Wolf Cob 15 Regelung Bedienmodul frage

Diskutiere Wolf Cob 15 Regelung Bedienmodul frage im Wolf Forum im Bereich Heizungshersteller; Servus Leute zu aller erst ich habe Anlagenmechaniker gelernt vor jahren also sind mir gewisse sachen bekannt aber bin schon Länger draussen aus...

luni688

Threadstarter
Mitglied seit
05.10.2023
Beiträge
20
Servus Leute
zu aller erst ich habe Anlagenmechaniker gelernt vor jahren also sind mir gewisse sachen bekannt aber bin schon Länger draussen aus der materie.
Nun zu meinem Problem ich habe einen gebrauchten COB 15 bekommen dieser ist vorher mit Warmwasser betrieb gelaufen . Nun benötige ich bei mir im Haus kein Warmwasser betrieb da ich keinen Speicher verbaue. Allerdings gab es zu dem Kessel kein Handbuch oder sonstiges und ich suche den Parameter um den warmwasser betrieb auszuschalten . Wenn ich den Kessel anschalte zeigt er immer Fehler kein fühler angeschlossen usw. Für jemand der sich mit Wolf auskennt bestimmt ei Kessel ist das Modul verbaut. Vielen dank schonmal
 

Anhänge

Der Erich

Mitglied seit
29.07.2023
Beiträge
33
Moin. Wenn beim Heizgerät einmal ein Warmwasserfühler registriert wurde, dann vergisst die Anlage das nicht mehr und man muss ein Kompletten Parameter Reset durchführen und entsprechend alles neu Einstellen.

Beste Grüße.
 

Anhänge

luni688

Threadstarter
Mitglied seit
05.10.2023
Beiträge
20
Sorry die verspätete Meldung hab es gestern probiert danke das hat wunderbar geklappt 😄
 
Thema:

Wolf Cob 15 Regelung Bedienmodul frage

Wolf Cob 15 Regelung Bedienmodul frage - Ähnliche Themen

  • Wolf Regelung

    Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
  • Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??

    Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??: Moin, ich hoffe die Antwort ist so einfach wie meine Frage. Wie ändert man bei der Regelung Wolf R19 DigiComfort mit Software 1.16 die...
  • Wolf TOB 18 und Pufferspeicher - Regelung

    Wolf TOB 18 und Pufferspeicher - Regelung: nach der überzeugende Performance der Regierung in Sachen Gas habe ich unsere Heizung auf Öl und einem Wolf TOB 18 umgestellt. Geht demnächst in...
  • Witterungsgeführte Regelung für Wolf CGU-2-18 (Heizwertgerät von 2011)

    Witterungsgeführte Regelung für Wolf CGU-2-18 (Heizwertgerät von 2011): Hallo in die Runde, ich habe in meinem Ladenbüro mit einem Raumfühler im straßenseitigen ehem. Verkaufsraum (mit altem Schaufenster von 1964 und...
  • Wolf Ölheizung Regelung R16 stromlos

    Wolf Ölheizung Regelung R16 stromlos: Hallo liebe Forumsgemeinde, ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage an die Profis hier. Gestern Abend hatte ich ein Rattern aus dem...
  • Ähnliche Themen

    • Wolf Regelung

      Wolf Regelung: Wolf Regelung Hallo zusammen! Ich habe eine wichtige Frage Meine Regelung hat folgenden Fehler: Wenn ich an einem der beiden Regelknöpfe drehe...
    • Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??

      Wolf Regelung R19 - Änderung Kesselminimaltemperatur - WIE??: Moin, ich hoffe die Antwort ist so einfach wie meine Frage. Wie ändert man bei der Regelung Wolf R19 DigiComfort mit Software 1.16 die...
    • Wolf TOB 18 und Pufferspeicher - Regelung

      Wolf TOB 18 und Pufferspeicher - Regelung: nach der überzeugende Performance der Regierung in Sachen Gas habe ich unsere Heizung auf Öl und einem Wolf TOB 18 umgestellt. Geht demnächst in...
    • Witterungsgeführte Regelung für Wolf CGU-2-18 (Heizwertgerät von 2011)

      Witterungsgeführte Regelung für Wolf CGU-2-18 (Heizwertgerät von 2011): Hallo in die Runde, ich habe in meinem Ladenbüro mit einem Raumfühler im straßenseitigen ehem. Verkaufsraum (mit altem Schaufenster von 1964 und...
    • Wolf Ölheizung Regelung R16 stromlos

      Wolf Ölheizung Regelung R16 stromlos: Hallo liebe Forumsgemeinde, ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage an die Profis hier. Gestern Abend hatte ich ein Rattern aus dem...
    Oben