Hallo
Die Anlage läuft nun seit 11 Jahren. Die WP wurde vom Installateur eingerichtet...
Wir hatten immer wieder Mühe in den oberen Räumen eine behagliche Wärme zu erhalten. Die WP hat auch meiner Meinung nach im Winter immer sehr viel Betriebsstunden.
Seit diesem Jahr habe ich mich mal intensiver mit der Problematik auseinandergesetzt. Funktionsweise der WP (VL / RL / Kennlinie / Abgleich etc.). Frage mich bitte nicht warum erst jetzt, ist einfach so :S
Der Druck in meinem Heizsystem war gem. Manometer immer im grünen Bereich, also ca. 1.5Bar. (roter Bereich : 1Bar)
Ich hatte auch teilweise Laufgeräusche bei der Umwältzpumpe. Durch den Heiziker wurde auch mal durchgespült.
Ich habe dann in diesem Herbst mal mehr Druck auf die Anlage gebracht indem ich mehr Wasser ins System gab. Also jetzt sind knapp 3Bar am Manometer.
Fakt: Keine Laufgeräusche mehr, enorm mehr Wärme in den oberen Räumen. Seitdem bin ich kontinuierlich am zurückschrauben des Wärmebedarfs und versuche die omptimale Kennlinie zu bestimmen.
Worauf wir wieder beim heute sind ^^