Ich hatte einen Fachbetrieb im Haus dachte ich, es war der Azubi und der hat an unserer ca. 18 Jahren Buderus
Ölheizung die Wartung gemacht, er hat die Zündelektrode auf 1 mm zusammengebogen da dies der Wert
für Heizung wäre, seither geht die Heizung nun immer auf Störung. Da nun der Chef man Montag kommt
um nach dem Fehler zu schauen, er sagte gleich da kann natürlich auch was kaputtgegangen sein möchte
ich auf der sicheren Seite und würde mal gerne wissen welchen Abstand soll die Elektrode haben zwischen
den zwei Bogen. Ich habe mal im Internet geschaut und es ist Doppelzündelektrode Typ 4 L34 für Buderus Sieger BE / BE-A 17-34 kW, es sind zwei Elektroden die in ein Blättchen gesteckt sind und angeschraubt werden. Wer kann mir bitte sagen
ist der 1 mm richtig Abstand oder sollte der grösser sein, die alte Elektrode hatte sicher mindestens 3-4 mm Abstand
die er ausbaute, danke für eine Antwort.
Ölheizung die Wartung gemacht, er hat die Zündelektrode auf 1 mm zusammengebogen da dies der Wert
für Heizung wäre, seither geht die Heizung nun immer auf Störung. Da nun der Chef man Montag kommt
um nach dem Fehler zu schauen, er sagte gleich da kann natürlich auch was kaputtgegangen sein möchte
ich auf der sicheren Seite und würde mal gerne wissen welchen Abstand soll die Elektrode haben zwischen
den zwei Bogen. Ich habe mal im Internet geschaut und es ist Doppelzündelektrode Typ 4 L34 für Buderus Sieger BE / BE-A 17-34 kW, es sind zwei Elektroden die in ein Blättchen gesteckt sind und angeschraubt werden. Wer kann mir bitte sagen
ist der 1 mm richtig Abstand oder sollte der grösser sein, die alte Elektrode hatte sicher mindestens 3-4 mm Abstand
die er ausbaute, danke für eine Antwort.