Wolf GG-E-18, zündet, brennt, zündet dabei weiter und geht dann - logo - auf Störung...

Diskutiere Wolf GG-E-18, zündet, brennt, zündet dabei weiter und geht dann - logo - auf Störung... im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Moin zusammen, o.g. Therme ist für die Heizung in der Wekstatt zuständig. Das hat sie nun auch gut 14Monate gemacht und spinnt nun (war neu und...

semoda

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2012
Beiträge
4
Moin zusammen,
o.g. Therme ist für die Heizung in der Wekstatt zuständig. Das hat sie nun auch gut 14Monate gemacht und spinnt nun (war neu und wurde nicht eingebaut). Habe die Elektrodenkontakte gereinigt (Zünd- und Meßelektrode), gemessen bis zur Honeywellplatine S4562C 1002 ist Durchgang. Da kein Heizungsbauer sondern Elektriker ist meine Weisheit nun am Ende und ich brauche Rat, bevor ich die lokalen
Profis bemühe. Der Fehler läßt sich drei mal wiederholen: quittieren, Start, Zündung, brennt bei laufender Zündung und geht auf Störung. Weiß wer, wie die Flamme überwacht wird - mittel Ionenstrom (?) und wie man das messen /prüfen kann?
Dank im Voraus - will den überraschend aufgetretenen Frost nicht einziehen lassen...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.920
Wenn du elektriker bist, kannst du ja selbst den Ionisationsstrom an der Überwachungselektrode messen.

min, 5 µa müssen es sein.
 

semoda

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2012
Beiträge
4
Moin und Dank - derartige Meßgeräte im microamperebereich stehen mir nicht zur Verfügung.
Welche Gründe kann´s denn überhaupt haben - da ich von der Elektrode bis zur Platine Durchgang habe,
auch keinen Masseschluß fehlen mir schlicht die Ideen...
 
Hausdoc

Hausdoc

Moderator
Mitglied seit
25.12.2008
Beiträge
25.920
Hallo??? Derartige Messgeräte gibts in jedem Baumarkt für 6€ ( Letztes WE bei Globus gesehn).

Dies zu messen wär absolutes Minimum.

Wenn du hier schon nicht weiter kommst, brauschst du einen Fachmann.


PS : Mit was hast du die Elektroden gereinigt?
 

semoda

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2012
Beiträge
4
Selbst gemachtes Elend...

Lösung gefunden: aus Versehen beim Umverdrahten die Phasenlage geändert.
Zurückgedreht - geht wieder.
Danke dennoch für´s Mitnachdenken - M. Grosse
 

semoda

Threadstarter
Mitglied seit
16.01.2012
Beiträge
4
microAmpere oder milliAmpere - Baumarkt oder -?

Moin Hausdoc,

das Messen von 5mA hätt ich auch ohne Baumarktbesuch hinbekommen;
5microAmpere dagegen geht mit meinen Hausmitteln nicht.
Wenn Du so etwas im Baumarkt mal wieder siehst
- insbesondere für DEN Preis - unbedingt Info an mich, das muß ich sehen / haben!

Gruß Mathias
 
Thema:

Wolf GG-E-18, zündet, brennt, zündet dabei weiter und geht dann - logo - auf Störung...

Wolf GG-E-18, zündet, brennt, zündet dabei weiter und geht dann - logo - auf Störung... - Ähnliche Themen

  • wolf heizwert

    wolf heizwert: hallo, ic habe mfh (4 wohnung) , alle 4 wohnung benutzen nur ein kamin , heizwertgerate( wolf gg 1ek 18 ) ist schon jahre 25alt,,, ich habe...
  • Wolf chc monoblock wärmepumpe und pv-Anhebung

    Wolf chc monoblock wärmepumpe und pv-Anhebung: Hallo zusammen, wir haben eine chc monoblock wp der neuesten Generation. nun haben wir eine pv Anlage welche mittels Relais die pv-anhebung...
  • Wolf Gastherme defekt mit Video

    Wolf Gastherme defekt mit Video: Hallo zusammen, nun ist meine Heizung defekt. (Alter 16 Jahre) Was könnte das sein ? (Siehe Video) Das macht die Heizung nun ständig würde mich...
  • Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung

    Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung: Hallo an alle, ich habe eine Frage. Ist es normal, dass wir 3 Liter Wasser laufen lassen müssen, bis das Wasser handwarm ist und man es benutzen...
  • Brenner zündet nicht - WOLF WK02

    Brenner zündet nicht - WOLF WK02: Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem: Meine o.g. Ölheizung ist heute nacht irgendwie ausgestiegen. Sie zündet nicht mehr, Öl...
  • Ähnliche Themen

    • wolf heizwert

      wolf heizwert: hallo, ic habe mfh (4 wohnung) , alle 4 wohnung benutzen nur ein kamin , heizwertgerate( wolf gg 1ek 18 ) ist schon jahre 25alt,,, ich habe...
    • Wolf chc monoblock wärmepumpe und pv-Anhebung

      Wolf chc monoblock wärmepumpe und pv-Anhebung: Hallo zusammen, wir haben eine chc monoblock wp der neuesten Generation. nun haben wir eine pv Anlage welche mittels Relais die pv-anhebung...
    • Wolf Gastherme defekt mit Video

      Wolf Gastherme defekt mit Video: Hallo zusammen, nun ist meine Heizung defekt. (Alter 16 Jahre) Was könnte das sein ? (Siehe Video) Das macht die Heizung nun ständig würde mich...
    • Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung

      Wolf Gastherme - Frage zur Wassererwärmung: Hallo an alle, ich habe eine Frage. Ist es normal, dass wir 3 Liter Wasser laufen lassen müssen, bis das Wasser handwarm ist und man es benutzen...
    • Brenner zündet nicht - WOLF WK02

      Brenner zündet nicht - WOLF WK02: Hallo, ich bin neu hier und habe folgendes Problem: Meine o.g. Ölheizung ist heute nacht irgendwie ausgestiegen. Sie zündet nicht mehr, Öl...

    Werbepartner

    Oben