WP in Bestandshaus von 1996 - sinnvoll?

Diskutiere WP in Bestandshaus von 1996 - sinnvoll? im Wärmepumpe, Gebäudekühlung Forum im Bereich Regelungstechnik / Erneuerbare Energien; Moin, bei sovielen Fachleuten und Fachbegriffen hier, traue ich mich fast gar nicht, mich als Laie zu outen. Ich fange erst an, mich über...

Michel12

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2015
Beiträge
36
Moin,

bei sovielen Fachleuten und Fachbegriffen hier, traue ich mich fast gar nicht, mich als Laie zu outen. Ich fange erst an, mich über Wärmepumpen zu informieren.

Bei uns ist folgenden Situation:

EFH von 1996, Heizwerttherme von Junkers, vermutlich seit Bau drin, auf dem Dachboden verbaut
Keine FBH, Dachboden wurde nachträglich gedämmt, sonst alles wie damals
105 m², 2 Erwachsene, keine Kinder
Jährlicher Gasverbrauch ca. 14.000 Kwh
Ein Problem könnte die geringe Höhe des Dachbodens sein, um dort einen Wasserspeicher aufzustellen, höchste Stelle dort ca. 180 cm
2 Heizungsbauer waren bisher da, haben sich die Örtlichkeiten angeschaut und möchten ein schriftliches Angebot machen.

Heizungsbauer A sagte, dass er eine 10 kw? Anlage verbauen möchte, Lüftungsanlage an die Nordseite, wo im Winter keine Sonne hinkommt. Eine Anlage von Wolf sollte das sein, Einbaudauer ca. 1 Woche, ca. 25.000,-, abzgl. Förderung

Heizungsbauer B möchte eine 8 kw? Anlage einbauen, Lüfter vor das Haus, wo auch im Winter mal Sonne hinkommt, würde Energie sparen meint er. Anlage wäre von Vaillant oder Brötje, Einbaudauer 2-3 Tage, ca, 20.000,-- abzgl. Förderung

In den nächsten Tagen werde ich mir noch weitere Angebote einholen. Wenn ich es verstehe, dann sind Mitsubishi, Daikin oder Panasonic wohl die derzeit besten Produkte?

Lt. heizreport.de beträgt unsere Heizlast 5,3 kwh. Kontakt zu Energieberatern habe ich aufgenommen um eine korrekte Heizlastberechnung z uerhalten. Da sagen einige, dass das normalerweise der Heizungsbauer machen muß.

Ich weiß nicht, was ich machen soll. WP oder doch neue Gasbrenntwerttherme. Investieren könnte ich von eigenem Geld ca. 20 K
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.658
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Kontakt zu Energieberatern habe ich aufgenommen um eine korrekte Heizlastberechnung z uerhalten. Da sagen einige, dass das normalerweise der Heizungsbauer machen muß.
Was für absolute Knalltüten!! Das ist doch DEREN Domäne - die Heizer könnens meist NICHT und haben keine ZEIT!
Auf so 5kW Heizlast tippe ich auch. Ist halt DIE Frage WO man die WP hydraulisch anschließt. Und wie immer: welche max Vorlauftemperatur MUSS man bei Dir fahren? Siehe Heizkurve.
 

Michel12

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2015
Beiträge
36
Was eine Heizkurve ist, weiß ich nicht mal. Kann man die Vorlauftemperatur der alten Therme mit einer Wärmepumpe gleichsetzen?
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096

Michel12

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2015
Beiträge
36
Klimazone 1, PLZ 26180
 

ribaldcorello

Mitglied seit
21.03.2022
Beiträge
75
Frage dazu, ich vermute, das du eine Splitanlage brauchst, wenn der Lüfter vorm Haus ist, wie ist dann die Verbindung zum Dachboden ?
 

1731

Experte
Mitglied seit
05.02.2022
Beiträge
1.593
Der Nr. 1 absagen und gleich mitteilen, dass er lieber nochmal eine WP Schulung besuchen soll.
 

KarlZei

Experte
Mitglied seit
04.11.2018
Beiträge
6.096
Klimazone 1, PLZ 26180
Oh, dann sind wir ja fast schon Nachbarn. Und bei der niedrigen Normaußentemperatur (NAT) stellt sich schon die Frage, wie Ihr auf 14.000kWh/a kommt. Mein doppelt so großes Haus aus 1994 braucht mit einer modernen Brennwerttherme nur ca. 3.000kWh mehr im Jahr als Ihr.

Grundsätzlich sind die Voraussetzungen für eine LWWP günstig; trotz des ungünstigen Dachbodens. Wie gut sie dann laufen kann, hängt dann von den Vorlauftemperaturen, also der erforderlichen Heizkurve ab. Aber wenn Du da mit unter 55°C auskommst, dürfte die LWWP gut (= JAZ um 4) laufen können. Und auf den ersten Blick ist die LWWP aus dem ersten Angebot viel zu groß.
 

Michel12

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2015
Beiträge
36
Zum Dachboden gibt es meines Wissens nur die Leitungen für Gas, Strom und Wasser
 

Michel12

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2015
Beiträge
36
Oh, dann sind wir ja fast schon Nachbarn. Und bei der niedrigen Normaußentemperatur (NAT) stellt sich schon die Frage, wie Ihr auf 14.000kWh/a kommt. Mein doppelt so großes Haus aus 1994 braucht mit einer modernen Brennwerttherme nur ca. 3.000kWh mehr im Jahr als Ihr.

Ich habe keine Vergleichsmöglichkeiten, aber ich finde 14.000 Kwh noch recht wenig. Zumindest kann ich mit dem Verbrauch und den bisherigen Kosten leben. Ist ja auch nur eine Heizwerttherme, keine BWT
 

Nydus

Mitglied seit
29.07.2022
Beiträge
78
Was für absolute Knalltüten!! Das ist doch DEREN Domäne - die Heizer könnens meist NICHT und haben keine ZEIT!
Auf so 5kW Heizlast tippe ich auch. Ist halt DIE Frage WO man die WP hydraulisch anschließt. Und wie immer: welche max Vorlauftemperatur MUSS man bei Dir fahren? Siehe Heizkurve.
Ohne Witz. Unser Energieberater hat das auch ständig versucht auf den HB zu schieben. Eine Frechheit wenn man 4000€ für bissl Excel bekommt und dann keinen Bock hat das zu machen. Das hat auch tierisch gebremst in der Planung. Ich glaub der konnte es auch einfach nicht richtig. Aber nu hatten wir den an der Backe und für einen neuen war es zu spät. Hoffe nur die Förderung kommt vernünftig durch. :kopfnuss:

Ansonsten würdest du auch mit Vaillant nix falsch machen und 20k für WP mit Einbau ist doch ein super Preis wenn da noch Förderung mit bei kommt. Haben die was zur Lieferzeit gesagt?
 

Michel12

Threadstarter
Mitglied seit
03.12.2015
Beiträge
36
Beide sprachen von ungefähr April 23

Nr. 1 will eine Woche bauen, Nr. 2 braucht nur 2,5 Tage
 

Nydus

Mitglied seit
29.07.2022
Beiträge
78
Beide sprachen von ungefähr April 23

Nr. 1 will eine Woche bauen, Nr. 2 braucht nur 2,5 Tage
Weiß auch nicht warum man da ne Woche bauen will. Würde auch eher zum 2. tendieren. Der Preisunterschied sind dann wahrscheinlich die Lohnkosten.
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.658
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Was eine Heizkurve ist, weiß ich nicht mal. Kann man die Vorlauftemperatur der alten Therme mit einer Wärmepumpe gleichsetzen?
Dann bist Du noch ganz GANZ am Anfang und musst halt DAS erstmal lernen, klären, raussuchen. Wenn DU vor Ort keine Verifizierung machen kannst können wir hier all mögliches vorschlagen und das wird nur eins: NICHTS ☝
 
Dr Schorni

Dr Schorni

Experte
Mitglied seit
16.01.2020
Beiträge
13.658
Ort
Einfach saubere Arbeit
Beruf
Gebäude-Energie-Feger
Ganz konkret braucht man für die Planung einer WP-Anlage:
- die NAT
- die maximal bei NAT ERFORDERLICHE VL-Temperatur, ersatzweise vorab die bisher da gefahrene ausgelesen an der Heizkurve
Liegt ersteres unter -10 und zweiteres über 50 Grad wirds eng. Aber:
a) hat man noch nicht die mindesterforderliche VL-Temp ermittelt
b) gibts hier noch keinen hydraulischen Abgleich
c) um das alles zu erreichen werden sehr sicher ein bis vier Heizkörper vergrößert werden müssen.
 
Thema:

WP in Bestandshaus von 1996 - sinnvoll?

WP in Bestandshaus von 1996 - sinnvoll? - Ähnliche Themen

  • Ersatzteil wtu-s baujahr 1996?

    Ersatzteil wtu-s baujahr 1996?: Hallo, ihr kennt das Problem sicherlich, der senkrecht eingebaute Brenner hat das tortenförmige Hitzeblech desvBrennraumbodens im Verlauf der...
  • Brötje Trioblock von 1996 TE 20 --> Konstanttemperaturtechnik ?

    Brötje Trioblock von 1996 TE 20 --> Konstanttemperaturtechnik ?: Hallo Brötje Experten. Ich weiß wir sollen alle etwas für die Umwelt tun und das kostet Geld. Trotzdem frage ich mich, ob ich als Erbe meinen...
  • Austausch ZWR 18-3 Bj. ca. 1996 gegen Cerapur 24-5c

    Austausch ZWR 18-3 Bj. ca. 1996 gegen Cerapur 24-5c: Ich würde gerne o.g. Therme tauschen wollen. Die Therme ist AP im Spitzbogen verbaut. Benötige ich noch eine Adapterplatte für die Anschlüsse für...
  • Ecotherm Plus WGB 15 von 1996

    Ecotherm Plus WGB 15 von 1996: Hallo, unsere WGB15 Bj.1996 zeigt folgendes Verhalten: Die Heizung startet von 0-7 im normalen Durchlauf, schaltet dann auf 9 und fängt dann...
  • Junker Suprastar 1996 Problem

    Junker Suprastar 1996 Problem: Hallo Kollegen, folgendes Problem habe ich von welchem ich berichten möchte. Seit Jahren schalte ich die Gasheizung immer ein, wenn die Eltern...
  • Ähnliche Themen

    • Ersatzteil wtu-s baujahr 1996?

      Ersatzteil wtu-s baujahr 1996?: Hallo, ihr kennt das Problem sicherlich, der senkrecht eingebaute Brenner hat das tortenförmige Hitzeblech desvBrennraumbodens im Verlauf der...
    • Brötje Trioblock von 1996 TE 20 --> Konstanttemperaturtechnik ?

      Brötje Trioblock von 1996 TE 20 --> Konstanttemperaturtechnik ?: Hallo Brötje Experten. Ich weiß wir sollen alle etwas für die Umwelt tun und das kostet Geld. Trotzdem frage ich mich, ob ich als Erbe meinen...
    • Austausch ZWR 18-3 Bj. ca. 1996 gegen Cerapur 24-5c

      Austausch ZWR 18-3 Bj. ca. 1996 gegen Cerapur 24-5c: Ich würde gerne o.g. Therme tauschen wollen. Die Therme ist AP im Spitzbogen verbaut. Benötige ich noch eine Adapterplatte für die Anschlüsse für...
    • Ecotherm Plus WGB 15 von 1996

      Ecotherm Plus WGB 15 von 1996: Hallo, unsere WGB15 Bj.1996 zeigt folgendes Verhalten: Die Heizung startet von 0-7 im normalen Durchlauf, schaltet dann auf 9 und fängt dann...
    • Junker Suprastar 1996 Problem

      Junker Suprastar 1996 Problem: Hallo Kollegen, folgendes Problem habe ich von welchem ich berichten möchte. Seit Jahren schalte ich die Gasheizung immer ein, wenn die Eltern...
    Oben