Wolf COB - Dauer Standby

Diskutiere Wolf COB - Dauer Standby im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Hallo, mein Fachmann ist ratlos, auch der werkskundendienst konnte nicht wirklich weiterhelfen. Es begann mit Störung 52 am Morgen, direkt nach...

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Hallo,
mein Fachmann ist ratlos, auch der werkskundendienst konnte nicht wirklich weiterhelfen. Es begann mit Störung 52 am Morgen, direkt nach Brennerstart. Entstörknopf betätigt, alles lief 4 Wochen. Dann das selbe Spiel ( hab vergessen, mir die Störung zu notieren), Entstörknopf - 10 Tage lief alles. Das selbe Spiel noch drei mal mit Störung 11 und 4. dann ohne Anzeige einer Störungsnummer. Betätigen des Entstörknopfes und der Brenner springt problemlos an und läuft. Fachmann empfiehlt Reset des BM, danach geht das System in Dauer Standby, das heißt, die Heizkreispumpe schaltet nicht an. Werkskundendienst empfiehlt stromlos zu machen und als das nicht hilft, Reset am BM direkt. Immer noch Dauer Standby und keine Heizkreispumpe. bin leider völliger Laie - irgendeine Temperatureinstellung ist bei 5 Grad, daher erfolgt keine Anforderung. Diagnose Werkskundendienst: entweder Platine Mischermodul oder Austausch BM, eins von beiden wird’s schon sein 🫣. Bis zu diesen Resets schaltete die Heizkreispumpe problemlos, alle sind etwas ratlos. Weiß hier jemand Bescheid? Wolf COB 29, 1000l pufferspeicher
 

Maike191

Threadstarter
Mitglied seit
29.03.2022
Beiträge
29
Falls es anderen hilft: Problem war, dass HG13 auf 1 statt auf 7 eingestellt war.
 
Thema:

Wolf COB - Dauer Standby

Wolf COB - Dauer Standby - Ähnliche Themen

  • Wolf FHS-280-HE

    Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
  • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

    Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
  • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

    Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
  • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

    Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf FHS-280-HE

      Wolf FHS-280-HE: Hallo, wir haben seit ca. 1 Jahr einen neue Heizung und eine Wärmepumpe für das Brauchwasser. Seit ein paar Wochen läuft die Wärmepumpe unter...
    • Einbidung Wolf Link Pro in COB 20

      Einbidung Wolf Link Pro in COB 20: Moin Zusammen, ich hatte mir überlegt meine WOLF COB 20 in Verbindung mit CS160 etwas smarter zu machen. Ich hatte mir deshalb den Wolf Link Pro...
    • Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst

      Wolf Öl Heizung unterbricht ständig den Dienst: Guten Tag, Wir haben eine Wolf Öl Heizung die immer wieder Probleme macht. Es wurden schon einige Ventile getauscht und vor einem Monat wurde...
    • Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau

      Wolf CGB-2-14 / Heizkörper / Altbau: Moin Moin, Hab da mal paar Fragen. Bin im Dezember letzten Jahres umgezogen und hab nun sone Brennwerttherme Wolf CGB-2-14 :) Soweit hab ich...
    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    Oben