Diskutiere zirkulationspumpe heizung im Allgemeine Fragen Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, ich bin neues Mitglied und begrüße die anderen Mitglieder. Ich habe eine generelle Frage über die Zirkulationspumpe der Heizkörper. Bei...

Norbii

Threadstarter
Mitglied seit
09.12.2021
Beiträge
3
Hallo, ich bin neues Mitglied und begrüße die anderen Mitglieder.
Ich habe eine generelle Frage über die Zirkulationspumpe der Heizkörper.
Bei meiner Heizung Typ MY Promat 2000 Fröhling schalte ich auf Brauchwasser Erwärmung ein und Heizbetrieb aus aber mit Frostschutz ein bei 4 Grad.
Nun schaltet sich die Zirkulationspumpe Heizung immer wieder mal ein obwohl 3 Wegeventil zu.

Gruß Norbi
 

Norbii

Threadstarter
Mitglied seit
09.12.2021
Beiträge
3
Hallo Hausdoc, genau es geht um die Heizkreispumpe die nur bei der Brauchwasser Erwärmung eigentlich nicht laufen sollte.
Ja die Heizung ist so alt.

Gruß Norbi
 

Norbii

Threadstarter
Mitglied seit
09.12.2021
Beiträge
3
Ich wollte eigentlich nur wissen ob die Heizkreispumpe bei Brauchwasser-Erwärmung läuft, da spielt wohl das Alter keine Rolle.
 
Heizer87

Heizer87

Fachmann
Mitglied seit
18.12.2018
Beiträge
595
Meistens ist es so, dass die Heizkreispumpe während der Brauchwasser-Erwärmung nicht läuft.
Schaltkontakte etc. halten/funktionieren aber leider nicht ewig, daher spielt das Alter sehr wohl eine Rolle...
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.517
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ich wollte eigentlich nur wissen ob die Heizkreispumpe bei Brauchwasser-Erwärmung läuft, da spielt wohl das Alter keine Rolle.
Nein, im Normalfall "Speicher-Vorrangschaltung" läuft die Heizkreispumpe NICHT. Will man "Parallelbetrieb" machen braucht man einen Heizkreismischer.
 
Thema:

zirkulationspumpe heizung

zirkulationspumpe heizung - Ähnliche Themen

  • WBS 22 C: Gebläseabschaltung vs. Zirkulationspumpe steuern

    WBS 22 C: Gebläseabschaltung vs. Zirkulationspumpe steuern: Hallo, es ist sehr interresant in diesem Forum über die vielen technischen Details zu lesen, was mir auch viel geholfen hat zu verstehen, wie die...
  • ecocompact "Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ansteuern"

    ecocompact "Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ansteuern": Hallo zusammen... Frage an die Profis... Oben genannte Funktion wird bekanntlich am X41 mit Masse auf Pin 1 realisiert. Wie verhält sich das in...
  • Zirkulationspumpe für CHA 400

    Zirkulationspumpe für CHA 400: Wir sparen jetzt zwar Gas und sind unabhängiger, verballern jedoch viel Wasser, bevor Warmwasser aus den Wasserhähnen oder der Dusche kommt. Unser...
  • Zirkulationspumpe von Heizung trennen

    Zirkulationspumpe von Heizung trennen: Hallo, ich habe eine Viessmann Vitola 200 Ölheizung. Diese steuert die Zirkulationspumpe für Heißwasser. Dort habe ich auch schon Zeiten...
  • Zirkulationspumpe Heizung händisch bedienen

    Zirkulationspumpe Heizung händisch bedienen: Hallo Zusammen, wünsche ein frohes neues Jahr! Ich bin daheim am aufrüsten und habe einige Smarthome-Komponenten verbaut. Ich möchte an einigen...
  • Ähnliche Themen

    • WBS 22 C: Gebläseabschaltung vs. Zirkulationspumpe steuern

      WBS 22 C: Gebläseabschaltung vs. Zirkulationspumpe steuern: Hallo, es ist sehr interresant in diesem Forum über die vielen technischen Details zu lesen, was mir auch viel geholfen hat zu verstehen, wie die...
    • ecocompact "Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ansteuern"

      ecocompact "Zirkulationspumpe bedarfsgerecht ansteuern": Hallo zusammen... Frage an die Profis... Oben genannte Funktion wird bekanntlich am X41 mit Masse auf Pin 1 realisiert. Wie verhält sich das in...
    • Zirkulationspumpe für CHA 400

      Zirkulationspumpe für CHA 400: Wir sparen jetzt zwar Gas und sind unabhängiger, verballern jedoch viel Wasser, bevor Warmwasser aus den Wasserhähnen oder der Dusche kommt. Unser...
    • Zirkulationspumpe von Heizung trennen

      Zirkulationspumpe von Heizung trennen: Hallo, ich habe eine Viessmann Vitola 200 Ölheizung. Diese steuert die Zirkulationspumpe für Heißwasser. Dort habe ich auch schon Zeiten...
    • Zirkulationspumpe Heizung händisch bedienen

      Zirkulationspumpe Heizung händisch bedienen: Hallo Zusammen, wünsche ein frohes neues Jahr! Ich bin daheim am aufrüsten und habe einige Smarthome-Komponenten verbaut. Ich möchte an einigen...
    Oben