
Wenn ja, was brauch ich dann für Zubehör?

Danke für eure Antworten.
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.653
Nein geht nicht ! Nur mit der Vitotronic 300 möglich.
 

Villan

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2017
Beiträge
10
Ich habe jetzt ein bisschen im Internet nachgeforscht.

Kann es nicht sein, dass es doch geht mit einem zweiten Mischerkreis?

Mit dem Erweiterungssatz 7301062 oder 7301063.

Bei dem Erweiterungssatz ist doch alles drin was man braucht.
Vorlauffühler(2), Stecker für Mischer(52), Stecker für Pumpe(20), Strom(40), Bus Anschluss(145)

Und diesen Stecker(145) gibt es in meiner Regelung und ist auch noch frei.

Würde das funktionieren?
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.653
Schreibe mir mal bitte die ersten sieben Ziffern der Regelung hierher. Ich habe am Wochenende Schlüsseldienst und kann in der Firma ins Archiv und das dort nachlesen.
 

Villan

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2017
Beiträge
10
hier die ganze Nummer.

7450750207598106
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.653
Villan schrieb:
hier die ganze Nummer.

7450750207598106
Deine Vitotronic 200 ist aus Baujahr 2002 und es ist so wie ich bereits schrieb : Das geht leider nicht, weil bei der KW2 das Anlagenschema das nicht kennt mit zwei unabhängig regelbaren Mischern. Die kennt maximal einen Heizkreis 1 (Kesselkreis =KK oder auch direkter Heizkreis genannt), den Heizkreis 2 (Mischerkreis = MK) in Verbindung mit einer möglichen Warmwasserbereitung (WWB). Das hapert auch an der fehlenden Software im KK. (welche die Vitotronic 300 aber hat für zwei MK und einen KK und WWB)
Ich habe ein älteres Servicehandbuch aus meinem Kundendienstfahrzeug geholt und nachgelesen.
 

Villan

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2017
Beiträge
10
Ok.
Dann werde ich mich mal nach einer Vitotronic 300 umschauen.

Danke
 
tricotrac

tricotrac

Fachmann
Mitglied seit
17.07.2013
Beiträge
22.653
Du musst unbedingt darauf achten, dass du eine Vitotronic 300 als "weiße Regelung" ( mit weißer Front) bekommst.
Die gab es als Nachfolgeregelung auch als "schwarze Regelung" (mit schwarzer Front). Diese sind aber absolut nicht miteinander kompatibel ! (schwarz mit Weiß oder umgekehrt)
 

Villan

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2017
Beiträge
10
Danke für den Tip.
Aber was ist eine schwarze Regelung?
Ich habe bis jetzt nur Regelungen mit weißer Front gesehen.
Hast du mal ein Foto von einer Regelung mit schwarzer Front
 

Villan

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2017
Beiträge
10
Hallo zusammen,

ich möchte nochmal das Thema mit 2 Mischerkreise aufgreifen.

Habe jetzt mir die Vitotronic 300 KW3 mit weißer Front zugelegt.
Zuvor hatte ich die Vitotronic 200 KW2 Regelung mit einem Heizkreis + Mischer

Ich baue jetzt dann die Wohnung um und werde zusätzlich noch einen Fußbodenheizkreis mit Mischer aufbauen.

Nun zur Frage.
Was brauche ich jetzt noch an Zubehör für für die Vitotronic 300 KW3 damit ich
-einen Heizkreis mit Mischer für die Heizkörper,
-einen Heizkreis mit Mischer für Fußbodenheizung steuern kann?

Welchen Mischer Erweiterungssatz brauch ich?
Brauche ich den Netzverteiler 7415030 ?
Oder den KM-BUS-Verteiler 7415028 ?
Oder beides?
Und Vorlauffühler?

Bin mir nicht sicher was ich alles brauche?
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.456
Du brauchst nur einen Vorlauffühler und einen Antrieb für belibigen Mischer.

Üblicherweise liegt hier ESBE bei den Kosten ziemlich vorne.
 

Villan

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2017
Beiträge
10
Wo soll ich dann die 2 Pumpen und die 2 Mischer an der Regelung anschließen?

Da ist kein Platz vorgesehen.
Da brauche ich noch mehr Zubehör.
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
36.456
Du hast natürlich Recht.

Irgendwelche Verteiler brauchst du nicht unbedingt.
Die Busleitung kann "doppelt" an Stecker 145 angeschlossen werden.

Du brauchst für jeden Mischerkreis einen Mischererweiterungssatz.
Entweder Viessmann 7301062 nur Modul + seperater (Z.B. ESBE ) Mischer oder Komplettes Erweiterungsmodul mit Mischermotor Viessmann 7301063 letzere Variante setzt einen Viessmann Mischer vorraus.
 

Villan

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2017
Beiträge
10
Ok und gibt es eine andere möglichkeit das anzuschließen?
Bzw. eine kostengünstigere?
 

Villan

Threadstarter
Mitglied seit
16.10.2017
Beiträge
10
Ich würde gerne den alten
Mischermotor 7403394
weiterverwenden.
Gibt es da eine Möglichkeit?
 
Thema:

zwei Heizkreise mit Mischer an Vitotronic 200 KW2 anschließen. Geht das?

zwei Heizkreise mit Mischer an Vitotronic 200 KW2 anschließen. Geht das? - Ähnliche Themen

  • Zwei getrennte Heizkreise VR 470

    Zwei getrennte Heizkreise VR 470: Hallo, Ich habe eine Frage an Euch: Aktuell habe ich: VR 470/4 im Gerät ecoVit 226/4 montiert VR 61, hier hängt HK2 Pumpe und HK2 Mischer...
  • Verständnissfrage zwei Heizkreise

    Verständnissfrage zwei Heizkreise: Wie kann das eigentlich funktionieren? - Heizkessek 30l Volumen - Heizkreis 1, Radiatoren Vorlauf 60° - Heizkreis 2, FBH Vorlauf Temp begrenzt...
  • Mischermodul MM100 bosch zwei Heizkreise

    Mischermodul MM100 bosch zwei Heizkreise: Hallo liebe Spezialisten, ich habe eine Neue Heizungsanlage von Bosch bzw. Junkers installiert bekommen. Die Anlage besteht aus zwei...
  • Zwei Heizkreise, MM100 auf 2 und 3?

    Zwei Heizkreise, MM100 auf 2 und 3?: Hallo zusammen, habe ein Haus gekauft, in dem eine GB192-25 verbaut ist. Soweit ich das als Laie sehen kann, gibt es zwei Heizkreise (ich sehe...
  • Broetje RRG zwei Heizkreise getrennt steuern?

    Broetje RRG zwei Heizkreise getrennt steuern?: Moin, Ich habe ein "Problem" mit meiner Heizungsanlage und hoffe auf Hilfe. Ich habe eine Broetje Heizung (Ich glaube eine WGB 2N) mit einem...
  • Ähnliche Themen

    • Zwei getrennte Heizkreise VR 470

      Zwei getrennte Heizkreise VR 470: Hallo, Ich habe eine Frage an Euch: Aktuell habe ich: VR 470/4 im Gerät ecoVit 226/4 montiert VR 61, hier hängt HK2 Pumpe und HK2 Mischer...
    • Verständnissfrage zwei Heizkreise

      Verständnissfrage zwei Heizkreise: Wie kann das eigentlich funktionieren? - Heizkessek 30l Volumen - Heizkreis 1, Radiatoren Vorlauf 60° - Heizkreis 2, FBH Vorlauf Temp begrenzt...
    • Mischermodul MM100 bosch zwei Heizkreise

      Mischermodul MM100 bosch zwei Heizkreise: Hallo liebe Spezialisten, ich habe eine Neue Heizungsanlage von Bosch bzw. Junkers installiert bekommen. Die Anlage besteht aus zwei...
    • Zwei Heizkreise, MM100 auf 2 und 3?

      Zwei Heizkreise, MM100 auf 2 und 3?: Hallo zusammen, habe ein Haus gekauft, in dem eine GB192-25 verbaut ist. Soweit ich das als Laie sehen kann, gibt es zwei Heizkreise (ich sehe...
    • Broetje RRG zwei Heizkreise getrennt steuern?

      Broetje RRG zwei Heizkreise getrennt steuern?: Moin, Ich habe ein "Problem" mit meiner Heizungsanlage und hoffe auf Hilfe. Ich habe eine Broetje Heizung (Ich glaube eine WGB 2N) mit einem...
    Oben