Frank81
Threadstarter
- Mitglied seit
- 06.10.2023
- Beiträge
- 3
Guten Morgen zusammen,
In unserem Haus ist eine Gastherme Model Wolf CGB(-K)-20 BJ 2003 installiert.
Diese wurde zuletzt im Sommer 2022 nach längerer Zeit umfangreich gewartet. Die ausführende Firma war das erste Mal an der Heizung, es wurden folgende Sachen neu gemacht: Zündelektroden Set, Überwachungselektrode, Dichtung Brennkammer, Ausdehnungsgefäß 12L, Gebläse.
Aktuelle Meßwerte: Wirkungsgrad 98,1%, Abgasverlust 1,9%, Abgastemperatur 63,9Grad, Verbrennungsluft Temperatur 191Grad, Heizmitteltemperatur 60Grad, CO2 Gehalt 9,18%, CO Gehalt 36ppm, O2 Gehalt 4,8%, Rußzahl 0.
Nun zum unserem Problem seit Herbst / Winter 2022 :
Sobald ein Heizkörper aufgedreht wird und es somit zu einem Lastzustand kommt, Zündung, orangenes Licht an der Therme leuchtet, hupt die Heizung wie ein Hochseedampfer. Innen ist es mehr ein Dröhnen, außen auf der Straße ein lautes Hupen, bedingt durch das schmale Abgasrohr akustisch fördernd
Aktuell haben wir morgens nur den Badheizkörper laufen auf 3 gestellt und schon fängt es an, mal 5 Sekunden, mal bis zu 15 Sekunden. Bei nur Wassernutzung tritt das Problem nicht auf.
Der Installateur war dann im Herbst 2022 danach nochmal bei uns, hat den kompletten Abgastrakt ab Therme gereinigt, danach kamen wir nicht mehr zusammen und dann war irgendwann Frühling und ich habe das Thema verdrängt. Jetzt kommt aber wieder die kalte Zeit … also Termin gemacht.
Der Installateur kommt nun Anfang November erneut zu uns, ich bin dann zuhause und auf diesem Weg suche ich Lösungen damit wir den Fehler finden können. Aber nach unseren Telefonaten bin ich mir nicht so sicher ob er weiss nach was er suchen muss und der Wolf Kundendienst gibt nach 20 Jahren auch nicht mehr Support. Also wird wahrscheinlich nach der Try und Error Methode vorgegangen, was mich dann Geld kostet.
Um alles ein bisschen eingrenzen zu können bitte ich um Ihre Ideen zu der Angelegenheit. Dann kann ich die an dem Tag vorlegen. Sachen wie Wasserstand kontrollieren und ggf. Auffüllen, Heizkörper entlüften etc. sind bereits gemacht worden.
Ps. Ich kann mich daran erinnern das bei der vorletzten Wartung in 2016 (andere Firma) es auch danach mal gehupt hat, das aber irgendwann relativ schnell wieder weg war und auch längst nicht so laut war wie es jetzt ist, also bin ich damals nicht großartig nachgegangen.
Vg
Frank
In unserem Haus ist eine Gastherme Model Wolf CGB(-K)-20 BJ 2003 installiert.
Diese wurde zuletzt im Sommer 2022 nach längerer Zeit umfangreich gewartet. Die ausführende Firma war das erste Mal an der Heizung, es wurden folgende Sachen neu gemacht: Zündelektroden Set, Überwachungselektrode, Dichtung Brennkammer, Ausdehnungsgefäß 12L, Gebläse.
Aktuelle Meßwerte: Wirkungsgrad 98,1%, Abgasverlust 1,9%, Abgastemperatur 63,9Grad, Verbrennungsluft Temperatur 191Grad, Heizmitteltemperatur 60Grad, CO2 Gehalt 9,18%, CO Gehalt 36ppm, O2 Gehalt 4,8%, Rußzahl 0.
Nun zum unserem Problem seit Herbst / Winter 2022 :
Sobald ein Heizkörper aufgedreht wird und es somit zu einem Lastzustand kommt, Zündung, orangenes Licht an der Therme leuchtet, hupt die Heizung wie ein Hochseedampfer. Innen ist es mehr ein Dröhnen, außen auf der Straße ein lautes Hupen, bedingt durch das schmale Abgasrohr akustisch fördernd
Aktuell haben wir morgens nur den Badheizkörper laufen auf 3 gestellt und schon fängt es an, mal 5 Sekunden, mal bis zu 15 Sekunden. Bei nur Wassernutzung tritt das Problem nicht auf.
Der Installateur war dann im Herbst 2022 danach nochmal bei uns, hat den kompletten Abgastrakt ab Therme gereinigt, danach kamen wir nicht mehr zusammen und dann war irgendwann Frühling und ich habe das Thema verdrängt. Jetzt kommt aber wieder die kalte Zeit … also Termin gemacht.
Der Installateur kommt nun Anfang November erneut zu uns, ich bin dann zuhause und auf diesem Weg suche ich Lösungen damit wir den Fehler finden können. Aber nach unseren Telefonaten bin ich mir nicht so sicher ob er weiss nach was er suchen muss und der Wolf Kundendienst gibt nach 20 Jahren auch nicht mehr Support. Also wird wahrscheinlich nach der Try und Error Methode vorgegangen, was mich dann Geld kostet.
Um alles ein bisschen eingrenzen zu können bitte ich um Ihre Ideen zu der Angelegenheit. Dann kann ich die an dem Tag vorlegen. Sachen wie Wasserstand kontrollieren und ggf. Auffüllen, Heizkörper entlüften etc. sind bereits gemacht worden.
Ps. Ich kann mich daran erinnern das bei der vorletzten Wartung in 2016 (andere Firma) es auch danach mal gehupt hat, das aber irgendwann relativ schnell wieder weg war und auch längst nicht so laut war wie es jetzt ist, also bin ich damals nicht großartig nachgegangen.
Vg
Frank
Anhänge
-
48,5 KB Aufrufe: 54
Zuletzt bearbeitet: