Wolf gastherme cgb35 immer wieder grünes licht

Diskutiere Wolf gastherme cgb35 immer wieder grünes licht im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo meine therme geht immer wieder aus.immer wieder grüner Kreis. Pumpe läuft aber Brenner aus . Dann mache ich sie wieder an und dann kommt der...

harley Quinn

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2024
Beiträge
6
Hallo meine therme geht immer wieder aus.immer wieder grüner Kreis. Pumpe läuft aber Brenner aus . Dann mache ich sie wieder an und dann kommt der Orange Kreis und dann läuft sie wieder eine Weile und dann geht sie wieder auf grünes Licht. Zeigt keine Fehlermeldung. Dann wurde der Wärmetauscher usw erneut vorgestern. Wasser aufgefüllt. Druck bei 1,5. Trotzdem geht sie nach paar Stunden laufen wieder grünes dauerhaftes Licht. Was kann ich noch machen? Lg
Bild vom aktuellen Display
 

Anhänge

Grauguss

Mitglied seit
28.11.2022
Beiträge
141
LED grün = Bereitschaft, d.h. keine Brenneranforderung
LED gelb = Brenner läuft
LED rot = Störung

Je nach Anlage und Witterung kann es ganz normal sein, dass der Brenner zwischendurch aus geht (taktet). Dann leuchtet die LED grün.

Seltsam sind aber die 82°C Vorlauftemperatur bei +2°C Außentemperatur. Wurde die Heizkurve eingestellt?
 

harley Quinn

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2024
Beiträge
6
Das weiß ich nicht, aber die Firma kommt Montag nochmal. Ich möchte vorbereitet sein. Wärmetauscher usw waren jetzt kosten von 2000€ und sie geht ja trotzdem nicht.
 

harley Quinn

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2024
Beiträge
6
Die Pumpe läuft ja eigentlich. War noch nie roter Kreis oder Störung im Display. Trotzdem werde ich es ansprechen Danke
 

harley Quinn

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2024
Beiträge
6
Heizkörper sind alle an
 

Grauguss

Mitglied seit
28.11.2022
Beiträge
141
Worin besteht denn das Problem? Warum wurde der Wärmetauscher gewechselt? Wird es nicht warm genug?

2.000 Euro für einen Wärmetauscher ist sehr viel, ein neues Heizgerät wäre ja nicht mehr viel teurer. Wenn der Wärmetauscher nicht die Ursache war, würde ich das reklamieren und mein Geld zurück verlangen (oder zumindest 50% Nachlass). Für so viel Geld wechselt man ein Teil nicht auf einen vagen Verdacht hin.

Ich hatte bei einer Wolf CGB-35 das Problem, dass ein Relais auf der Regelungsplatine klemmte und daher manchmal die Pumpe nicht einschaltete. Das Problem ist daran zu erkennen, dass nach dem Einschalten des Brenners die Kesseltemperatur sehr schnell ansteigt, weil die Pumpe nicht läuft. Dadurch schaltet sich der Brenner schon nach etwa 20-30 Sekunden wieder ab, es kann auch manchmal die Fehlermeldung 001 (Übertemperatur) kommen (muss aber nicht). Ich hatte das Pech, dass der Fehler nur sporadisch auftrat und deshalb nicht so leicht zu finden war. Seit dem Wechsel der Regelungsplatine (das Teil kostete ca. 300 Euro) läuft die Wolf CGB-35 wieder wie neu.
 
Zuletzt bearbeitet:

harley Quinn

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2024
Beiträge
6
Danke für dir Antwort, Problem ist, die Therme läuft ,alles wird warm und nach 3 Stunden ca. geht sie wieder aus. Auf dauerlicht Grün. Keine Fehlermeldung. Der Wärmetauscher und noch andere Teile wurden getauscht. Der war komplett dicht.
Am Montag kommen sie wieder und dann werde ich mal sehen was passiert. Aber ich werde deinen Tipp auf jeden Fall ansprechen. Danke.
 

Grauguss

Mitglied seit
28.11.2022
Beiträge
141
"Wärmetauscher komplett dicht" - dicht womit? Abgasseitig oder wasserseitig?

Weil die CGB-35 ihre Leistung modulieren kann, läuft sie mitunter etliche Stunden durch, bis der Brenner mal ausgeht. In dieser Zeit braucht das Relais die Pumpe nicht zu schalten und entsprechend gibt es solange auch kein Problem. Irgendwann geht der Brenner dann mal aus, z.B. weil tagsüber die Sonne scheint und nicht so viel Wärme gebraucht wird.

Bei mir war es so, dass beim erneuten Start des Brenners das Pumpenrelais manchmal nicht schaltete. Wenn die Pumpe nicht anlief, stieg die Kesseltemperatur sehr schnell an, so dass der Brenner nach 20-30 sek wieder aus und in Bereitschaft ging (grüne LED) - bis die Brennersperrzeit (Werkseinstellung: 7 min) abgelaufen war. Dann begann das Spiel von vorn. Irgendwann schaltete das defekte Pumpenrelais dann doch mal die Pumpe ein und die Therme lief erst mal wieder eine Zeit lang.

Zwei Heizungsfirmen haben das Problem nicht gefunden, die letzte wollte den Wärmetauscher erneuern. Daraufhin habe ich mir die Zeit genommen, mich mal 2 Stunden mit dem Gerät zu beschäftigen und habe dabei das oben beschrieben Fehlerbild gesehen. Der Austausch der Regelungsplatine war dann ein Spaziergang.
 
Zuletzt bearbeitet:

harley Quinn

Threadstarter
Mitglied seit
13.01.2024
Beiträge
6
Danke für deine tollen Tips. Der Wärmetauscher war total verkalkt .sauber machen hätte viel gekostet
. Ich werde morgen mit der Firma auch deine Tips besprechen.
Danke
 

Grauguss

Mitglied seit
28.11.2022
Beiträge
141
Danke für deine tollen Tips. Der Wärmetauscher war total verkalkt.
Gern geschehen. Normalerweise sollte der Abgaswärmetauscher selbst nach langer Betriebsdauer nicht verkalken, es läuft ja immer das gleiche (Heizungs-)Wasser hindurch. So etwas passiert eigentlich nur, wenn die Heizungswasserqualität nicht stimmt. Wurde das überprüft?
 
mops14

mops14

Experte
Mitglied seit
13.03.2019
Beiträge
2.034
Ort
Nähe von Brandenburg/Havel
Das Problem ist meistens die Abgasseite. Wird die Anlage mit zu hohen Temperaturen betrieben, können die Verbrennungsrückstände mangels fehlendem Kondensatfluss nicht freigespült werden. Dann ist ein Zusetzen vorprammiert.
 

Grauguss

Mitglied seit
28.11.2022
Beiträge
141
"Total verkalkt" habe ich so verstanden, dass der Wärmetauscher wasserseitig verschmutzt war. Abgasseitig lässt er sich auch bei stärkerer Verschmutzung relativ gut reinigen.

Wasserseitige Verschmutzungen im Wärmetauscher treten eigentlich nur auf, wenn die Heizungswasserqualität nicht stimmt und/oder kein Schlammabscheider im Rücklauf installiert ist.
 
Thema:

Wolf gastherme cgb35 immer wieder grünes licht

Wolf gastherme cgb35 immer wieder grünes licht - Ähnliche Themen

  • Wolf Gastherme GG- EK-24

    Wolf Gastherme GG- EK-24: Hallo, erstmal Bin neu hier, habe mal eine Frage? Kann mir einer sagen, wie diese Entlüftungsschraube heißt und wo man so was herbekommt?
  • Wolf Gastherme GG1 E im Spitzboden ersetzen -Rohrleitung 18mm ?

    Wolf Gastherme GG1 E im Spitzboden ersetzen -Rohrleitung 18mm ?: Guten Tag zusammen , Entschuldigung vorab ich bin totaler Laie und möchte vorab von Profis Tipps was ich kostengünstig( Gastarbeiterkind 1977...
  • Analoge Zeitschaltuhr gegen digitale ersetzen (Wolf-Gastherme)

    Analoge Zeitschaltuhr gegen digitale ersetzen (Wolf-Gastherme): Guten Tag, wäre es möglich die alte kaputte analoge Zeitschaltuhr mit Raumthermostat meiner Wolf Gastherme GG-E-18 gegen eine digitale...
  • Wolf CGB(-K)-20 Gastherme hupt / dröhnt bei Heizkörper Nutzung / Last

    Wolf CGB(-K)-20 Gastherme hupt / dröhnt bei Heizkörper Nutzung / Last: Guten Morgen zusammen, In unserem Haus ist eine Gastherme Model Wolf CGB(-K)-20 BJ 2003 installiert. Diese wurde zuletzt im Sommer 2022 nach...
  • Gastherme von aussen steuern - Wolf CGB-2-14 , Buderus GB172i.2 , Junkers 14-5

    Gastherme von aussen steuern - Wolf CGB-2-14 , Buderus GB172i.2 , Junkers 14-5: Hallo zusammen, stehe vor folgendem Problem. Werde mich zwischen den 3 Gastherme entscheiden müssen und sei dies nicht schon schwer genug, möchte...
  • Ähnliche Themen

    Oben