Hausdoc schrieb:
zu 90% wird das auch auf diese Weise gemacht. Die notwendige Heizleistung hat der erfahrene Fachmann "im Urin"
Das sehe ich deutlich anders. Zu 90% wird das falsch gemacht. Was der "erfahrene" Fachmann auf diese Weise "im Urin" hat, gleicht Rätselraten, Annehmen, Vermuten. Entspricht einem Blick in eine sehr trübe Glaskugel.
Bei
fachgerecht dimensioniertenHeizungsanlagen ist die Reihenfolge der notwendigen Abarbeitung gemäß anerkannten Regeln der Technik normativ, chronologisch vorgegeben bzw. vorgeschrieben:
Grundlagenermittlung, Heizlastberechnung (Raumheizlasten), optimierteHeizflächendimensionierung, Rohrnetzberechnung => Pumpenauswahl bzw.Berücksichtigung der Restförderhöhe einer integrierten Heizkreispumpe.
Heizungsanlagen, die lediglich warm machen, gibt es in EFH/ZFH massenhaft,
tatsächlich energieeffizient sind jedoch die Wenigsten (Verbrauchskosten, CO2 Emissionen), weil auf die
notwendige und
fachgerechte Anlagendimensionierung aus welchen Gründen auch immer, verzichtet wurde.
Hausdoc schrieb:
Wie soll ich sonst bei Pumpentausch die neue Pumpe richtig auslegen? ( sowas sollte bei jedem Pumpentausch erfolgen)
Ganz einfach! Nach Schnittpunkt der Anlagenkennlinie mit der Pumpenkennlinie. Bei integrierten Heizkreispumpen ist die herstellerseitige Restförderhöhe zu beachten.
Hausdoc schrieb:
Wen willst du da fragen?
Dazu gibt es Datenblätter und ggf Planungsanleitungen.
Die spezifische Anlagenkennlinie
kann kein Hersteller liefern. Das ist Aufgabe des Anlagenplaners (Schnittpunkt)!