Hallo zusammen,
der Brennwertkessel bei meinem Vater macht momentan Ärger und ich habe echt keine Idee, was das Problem sein könnte.
Das Gerät scheint in der Warmwasserbereitung hängen zu bleiben und deswegen nicht zu heizen.
Sobald man den Regler für das Warmwasser auf Aus stellt, geht sofort die Heizung an und heizt auch das System und die Heizkörper auf. Sobald man den Regler für Warmwasser auch nur auf 1/4 der Drehung stellt, spring das Gerät sofort wieder in die Warmwasserbereitung.
Die 4 NTCs habe ich schon durchgemessen und komme hier auf Werte zwischen 3k und 5k. Was für mich nach realistischen Werten aussieht und nicht auf einen Defekt and den Fühlern hindeutet.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein kann?
Beste Grüße
der Brennwertkessel bei meinem Vater macht momentan Ärger und ich habe echt keine Idee, was das Problem sein könnte.
Das Gerät scheint in der Warmwasserbereitung hängen zu bleiben und deswegen nicht zu heizen.
Sobald man den Regler für das Warmwasser auf Aus stellt, geht sofort die Heizung an und heizt auch das System und die Heizkörper auf. Sobald man den Regler für Warmwasser auch nur auf 1/4 der Drehung stellt, spring das Gerät sofort wieder in die Warmwasserbereitung.
Die 4 NTCs habe ich schon durchgemessen und komme hier auf Werte zwischen 3k und 5k. Was für mich nach realistischen Werten aussieht und nicht auf einen Defekt and den Fühlern hindeutet.
Habt ihr eine Idee, was das Problem sein kann?
Beste Grüße