Hallo,
bei der Systemtrennung darauf achten, dass alle Materialien im Kreislauf der FBH korossionsbetändig sind. Also Pumpe aus Rotguss oder Edelstahl. Sonst hast du den Wärmetauscher ganz schnell wieder verschlammt. Sollte auch nur ein Teil aus z.B. Grauguss sein, dann "opfert" es sich unter deutlich erhöhtem "rosten" ziemlich zügig auf... So bei mir geschehen, da der Fachmann ne Graugusspumpe eingebaut hat. Als ich das nach 2 Jahren feststellte (Schläuche rostrot) war die Pumpe innen schon total zerfressen.
Ich denke, üblicherweise werden heute Plattenwärmetauscher (z.B. Alfa Laval) eingesetzt. Die genaue Anzahl der Platten und die damit einhergehende Leistung sollte der Heizungsbauer anhand deiner Anlage (m2, Druckverlust...) berechnen können.
Nur als Beispiel: Bei mir folgende "Hardware"
Alfa Laval CB16-25H Plattenwärmetauscher
Wilo Stratos Pico 25-6 Rotguss (es würde auch eine abgespeckt Version,evtl. Yonos???) gehen Die Pumpe läuft eh auf Konstantdruck mit maximaler Förderhöhe. Hauptsache Rotguss!
Und ganz wichtig: Das ganze System ordentlich spülen. Der Dreck muss raus!