spyro20
Threadstarter
- Mitglied seit
- 29.09.2013
- Beiträge
- 2
Hallo zusammen,
ich habe einen Neubau und dementsprechend auch eine neue Wolf Heizung. Leider war mein Installateur nicht der hellste, deshalb benötige ich ein wenig Hilfe von euch.
Also ich fange mal an einige Daten aufzuzählen. Sollte etwas fehlen kann ich diese natürlich ergänzen.
Es handelt sich um einen Neubau mit ca: 240qm Wohnfläche inkl. Keller. Im ganzen Haus wurde eine Fussbodenheizung verlegt.
Die gesamte Heizungsanlage befindet sich im Keller. Es handelt sich um eine Wolf Heizung CGB-K-20.
Die Heizung besteht aus der Therme, Speichergefäß (300l) und der Solaranlage.
Es gibt ja unzählige Einstellmöglichkeiten, jedoch ist nicht alles in der Benutzeranleitung beschrieben und der Installateur sagte das die Voreinstellungen korrekt sind.
Ich denke, das jede Anlage auf das Haus entsprechend eingestellt werden sollte.
Ich muss dazu sagen das ich in jedem Raum digitale Raumthermostate habe und im Winter die Heizung darüber steuer. Dazu aber später mehr.
Warmwasser:
Meine Einstellung: Wasser MAX 50 Grad - Wasser MIN 10 Grad
Aufgeheizt wird von 06:00-09:00 und 16:00-22:00 Uhr
Einmal in der Woche wird die Antilegionellenfunktion aktiv.
Heizung:
Die Therme ist im Winter die ganze Zeit auf Dauerbetrieb eingestellt. Die Heizzeiten selbst werden über die digitalen Raumthermostate geregelt.
Temperatur ist auf 20 Grad eingestellt und läuft von 07:00-22:00 Uhr. Absenktemperatur ist auf 16 Grad eingestellt und läuft von 22:00-07:00 Uhr.
Macht das so Sinn??? Bin für jeden Hinweis dankbar.....
Nun die Einstellungen in der Fachmannebene:
Raumeinflussfaktor: 4
Aufheizoptimierung: 0
Max Aufheizzeit: 0
Außenfühler gemittelt: 3h
externer Fühler: 1
Frostschutzgrenze: +2 Grad
Warmwasser Parallelbetrieb: 0
Raumtemperaturabhängige Sommer-/Winterumschaltung: off
Absenkstopp: -16 Grad
Warmwasserminimaltemperatur: 45 Grad
Warmwassermaximaltemperatur: 64 Grad
Parameter Heizgerät:
Schaltdifferenz Brenner: 8
untere Brennerleistung HZ: 26
obere Brennerleistung WW: 100
obere Brennerleistung HZ: 81
Pumpenbetriebsart: 0
Nachlaufzeit Heizkreispumpen: 1
Maximalbegrenzung Heizkreis TV-max: 60
Brennertaktsperre: 7
eBus-Adresse: 0
Warmwasserschnellstart: 10
Gasart: 1
Parametrierbarer Eingang E1: 1
Parametrierbarer Ausgang A1: 6
Speicherhyterese: 5
Pumpenleistung HK minimal: 48
Pumpenleistung HK maximal: 77
Kesselminimaltemperatur TK-min: 20
Kesselmaximaltemperatur TK-max: 60
Testfunktion: rEL 1
HG 73: 3 ( Steht nicht im Buch um was es sich handelt)
Parameter Solar:
Einschaltdifferent Solarspeicher 1: 8
Ausschaltdifferenz Solarspeicher 1: 4
Kollektorschutzfunktion: 0
kritische Kollektortemperatur: 110
maximale Kollektortemperatur: 130
maximale Speichertemperatur Solarspeicher 1: 60
Zuordnung Solarspeicher 1: 0
Auswahl Medium: 1
Busspeisung: 2
Röhrenkollektorfunktion: 0
Frostschutzfunktion: 0
Nachfolgende Punkte sind im Buch nicht erklärt bzw. sieht man nicht für was diese sind...
Sol 33: 1.0
Sol 36: 95
Sol 39: 10
Sol 41: 0
Sol 42: 40
Sol 44: 0
Sol 51: 45
Sol 60: rEL 1
Ich würde mich freuen wenn mir jemand diese Sachen im groben erklären könnte und mir ggf. hilft die Einstellungen zu optimieren.
Sollten noch Informationen fehlen, dann bitte bescheid geben.
Zum Schluss würde ich euch gerne noch Fotos von der Installation zeigen. Dazu könnt Ihr euch auch gerne äußern. Vielleicht fällt dem einen oder anderen was auf....
Meiner Meinung nach sind die Kollektoren falsch angeschlossen. Sieht zumindest bei allen Nachbarn anders aus und im Benutzerhandbuch ist es auch anders abgebildet.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe. Ich hoffe das ich damit das Kapitel Heizung vorerst abschließen kann. Es gibt ja auch noch andere Sachen die gemacht werden müssen....
MfG
Peter
ich habe einen Neubau und dementsprechend auch eine neue Wolf Heizung. Leider war mein Installateur nicht der hellste, deshalb benötige ich ein wenig Hilfe von euch.
Also ich fange mal an einige Daten aufzuzählen. Sollte etwas fehlen kann ich diese natürlich ergänzen.
Es handelt sich um einen Neubau mit ca: 240qm Wohnfläche inkl. Keller. Im ganzen Haus wurde eine Fussbodenheizung verlegt.
Die gesamte Heizungsanlage befindet sich im Keller. Es handelt sich um eine Wolf Heizung CGB-K-20.
Die Heizung besteht aus der Therme, Speichergefäß (300l) und der Solaranlage.
Es gibt ja unzählige Einstellmöglichkeiten, jedoch ist nicht alles in der Benutzeranleitung beschrieben und der Installateur sagte das die Voreinstellungen korrekt sind.
Ich denke, das jede Anlage auf das Haus entsprechend eingestellt werden sollte.
Ich muss dazu sagen das ich in jedem Raum digitale Raumthermostate habe und im Winter die Heizung darüber steuer. Dazu aber später mehr.
Warmwasser:
Meine Einstellung: Wasser MAX 50 Grad - Wasser MIN 10 Grad
Aufgeheizt wird von 06:00-09:00 und 16:00-22:00 Uhr
Einmal in der Woche wird die Antilegionellenfunktion aktiv.
Heizung:
Die Therme ist im Winter die ganze Zeit auf Dauerbetrieb eingestellt. Die Heizzeiten selbst werden über die digitalen Raumthermostate geregelt.
Temperatur ist auf 20 Grad eingestellt und läuft von 07:00-22:00 Uhr. Absenktemperatur ist auf 16 Grad eingestellt und läuft von 22:00-07:00 Uhr.
Macht das so Sinn??? Bin für jeden Hinweis dankbar.....
Nun die Einstellungen in der Fachmannebene:
Raumeinflussfaktor: 4
Aufheizoptimierung: 0
Max Aufheizzeit: 0
Außenfühler gemittelt: 3h
externer Fühler: 1
Frostschutzgrenze: +2 Grad
Warmwasser Parallelbetrieb: 0
Raumtemperaturabhängige Sommer-/Winterumschaltung: off
Absenkstopp: -16 Grad
Warmwasserminimaltemperatur: 45 Grad
Warmwassermaximaltemperatur: 64 Grad
Parameter Heizgerät:
Schaltdifferenz Brenner: 8
untere Brennerleistung HZ: 26
obere Brennerleistung WW: 100
obere Brennerleistung HZ: 81
Pumpenbetriebsart: 0
Nachlaufzeit Heizkreispumpen: 1
Maximalbegrenzung Heizkreis TV-max: 60
Brennertaktsperre: 7
eBus-Adresse: 0
Warmwasserschnellstart: 10
Gasart: 1
Parametrierbarer Eingang E1: 1
Parametrierbarer Ausgang A1: 6
Speicherhyterese: 5
Pumpenleistung HK minimal: 48
Pumpenleistung HK maximal: 77
Kesselminimaltemperatur TK-min: 20
Kesselmaximaltemperatur TK-max: 60
Testfunktion: rEL 1
HG 73: 3 ( Steht nicht im Buch um was es sich handelt)
Parameter Solar:
Einschaltdifferent Solarspeicher 1: 8
Ausschaltdifferenz Solarspeicher 1: 4
Kollektorschutzfunktion: 0
kritische Kollektortemperatur: 110
maximale Kollektortemperatur: 130
maximale Speichertemperatur Solarspeicher 1: 60
Zuordnung Solarspeicher 1: 0
Auswahl Medium: 1
Busspeisung: 2
Röhrenkollektorfunktion: 0
Frostschutzfunktion: 0
Nachfolgende Punkte sind im Buch nicht erklärt bzw. sieht man nicht für was diese sind...
Sol 33: 1.0
Sol 36: 95
Sol 39: 10
Sol 41: 0
Sol 42: 40
Sol 44: 0
Sol 51: 45
Sol 60: rEL 1
Ich würde mich freuen wenn mir jemand diese Sachen im groben erklären könnte und mir ggf. hilft die Einstellungen zu optimieren.
Sollten noch Informationen fehlen, dann bitte bescheid geben.
Zum Schluss würde ich euch gerne noch Fotos von der Installation zeigen. Dazu könnt Ihr euch auch gerne äußern. Vielleicht fällt dem einen oder anderen was auf....
Meiner Meinung nach sind die Kollektoren falsch angeschlossen. Sieht zumindest bei allen Nachbarn anders aus und im Benutzerhandbuch ist es auch anders abgebildet.
Vielen Dank schonmal für die Hilfe. Ich hoffe das ich damit das Kapitel Heizung vorerst abschließen kann. Es gibt ja auch noch andere Sachen die gemacht werden müssen....
MfG
Peter
Anhänge
-
92,2 KB Aufrufe: 3.124
-
139 KB Aufrufe: 1.770
-
129,8 KB Aufrufe: 1.576
-
114,4 KB Aufrufe: 2.269
-
85 KB Aufrufe: 2.822