Hallo zusammen,
wir haben eine total überdimensionierte CGB2-20kw mit 5x Solarpanels zusammen mit dem BSP1000 Speicher beimuns im ca. 180qm großem KFW70 Haus mit kompletter Fußbodenheizung und einem Handtuchhalterheizkörper.
Unser Gasverbrauch lag die letzten Jahre immer über 1000m3, was mir viel zu hoch vorkam, daher hatte ich jetzt einmal einen Wolf Einstellungsservice gebucht und er hat auch einige Parameter abgeändert, wobei mir einige nicht so korrekt vorkommen und die Heizung ständig am takten ist.
Aktuell läuft die Heizung im Permanenten Heizbetrieb und hat einen durchschnittlichen Vorlauf von ca 28C, was gut ausreicht um die Räume zu heizen.
Könnte hier jemand mal die eingestellten Parameter bewerten?
HG01 Schaltdifferenz Brenner 15,0 °C ändern
HG02 Untere Brennerleistung 21 % ändern
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 66 % ändern
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 30 % ändern
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 10 min ändern
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 90,0 °C ändern
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 30 min ändern
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart ----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 8,0 °C ändern
HG16 Pumpenleistung HK minimal 40 % ändern
HG17 Pumpenleistung HK maximal 90 % ändern
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 3 min ändern
HG20 Max. Speicherladezeit 120 min ändern
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C ändern
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 90,0 °C ändern
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C ändern
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 12 min ändern
HG34 eBus Einspeisung Auto ändern
HG37 Typ Pumpenregelung Linear ändern
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 20,0 °C ändern
HG39 Zeit Softstart 0 min ändern
HG40 Anlagenkonfiguration 11 ändern
HG41 Drehzahl ZHP WW 75 % ändern
HG42 Hysterese Sammler 10,0 °C ändern
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6,0 °C ändern
HG56 Funktion Eingang E3 Keine Funktion
HG57 Funktion Eingang E4 Keine Funktion
HG58 Funktion Ausgang A3 Keine Funktion
HG59 Funktion Ausgang A4 Keine Funktion
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 7,0 °C
A00 Raumeinflussfaktor 4 K/K ändern
A04 Außenfühler gemittelt Berechnungszeitraum 2 Std ändern
A07 Antilegionellenfunktion Montag
A10 Freigabe Parallelbetrieb Aus ändern
A11 Raumtemperaturabhängige Abschaltung Ein ändern
A12 Absenkstopp -16,0 °C ändern
A13 Warmwasserminimaltemperatur 55,0 °C ändern
A17 PI-Regler Raumtemperatur Kp 30.000 ändern
A18 PI-Regler Raumtemperatur Tn 5 ändern
A23 Startzeit Antilegionellenfunktion 15:00 Uhr
MI01 Minimalbegrenzung Mischerkreis TV-min 0 °C ändern
MI02 Maximalbegrenzung Mischerkreis TV-max 50 °C ändern
MI03 Heizkurvenabstand 4 K ändern
MI05 Konfiguration 8 ändern
MI06 Nachlaufzeit Heizkreis 5 min ändern
MI07 P-Bereich Mischer 12 K ändern
MI10 eBus Einspeisung Auto
MI72 Analogeingang Vorlauffühler VF
SOL01 Einschaltdifferenz Solarspeicher 8 K ändern
SOL02 Ausschaltdifferenz Solarspeicher 4 K ändern
SOL03 Kollektorkühlfunktion Ein ändern
SOL04 Kritische Kollektortemperatur 120 °C ändern
SOL05 Maximale Kollektortemperatur 150 °C ändern
SOL06 Maximale Speichertemperatur Solarspeicher 80 °C ändern
SOL07 Zuordnung Solarspeicher 0 ändern
SOL08 Wärmemengenerfassung Deaktiviert ändern
SOL10 Auswahl Medium Tyfocor L (Anro) ändern
SOL11 Busspeisung Auto
SOL13 Drehzahlregelung Solarkreispumpe 0 ändern
SOL27 Röhrenkollektorfunktion Nicht aktiv ändern
SOL28 Frostschutzfunktion Aktiv ändern
SOL33 Hysterese Solarspeicher 1,0 K ändern
SOL36 Solarspeichernotabschaltung 85 °C ändern
SOL39 Kollektorminimalbegrenzung 10 °C ändern
SOL41 Funktionskontrolle Volumenstrom Aus ändern
SOL42 Funktionskontrolle Schwerkraftbremse 0 °C ändern
SOL43 Untere Pumpenleistung 30 % ändern
SOL44 Rückkühlfunktion Aus ändern
SOL51 Anteil Glykol im Wasser 45 % ändern
SOL51 Anteil Glykol im Wasser 45 % ändern
SOL55 Obere Pumpenleistung 100 % ändern
SOL56 Solarkreispumpentaktsperre 60 s ändern
SOL57 Hysterese Röhrenkollektorfunktion 10 K ändern
SOL58 Maximale Regelabweichung Solar 25 K ändern
SOL70 Warmwassertemperatur Solar 32,5 °C
SOL71 Kollektortemperatur 14,6 °C
SOL72 Rücklauftemperatur -40,0 °C
SOL73 Durchfluss 0,0 l/min
SOL80 Tageszähler Pumpenstarts Solarpumpe 18
SOL81 Gesamtzähler Pumpenstarts Solarpumpe 444
SOL82 Gesamtzähler Pumpenstarts Solarpumpe Tausender
Typ CGB-2
Betriebsart Heizbetrieb
Brennerstatus Ein
Kesselsolltemperatur 39,0 °C
Brenner Ein
Modulationsgrad 36 %
Drehzahl Heizkreispumpe 40 %
Warmwassersolltemperatur 10,0 °C
Außentemperatur -0,4 °C
IO-Istwert 76
Anzahl Brennerstarts 24.691
Brennerbetriebsstunden 8.298 Std
Netzbetriebsstunden 75.224 Std
Anzahl Netz-Starts 119
Sicherheitstemperaturbegrenzer i. O.
Firmware 2,30
Vielen dank schon einmal für eure Unterstützung hier!
wir haben eine total überdimensionierte CGB2-20kw mit 5x Solarpanels zusammen mit dem BSP1000 Speicher beimuns im ca. 180qm großem KFW70 Haus mit kompletter Fußbodenheizung und einem Handtuchhalterheizkörper.
Unser Gasverbrauch lag die letzten Jahre immer über 1000m3, was mir viel zu hoch vorkam, daher hatte ich jetzt einmal einen Wolf Einstellungsservice gebucht und er hat auch einige Parameter abgeändert, wobei mir einige nicht so korrekt vorkommen und die Heizung ständig am takten ist.
Aktuell läuft die Heizung im Permanenten Heizbetrieb und hat einen durchschnittlichen Vorlauf von ca 28C, was gut ausreicht um die Räume zu heizen.
Könnte hier jemand mal die eingestellten Parameter bewerten?
HG01 Schaltdifferenz Brenner 15,0 °C ändern
HG02 Untere Brennerleistung 21 % ändern
HG03 Obere Brennerleistung Warmwasser 66 % ändern
HG04 Obere Brennerleistung Heizung 30 % ändern
HG07 Nachlaufzeit Kesselkreispumpen 10 min ändern
HG08 Kesselmaximaltemperatur HZ TV-max 90,0 °C ändern
HG09 Brennertaktsperre Heizbetrieb 30 min ändern
HG10 eBus-Adresse 1
HG12 Gasart ----
HG13 Funktion Eingang E1 Keine Funktion
HG14 Funktion Ausgang A1 Keine Funktion
HG15 Speicherhysterese 8,0 °C ändern
HG16 Pumpenleistung HK minimal 40 % ändern
HG17 Pumpenleistung HK maximal 90 % ändern
HG19 Nachlaufzeit Speicherladepumpe 3 min ändern
HG20 Max. Speicherladezeit 120 min ändern
HG21 Kesselminimaltemperatur TK-min 20,0 °C ändern
HG22 Kesselmaximaltemperatur TK-max 90,0 °C ändern
HG25 Kesselübertemperatur bei Speicherladung 15,0 °C ändern
HG33 Laufzeit Brennerhysterese 12 min ändern
HG34 eBus Einspeisung Auto ändern
HG37 Typ Pumpenregelung Linear ändern
HG38 Soll-Spreizung dT Pumpenregelung 20,0 °C ändern
HG39 Zeit Softstart 0 min ändern
HG40 Anlagenkonfiguration 11 ändern
HG41 Drehzahl ZHP WW 75 % ändern
HG42 Hysterese Sammler 10,0 °C ändern
HG46 Kesselübertemperatur Sammler 6,0 °C ändern
HG56 Funktion Eingang E3 Keine Funktion
HG57 Funktion Eingang E4 Keine Funktion
HG58 Funktion Ausgang A3 Keine Funktion
HG59 Funktion Ausgang A4 Keine Funktion
HG60 Minimale Schalthysterese Brenner 7,0 °C
A00 Raumeinflussfaktor 4 K/K ändern
A04 Außenfühler gemittelt Berechnungszeitraum 2 Std ändern
A07 Antilegionellenfunktion Montag
A10 Freigabe Parallelbetrieb Aus ändern
A11 Raumtemperaturabhängige Abschaltung Ein ändern
A12 Absenkstopp -16,0 °C ändern
A13 Warmwasserminimaltemperatur 55,0 °C ändern
A17 PI-Regler Raumtemperatur Kp 30.000 ändern
A18 PI-Regler Raumtemperatur Tn 5 ändern
A23 Startzeit Antilegionellenfunktion 15:00 Uhr
MI01 Minimalbegrenzung Mischerkreis TV-min 0 °C ändern
MI02 Maximalbegrenzung Mischerkreis TV-max 50 °C ändern
MI03 Heizkurvenabstand 4 K ändern
MI05 Konfiguration 8 ändern
MI06 Nachlaufzeit Heizkreis 5 min ändern
MI07 P-Bereich Mischer 12 K ändern
MI10 eBus Einspeisung Auto
MI72 Analogeingang Vorlauffühler VF
SOL01 Einschaltdifferenz Solarspeicher 8 K ändern
SOL02 Ausschaltdifferenz Solarspeicher 4 K ändern
SOL03 Kollektorkühlfunktion Ein ändern
SOL04 Kritische Kollektortemperatur 120 °C ändern
SOL05 Maximale Kollektortemperatur 150 °C ändern
SOL06 Maximale Speichertemperatur Solarspeicher 80 °C ändern
SOL07 Zuordnung Solarspeicher 0 ändern
SOL08 Wärmemengenerfassung Deaktiviert ändern
SOL10 Auswahl Medium Tyfocor L (Anro) ändern
SOL11 Busspeisung Auto
SOL13 Drehzahlregelung Solarkreispumpe 0 ändern
SOL27 Röhrenkollektorfunktion Nicht aktiv ändern
SOL28 Frostschutzfunktion Aktiv ändern
SOL33 Hysterese Solarspeicher 1,0 K ändern
SOL36 Solarspeichernotabschaltung 85 °C ändern
SOL39 Kollektorminimalbegrenzung 10 °C ändern
SOL41 Funktionskontrolle Volumenstrom Aus ändern
SOL42 Funktionskontrolle Schwerkraftbremse 0 °C ändern
SOL43 Untere Pumpenleistung 30 % ändern
SOL44 Rückkühlfunktion Aus ändern
SOL51 Anteil Glykol im Wasser 45 % ändern
SOL51 Anteil Glykol im Wasser 45 % ändern
SOL55 Obere Pumpenleistung 100 % ändern
SOL56 Solarkreispumpentaktsperre 60 s ändern
SOL57 Hysterese Röhrenkollektorfunktion 10 K ändern
SOL58 Maximale Regelabweichung Solar 25 K ändern
SOL70 Warmwassertemperatur Solar 32,5 °C
SOL71 Kollektortemperatur 14,6 °C
SOL72 Rücklauftemperatur -40,0 °C
SOL73 Durchfluss 0,0 l/min
SOL80 Tageszähler Pumpenstarts Solarpumpe 18
SOL81 Gesamtzähler Pumpenstarts Solarpumpe 444
SOL82 Gesamtzähler Pumpenstarts Solarpumpe Tausender
Typ CGB-2
Betriebsart Heizbetrieb
Brennerstatus Ein
Kesselsolltemperatur 39,0 °C
Brenner Ein
Modulationsgrad 36 %
Drehzahl Heizkreispumpe 40 %
Warmwassersolltemperatur 10,0 °C
Außentemperatur -0,4 °C
IO-Istwert 76
Anzahl Brennerstarts 24.691
Brennerbetriebsstunden 8.298 Std
Netzbetriebsstunden 75.224 Std
Anzahl Netz-Starts 119
Sicherheitstemperaturbegrenzer i. O.
Firmware 2,30
Vielen dank schon einmal für eure Unterstützung hier!