Hallo,
ich brauche mal eure Hilfe.
Letzte Woche hatte ich an meiner Heizungsanlage ( Wolf CGB 2 20/ 8 Jahre alt) die Fehlermeldung 05 Flammenausfall. Habe es quittiert und mehrmals versucht die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Jedesmal war eine Verpuffung zu hören. Irgendwann ging auch der co Melder an. Der Heizungsbauer konnte keinen Fehler finden und schlug vor dass der Wolf Kundendienst bestellt werden muss. Dieser war auch letzte Tage da. Er konnte allerdings die Brennwertkammer nicht öffnen.
Er wechselte den Drucksensor und machte eine Messung an der Frischluftzufuhr und meinte dass er einen Co Wert von 2,7 % in der Frischluftzufuhr gemessen hat und hat daraufhin die Anlage ausser Betrieb genommen.
Danach habe ich die Brennwertkammer ausgebaut und gesehen dass in der Kondensatwanne ein kleines Brandloch zu sehen ist.
Meine Frage: Bevor ich das gesamte Abgasrohr austauschen lasse, möchte ich alles andere ausschließen. Hat jemand noch eine Idee was ausser dem Abgasrohr defekt sein kann??
Verdrängungskörper, Wartungsset wurden auch schon gewechselt.
Ein Bekannter sagte jetzt dass es auch am Wärmetauscher liegen könnte.
Oder sollte ich direkt eine neue Anlage kaufen? Allerdings habe ich jetzt schon soviel investiert und möchte den Fehler endlich finden.
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
ich brauche mal eure Hilfe.
Letzte Woche hatte ich an meiner Heizungsanlage ( Wolf CGB 2 20/ 8 Jahre alt) die Fehlermeldung 05 Flammenausfall. Habe es quittiert und mehrmals versucht die Anlage wieder in Betrieb zu nehmen. Jedesmal war eine Verpuffung zu hören. Irgendwann ging auch der co Melder an. Der Heizungsbauer konnte keinen Fehler finden und schlug vor dass der Wolf Kundendienst bestellt werden muss. Dieser war auch letzte Tage da. Er konnte allerdings die Brennwertkammer nicht öffnen.
Er wechselte den Drucksensor und machte eine Messung an der Frischluftzufuhr und meinte dass er einen Co Wert von 2,7 % in der Frischluftzufuhr gemessen hat und hat daraufhin die Anlage ausser Betrieb genommen.
Danach habe ich die Brennwertkammer ausgebaut und gesehen dass in der Kondensatwanne ein kleines Brandloch zu sehen ist.
Meine Frage: Bevor ich das gesamte Abgasrohr austauschen lasse, möchte ich alles andere ausschließen. Hat jemand noch eine Idee was ausser dem Abgasrohr defekt sein kann??
Verdrängungskörper, Wartungsset wurden auch schon gewechselt.
Ein Bekannter sagte jetzt dass es auch am Wärmetauscher liegen könnte.
Oder sollte ich direkt eine neue Anlage kaufen? Allerdings habe ich jetzt schon soviel investiert und möchte den Fehler endlich finden.
Vielen Dank schon mal für die Antworten!
Anhänge
-
139,6 KB Aufrufe: 248
-